Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как правильно выполнить перекрытие с большими пролетами и неправильной формы

Как правильно выполнить перекрытие с большими пролетами и неправильной формы

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.07.2015, 10:50 #1
Как правильно выполнить перекрытие с большими пролетами и неправильной формы
RustamM
 
Октябрьский, Башкортостан
Регистрация: 24.05.2010
Сообщений: 7

Здравствуйте! Ситуация такая архитекторы выполнили планировки жилого здания, согласовали все планировки с заказчиком, теперь нужно выполнить перекрытие. Перекрытие получается с размерами примерно 10.1 х 12.9 м и неправильной формы. Перекрытие - монолитное, здание 5-ти этажное. Схемы в приложении. Вопрос к форумчанам как правильно выполнить перекрытие. Прикинул два варианта: 1. Выполнить перекрытие с монолитной несущей стеной (выделил синим цветом) 2. Выполнить балочное перекрытие

Вложения
Тип файла: pdf План с размерами.pdf (34.1 Кб, 130 просмотров)
Тип файла: pdf План с несущей стеной.pdf (33.9 Кб, 84 просмотров)
Тип файла: pdf План с балками и колонной.pdf (36.3 Кб, 87 просмотров)

Просмотров: 3898
 
Непрочитано 15.07.2015, 12:28
#2
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Сделайте расчет плиты, есть шанс что и без доп опор пройдет, если нет, то достаточно поставить только колонну
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2015, 13:56
#3
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от RustamM Посмотреть сообщение
10.1 х 12.9 м и
У страха глаза велики. Кто же так пролеты меряет? Равносильно тому, если у прямоугольной плиты, опертой по 4-м сторонам, пролет измерять по диагонали.
У Вас тут реальный пролет не больше 6 - 7 метров, не парьтесь, посчитайте в любой МКЭ-программе.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2015, 15:05
#4
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Я б воткнул колонну в центр, где Т-образный стык стен около оси 13 и вообще б было хорошо. Только посмотреть по всем этажам, что она прям точно никому не мешает. Но форма у неё будет сомнительная - непонятно к какой стене параллелить.
 
 
Непрочитано 15.07.2015, 15:33
#5
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


RustamM,
1. Если все несущие стены - монолитные железобетонные, то по схеме с несущей стеной.
2. Если монолитная железобетонная стена только под перекрытием, то лучше перекрывать плитой, опёртой по контуру, без промежуточных опор (см. #4). Сегодняшние покупатели квартир - грамотные и решительные ребята, они могут и монолитную стенку снести (если она единственная), не спросив совета даже на этом форуме.
357 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как правильно выполнить перекрытие с большими пролетами и неправильной формы

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Из какого материала можно выполнить перекрытие огнестойкостью REI 45 (не железобетон) Ozzy Железобетонные конструкции 28 22.05.2020 14:20
Как правильно выполнить перекрытие из стальных балок? wizard007 Конструкции зданий и сооружений 13 10.04.2015 16:32
Как правильно оформлять чертежи армирования перекрытия неправильной формы Ktif72 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 01.05.2012 02:00
Как правильно смоделировать сборно-монолитное перекрытие в Scad? Lidiya SCAD 35 27.10.2009 15:31