Непрочитано 01.06.2014, 23:47 #1
Расчет допустимой нагрузки на пол по грунту
Angelhz
 
Регистрация: 03.03.2014
Сообщений: 27

Добрый день. Подскажите свои соображения по следующему вопросу.
Есть складское помещение, пол по грунту. Состав По результатам вскрытия: железобетон В30 t= 250 мм, армированный фиброй. На расстоянии 20 мм нижняя сетка 200*200 мм диаметром 12 мм. Затем щебень 20-40 не менее 200 мм, далее грунт, вроде сухой.
Как можно подсчитать полезную нагрузку на такой пол?
По моим соображениям если возьмем даже самый нехороший насыпной грунт с сопротивлением 1 кг/см2, то нагрузка допустимая получается 10 тонн на метр2. Не слишком ли много получается? Или нужно что то еще учитывать?
Просмотров: 17774
 
Непрочитано 02.06.2014, 12:31
#2
лис

инженер
 
Регистрация: 19.05.2014
Сообщений: 56


Нужно найти СП 29.13330.2011 "полы" и посчитать плиту по приложению "Ж".
__________________
С уважением,
Алексей Песцов
лис вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2014, 12:57
#3
Зубачистка Чарли


 
Регистрация: 29.08.2012
Сообщений: 98


Angelhz, добрый день.
Думаю много, правда все зависит от конкретных нагрузок (сосредоточенные, распределенные и их величин). Любопытно, как вы получили такую допустимую нагрузку на ж/б плиты на упругом основании? (напишите как такая цифра получена)
В интернете есть "Разъеснение по вопросу сбора нагрузок и составлению технического задания на проектирование полов в складских помещениях, оборудованных многоярусными сборными стелажами."
В этой статье интересные вещи написаны. Советовал бы прочитать.
Скорее всего, у вас будет равномерно-распределенная нагрузка только от собственного веса плиты. При учете допустимой нагрузки ее тоже необходимо учитывать в расчете. (это около 650 кг/м2)
Зубачистка Чарли вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2014, 14:47
#4
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Такой пол - может выдержать ОЧЕНЬ большую нагрузку (> 10т/м2).
Какая у Вас нагрузка (требуемая по заданию)? И какова схема её приложения (точечная или распределённая)?
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2014, 14:53
#5
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
может выдержать ОЧЕНЬ большую нагрузку
Это вы по вот этим ИГИ определили?
Цитата:
грунт, вроде сухой
А как же ЗСБ в 20 мм? По мне так маловато...

А по верху вообще нет ничего. Если пол загрузить неравномерно, по краям, он в середине от какой нагрузки переломится? Мне кажется, 10 тонн хватит с головой на это дело.

Последний раз редактировалось s7onoff, 02.06.2014 в 15:00.
 
 
Автор темы   Непрочитано 02.06.2014, 16:02
#6
Angelhz


 
Регистрация: 03.03.2014
Сообщений: 27


По моим соображениям плита жб опирается на грунт с несущей способностью не менее ( с большим запасом) 1 кг/см2 * 10000 см2= 10 тонн /м. По поводу нагрузок ( равномерная, сосредоточенная) наверно можно сильно не переживать и дать равномерно распределенную дальше пускай технологии считают нагрузку от стелажа и предусматривают лапы или площадки от прокалывания бетона. Высота помещения не больше 4-5 метров, склад магазина продуктов так что не думаю что они превысят даже 5 то /м2
Angelhz вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2014, 16:18
#7
TCO Slave


 
Регистрация: 19.11.2013
Сообщений: 49


Просто надо посчитать по вышесказнному СП, также переправерить по методикам.
Жемочкина
Викнлера - Циммермана
горбунова-Посадова
Симвулиди,
литературы предостаточно. Зато посчитаете один раз и потом будете с любой балкой или плитой на упругом основании расправляться с легкостью.
TCO Slave вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.06.2014, 20:34
#8
Angelhz


 
Регистрация: 03.03.2014
Сообщений: 27


Почитал приложение Ж к СП Полы. не по моим способностям пока там расчеты к тому же я не знаю расстановку оборудования, размеры стелажей и т.д.
Может как то попроще можно сделать?
Нагрузки:
Равномерно-распределенная - 16 кПа (1600 кг/м2)
Сосредоточенные на одну опору стелажа - 19 кПа
Динамические от погрузчика - 25 кПа

