| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Расстояние от парковок до зданий

Расстояние от парковок до зданий

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.09.2014, 22:01 1 |
Расстояние от парковок до зданий
randum
 
Россия
Регистрация: 28.09.2011
Сообщений: 262

Не раз обсуждалось на форуме и вроде как от 10м. и более, но перечитывая нормы начинаю сомневаться:
Цитата:
Сообщение от СП 4.13130.2013
6.11.2 Противопожарные*расстояния от жилых и общественных зданий до границ открытых площадок для хранения легковых автомобилей должны приниматься: 10, 12, 15м...
Цитата:
Сообщение от СанПиН 2.2.12.1.1.12300-03
Таблица 7.1.1. Разрыв от сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов застройки: 10м. и более
Цитата:
Сообщение от СП 42.13330.2011
11.25*Расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, и станций технического обслуживания до жилых домов и общественных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов и лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на селитебных территориях, следует принимать не менее приведенных в таблице 10. (10м. и более)
Как видно везде требования предъявляются к зданиям, сооружениям, площадкам, стоянкам для хранения автомобилей. Теперь термины:
Цитата:
Сообщение от СП 42.13330.2011
хранение:*Пребывание автотранспортных средств, принадлежащих постоянному населению города, по месту регистрации автотранспортных средств;
парковка:*Временное пребывание на стоянках автотранспортных средств, принадлежащих посетителям объектов различного функционального назначения;
автостоянки:*Открытые площадки, предназначенные для хранения или парковки автомобилей. Автостоянки для хранения могут быть оборудованы навесами, легкими ограждениями боксов, смотровыми эстакадами. Автостоянки могут устраиваться внеуличными (в том числе в виде карманов при расширении проезжей части) либо уличными (на проезжей части, обозначенными разметкой);
Цитата:
Сообщение от СП 4.13130.2013
3.1*автостоянка (стоянка для автомобилей): Здание или сооружение (гараж) или их часть, либо специальная открытая площадка, предназначенные для хранения (стоянки) автомобилей.
Из всего выше перечисленного, я делаю вывод, на основании СП по градостроительству, что можно проектировать автостоянки для хранения машин и на эти автостоянки будут распространяются пожарные требования, требования СанПин и таблице 10 из того же СП, а можно проектировать автостоянки исключительно для парковки (скажем у торговых центров или офисных здания) и на такие автостоянки уже не будут распространяться выше перечисленные требования.
Собственно вопрос в том упустил ли я ещё какие то требования нормативов или логика моих рассуждений в чем то нарушена?
Просмотров: 110560
 
Непрочитано 19.07.2016, 16:03
#21
Pol8138


 
Регистрация: 16.09.2013
Сообщений: 185
<phrase 1= Отправить сообщение для Pol8138 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Вам название нужно или реальные места для того чтобы на машине было где останоситься? Шашечки или ехать? Мне важнее реальные парковочные места. При отсутствии необходимых оборудованных мест будут использоваться газоны, тротуары, детские площадки, что меня никак не устраивает, и поэтому я стараюсь проектировать парковочные карманы где только возможно.
Да, но если вы разместите, как вы их называете "парковочные карманы" без разметки, у вас они считаться в общее кол-во парковочных мест не будет и если не будет хватать парковок, не пройдете экспертизу, либо будите разрабатывать СТУ.
Pol8138 вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2016, 16:27
1 | #22
xopolllo

архитектор
 
Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795


слушай, а ведь точно, СТУ на парковку мы ещё не придумывали
__________________
Искореним малограмотность и нищету!
xopolllo вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2016, 17:40
#23
Germes

Архитектор
 
Регистрация: 13.03.2013
Москва
Сообщений: 351


Цитата:
Сообщение от Pol8138 Посмотреть сообщение
Да, но если вы разместите, как вы их называете "парковочные карманы" без разметки, у вас они считаться в общее кол-во парковочных мест не будет и если не будет хватать парковок, не пройдете экспертизу, либо будите разрабатывать СТУ.
так выше уже обсудили, что никак не называют... площадка для отдыха автомобиля, просто исходя из человечности запасец делает
Germes вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2016, 18:31
#24
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от Pol8138 Посмотреть сообщение
если вы разместите, как вы их называете "парковочные карманы" без разметки, у вас они считаться в общее кол-во парковочных мест не будет и если не будет хватать парковок, не пройдете экспертизу, либо будите разрабатывать СТУ.
Я не включаю в расчёт необходимых машиномест на стоянках для хранения автомобилей проектируемые мной парковочные карманы, предназначенные для остановки автомашин и высадки пассажиров: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1379880&postcount=17 http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1446742&postcount=12 http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1446778&postcount=15 "Парковка" не равна "стоянке", что в нашей стране большинству неочевидно, как и Вам, видимо.

----- добавлено через 54 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Germes Посмотреть сообщение
площадка для отдыха автомобиля
Offtop: Улыбнуло!
__________________
Архитектура - это диагноз.

