Отклонения расстановки анкеров больше, нежели разрешено СП. Как быть?
dyr
 
Мы считаем, ...таем, ...таем!
 
Europe
Регистрация: 12.08.2008
Сообщений: 763

Как отбиться от ГосСтройНадзора если анкера имеют отклонения от осей здания в пределах 15-30 мм (по СП можно только 10)?
__________________
The cat that walks by itself.
Просмотров: 1316
 
Непрочитано 02.10.2018, 15:34
#2
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от dyr Посмотреть сообщение
Как отбиться от ГосСтройНадзора если анкера имеют отклонения от осей здания в пределах 15-30 мм (по СП можно только 10)?
А конструкции каркаса смонтированы?
Не стого начал. Под что эти анкера?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.10.2018, 15:44
#3
dyr

Мы считаем, ...таем, ...таем!
 
Регистрация: 12.08.2008
Europe
Сообщений: 763


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
А конструкции каркаса смонтированы?
Не стого начал. Под что эти анкера?
Анкера под колонны, каркас еще не монтирован.
__________________
The cat that walks by itself.
dyr вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2018, 15:52
1 | #4
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,078


Согласовать с проектировщиками новое расположение анкеров?
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2018, 16:13
1 | #5
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


dyr, в теории проектировщики могут по результатам исполнительной съемки провести поверочный расчет и анализ проектной ситуации. На основании полученных результатов заключить о допустимости допущенных смещений, либо разработать компенсационные мероприятия.

Получить от них офиц. бумагу и крыть ею
Цитата:
Сообщение от dyr Посмотреть сообщение
ГосСтройНадзор
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.10.2018, 16:43
#6
dyr

Мы считаем, ...таем, ...таем!
 
Регистрация: 12.08.2008
Europe
Сообщений: 763


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
dyr, в теории проектировщики могут по результатам исполнительной съемки провести поверочный расчет и анализ проектной ситуации. На основании полученных результатов заключить о допустимости допущенных смещений, либо разработать компенсационные мероприятия.

Получить от них офиц. бумагу и крыть ею
Понял, СПС.
__________________
The cat that walks by itself.
dyr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Отклонения расстановки анкеров больше, нежели разрешено СП. Как быть?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разночтения СП 59.13330.2012 с другими нормативными документами по МГН Red_line Архитектура 190 12.08.2022 17:59
Обсуждение проекта СП информационное моделирование miko2009 Организация проектирования и оформление документации 824 14.03.2021 14:58
Помогите с расшифровкой п.п. 6.9.3 СП 14.13330.2014 Григорий 131.13333 Конструкции зданий и сооружений 6 06.04.2017 09:46
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Взамен чего вышел СП 14.13330.2011. Взамен СНиП II-7-81* или СП 31-114-2004 . Если СП 14.13330.2011 является актуализированной редакции СНиП II-7- dallaev Конструкции зданий и сооружений 11 28.12.2011 22:29