Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Вентиляционные каналы в многоэтажном монолитно-каркасном доме: стык с плитой перекрытия

Вентиляционные каналы в многоэтажном монолитно-каркасном доме: стык с плитой перекрытия

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.08.2012, 12:56 #1
Вентиляционные каналы в многоэтажном монолитно-каркасном доме: стык с плитой перекрытия
Vavan Metallist
 
Україна, Львів
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 6,062

Из кирпича делается 1.2мх1.2м в плане блок такой, в котором проходит несколько шахт и шахточек. Такой блок планируется опирать на плиту перекрытия, тоесть он высотой 2.7м (в этаж). В плитах перекрытия соответсвенно делаются отверстия. Поскольку блок самонесущий, значит сверху плита не должна на него опираться. Значит нужно делать зазор какой то, и чем-то его заполнять. Вот и вопрос: чем заполнить так, чтоб было на годы герметично, не пропускало дыма и запаха?И вообще стоит ли так делать (я имею ввиду делить стояк по этажам), или гнать с фундамента снизу вверх. Дом 9 этажей. Как вообще это решается в монолитно-каркасном строительстве?
Просмотров: 11704
 
Непрочитано 07.08.2012, 17:04
#2
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333


Посмотри на "Архитектуре" Тема «Вентканалы в кирпичном здании». Там что-то подобное звучало.
Еще тема "Пробивка отверстий в монолитной плите" на "Конструкции". Посмотри вкладку автора темы -план этажа, там показаны вент.каналы в монолитном доме.
Успехов.

Последний раз редактировалось ГИП б/у, 07.08.2012 в 17:16.
ГИП б/у вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2012, 17:21
#3
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


Зачем делать полностью из кирпича да еще и герметичным? Ведь внутри пройдут

каждая из которых будет по-своему герметичной. Время от времени каждую из них надо будет обслуживать, и что, каждый раз разбирать кирпичную кладку? Мы с заказчиком бодались по этому поводу, но он настоял на своем, в результате запроектировали стены из перегородочных керамзитобетонных блоков

Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Поскольку блок самонесущий, значит сверху плита не должна на него опираться
А монолитная плита и не будет на него опираться, поскольку сначала выполняется монолитный каркас с монолитными перекрытиями, а затем производится кладка перегородок и наружних стен. А шо между верхом кладки и перекрытием забивается кладочным раствором.
Вот как-то так... Или я что-то в исходных данных не понял?
357 вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2012, 18:05
#4
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Вот и вопрос: чем заполнить так, чтоб было на годы герметично, не пропускало дыма и запаха?И вообще стоит ли так делать (я имею ввиду делить стояк по этажам), или гнать с фундамента снизу вверх. Дом 9 этажей. Как вообще это решается в монолитно-каркасном строительстве?
1. Я разроботывал вентшахты их заделывают раствором (гермитичность) покрайней мере когда вел авторский надзор честно даже не заметил этого, чтоб швы заделывали каким небудь другим раствором (но все нормально никто не жалуется (жители))
2. Стояк каждого этажа отдельно на перекрытие он идет как нагрузка
3. Гнать с фундамента снизу вверх у тебя перегородка от наприжения треснет (9-ти этажей) ведь кладка вентканалалов ведется толшиной 120мм.

Последний раз редактировалось Rizo, 07.08.2012 в 18:28.
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2012, 19:53
#5
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


шов между кладкой и плитой заполняют нетвердеющей мастикой.
если запихаете раствор - скорее всего получите трещины по своим кирпичным стеночкам.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.08.2012, 23:50
#6
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Ок.
Всем откликнувшимся спасибо!
Цитата:
Сообщение от 357 Посмотреть сообщение
Или я что-то в исходных данных не понял?
Все правильно понял.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2012, 07:22
#7
gr1

инженер
 
Регистрация: 05.03.2012
Минусинск
Сообщений: 11


[quote=Vavan Metallist;955124]Значит нужно делать зазор какой то, и чем-то его заполнять.[/quote/]
Такаие зазоры обычно заполняют монтажной пеной.Пена-наше все
gr1 вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2012, 19:18
#8
Евгений Д.

PROrab
 
Регистрация: 11.10.2009
Stavropol
Сообщений: 360
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от gr1 Посмотреть сообщение
Такаие зазоры обычно заполняют монтажной пеной.Пена-наше все
обычно мы вентканалы с перегородками начинаем ложить с верхних к нижним этажам, тем самым получаем прогиб верхнего перекрытия, а потом уже выкладываем вентканал перегородки. Шов заполняем ц/п р-ром (понимаю что не по нормам, но никаких трещин сколов нет). Насчёт герметика - дороговато кажется, пена - сомнительно (что на это пожарники скажут?)
Евгений Д. вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2012, 12:50
#9
Paladin


 
Регистрация: 07.03.2008
Сообщений: 107


шов между верхом стены и и перекрытием должен заполнятся упругим воздухо не проницаемым материалом. Если его заполнить чем то типо раствора - то часть нагрузки от вышележащих элементов перейдет на нижележащие. Плюс ригели или плита может на пириод прогнуться, а потом выпрямится -и щель останется. Плюс если посмотреть на эпюру то внизу помещения идет инфильтрация воздуха в вверху эксфильтрация - и если заделать пеной в наружных стена результат будет мягко говоря не очень.
Paladin вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Вентиляционные каналы в многоэтажном монолитно-каркасном доме: стык с плитой перекрытия

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? T-Yoke Инженерные сети 14 22.06.2011 09:07