По сути мне бы дать допустимую равномерно-распределенную (с хорошим запасом) и все, с Заказчиком об этом договаривались. По вскрытиям убедились что сделано все качественно, там и раньше склад был, думаю нагрузки примерно те же были.
Angelhz вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2014, 08:34
#9
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Может серия подойдет
Вложения
Тип файла: djvu ПСП1_44_1v1.djvu (1,009.9 Кб, 1655 просмотров)
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2014, 13:16
#10
shvechkova

конструктор уже 20 лет
 
Регистрация: 21.10.2009
ближнее замкадье
Сообщений: 331
<phrase 1=


Разъеснение по вопросу сбора нагрузок и составлению технического задания на проектирование полов в складских помещениях, оборудованных многоярусными сборными стелажами может кто-нибудь выложить. в интернете не нашла.
shvechkova вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2014, 13:37
#11
Зубачистка Чарли


 
Регистрация: 29.08.2012
Сообщений: 98


shvechkova
http://www.monolitpol.ru/files/Monolitpol12.pdf
вот ссылка
Зубачистка Чарли вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.06.2014, 21:18
#12
Angelhz


 
Регистрация: 03.03.2014
Сообщений: 27


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Может серия подойдет
Отличная серия, прямо как для моего случая. Минимум информации, но больше и не надо.
По этой серии при моем составе пола аж 18 т/м2 допустимая нагрузка, мне надо не больше 6 т/м2 подтвердить.

Однако есть одно большое НО "при коэффициенте жесткости основания К=6,5кгс/см2" вряд ли слой щебня 200-300 мм можно считать таким основанием.
Angelhz вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2014, 09:35
#13
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Angelhz Посмотреть сообщение
Однако есть одно большое НО "при коэффициенте жесткости основания К=6,5кгс/см2" вряд ли слой щебня 200-300 мм можно считать таким основанием.
Почему нет. Надо посчитать. Коэф-т пастели измеряется в кгс/см3
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.06.2014, 10:43
#14
Angelhz


 
Регистрация: 03.03.2014
Сообщений: 27


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Почему нет. Надо посчитать. Коэф-т пастели измеряется в кгс/см3
Нашел такие цифры

Грунты плотные: песок и гравий, плотно слежавшийся; щебень; глина малой влажности = 5-10 кгс/см3. Можно ли мое основание (грунт насыпной маловлажный, щебень 200-300 мм) иметь подобные характеристики.
Хотя бы очень примерно с трехкратным запасом (допустимая нагрузка по серии 18 т/м2, мне надо не более 6 т/м2)
Angelhz вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2014, 12:11
#15
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Angelhz Посмотреть сообщение
Нашел такие цифры
Грунты плотные: песок и гравий, плотно слежавшийся; щебень; глина малой влажности = 5-10 кгс/см3.
Ну это справочные данные. Вам надо посчитать коэф-т постели в зависимости от ваших грунтовых условий и нагрузок. То есть как плиту на упругом основании... Нужны характеристики грунта (геология).
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.06.2014, 12:17
#16
Angelhz


 
Регистрация: 03.03.2014
Сообщений: 27


Ну геологии точно нет и не будет по этому объекту, просто никто не будет ее заказывать. Есть только состав по результатам вскрытия, как то можно прикинуть по ним. Можете помочь подсчитать, о форме благодарности договоримся
Angelhz вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2014, 12:43
#17
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Angelhz Посмотреть сообщение
Ну геологии точно нет и не будет по этому объекту, просто никто не будет ее заказывать.
Если нет геологии, то хотябы можно прошурфить и определить вид и плотность скелета грунта (обратиться в лабораторию). Ну а если и это не возможно, то считать "на самые худшие грунтовые уcловия"- что мне не по душе
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет допустимой нагрузки на пол по грунту

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет конструкций на динамические и специальные нагрузки puhkah Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 09.08.2018 15:25
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Расчет ветровой нагрузки от воздействия ветра в торец здания? user277418 Прочее. Архитектура и строительство 4 22.10.2011 23:26
Расчет ЖБК на Q при отсутствии равномерно-распределенной нагрузки Romka Расчетные программы 18 23.03.2010 19:52
На какие нагрузки вести расчет по деформациям? Cosmo Конструкции зданий и сооружений 6 22.09.2006 19:17