Последний раз редактировалось DJo Frey, 19.07.2016 в 18:38.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2016, 22:47
#25
Pol8138


 
Регистрация: 16.09.2013
Сообщений: 185
<phrase 1= Отправить сообщение для Pol8138 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от randum Посмотреть сообщение
Не раз обсуждалось на форуме и вроде как от 10м. и более, но перечитывая нормы начинаю сомневаться:




Как видно везде требования предъявляются к зданиям, сооружениям, площадкам, стоянкам для хранения автомобилей. Теперь термины:


Из всего выше перечисленного, я делаю вывод, на основании СП по градостроительству, что можно проектировать автостоянки для хранения машин и на эти автостоянки будут распространяются пожарные требования, требования СанПин и таблице 10 из того же СП, а можно проектировать автостоянки исключительно для парковки (скажем у торговых центров или офисных здания) и на такие автостоянки уже не будут распространяться выше перечисленные требования.
Собственно вопрос в том упустил ли я ещё какие то требования нормативов или логика моих рассуждений в чем то нарушена?
Немного на согласен с такими выводами, по сколько термин "хранение" не предполагает хранение транспортных средств по месту постоянной регистрации ТС,по той простой причине,что нет такого определения ни в ФЗ123, ни в СП4.13130.2013,по этому данный термин нужно воспринимать буквально,тем более в скобках указано: "хранение (стоянка)",по этому,будь то парковка (для временного прибывания) или автостоянка(для временного и постоянного хранения) у любовь эксперта по ПБ возникнут вопросы,касательно требований по выполнению п.6.11. СП4.13130.2013

----- добавлено через ~1 ч. -----
Цитата:
Сообщение от xopolllo Посмотреть сообщение
слушай, а ведь точно, СТУ на парковку мы ещё не придумывали
Так, если парковок не будет хватать,что делать? Понимаю,что воткнуть с нарушением противопожарных норм (а так же градостроительных) от туда и разработка СТУ.

Последний раз редактировалось Pol8138, 19.07.2016 в 22:57.
Pol8138 вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2016, 10:24
1 | #26
fadeaway

терплю боль
 
Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959


Цитата:
Сообщение от Pol8138 Посмотреть сообщение
Немного на согласен с такими выводами, по сколько термин "хранение" не предполагает хранение транспортных средств по месту постоянной регистрации ТС,по той простой причине,что нет такого определения ни в ФЗ123, ни в СП4.13130.2013,по этому данный термин нужно воспринимать буквально,тем более в скобках указано: "хранение (стоянка)",по этому,будь то парковка (для временного прибывания) или автостоянка(для временного и постоянного хранения) у любовь эксперта по ПБ возникнут вопросы,касательно требований по выполнению п.6.11. СП4.13130.2013

----- добавлено через ~1 ч. -----


Так, если парковок не будет хватать,что делать? Понимаю,что воткнуть с нарушением противопожарных норм (а так же градостроительных) от туда и разработка СТУ.
Какие компенсирующие мероприятия в рамках СТУ Вы предполагаете? Выдать всем велосипеды и создать вейп-зоны во дворах?
Если число машино-мест регламентируется ПЗЗ, то к ФЗ 184 это не имеет никакого отношения и СТУ здесь ни при чём.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Pol8138 Посмотреть сообщение
Так, если парковок не будет хватать,что делать? Понимаю,что воткнуть с нарушением противопожарных норм (а так же градостроительных) от туда и разработка СТУ.
По пожарке СТУ ещё могу себе представить (например, все противопожарные окна на фасаде), хотя и с трудом. Но нарушения СанПиН посредством СТУ не закрыть.
fadeaway вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2016, 11:13
#27
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от Pol8138 Посмотреть сообщение
если парковок не будет хватать,что делать?
Если для проектируемого объекта не будет "хватать" машиномест на стоянках для хранения автомашин, а не на парковках, надо переделывать проект. СТУ не спасут, подробности почему - изложил fadeaway
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2016, 10:48
#28
Pol8138


 
Регистрация: 16.09.2013
Сообщений: 185
<phrase 1= Отправить сообщение для Pol8138 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от fadeaway Посмотреть сообщение
Какие компенсирующие мероприятия в рамках СТУ Вы предполагаете? Выдать всем велосипеды и создать вейп-зоны во дворах?
Если число машино-мест регламентируется ПЗЗ, то к ФЗ 184 это не имеет никакого отношения и СТУ здесь ни при чём.

Давайте не валить все в кучу: ПЗЗ и техрегилтрование немного разные вещи, поскольку в них указываются завышенные требования к параметрам застройки. Тем более ПЗЗ на сегодняшний день, не везде разработаны (даже если говорить про МО, да чего МО, к примеру и сама Москва). И если в населенных пунктах отсутствует какая либо градостроительная документация, то на помощь, как раз и приходит то техрегулирование, о котором вы писали выше. Теперь в продолжение скажу, всем известен ФЗ-384 "Тех.регламент о безопасности зданий и сооружей", где есть статья посвящена перечню национальных стандартов на основании которых и должен соблюдаться тех.регламент о безопасности зданий и сооружений, в который и входит СП42.13330.2012 "Градостроительство. Планировка и застройка...". И есть Приложение К (рекомендуемое). Нормы расчета стоянок автомобилей. Так вот если не разработаны ПЗЗ, тогда потребуют по рекомендованному приложению. Так вот, если требования этих рекомендованных указаний, все таки не выполняют, тогда есть у нас есть п8. "В случае, если для подготовки проектной документации требуется отступление от требований, установленных включенными в указанный в части 1 настоящей статьи перечень национальными стандартами и сводами правил, недостаточно требований к надежности и безопасности, установленных указанными стандартами и сводами правил, или такие требования не установлены, подготовка проектной документации и строительство здания или сооружения осуществляются в соответствии со специальными техническими условиями, разрабатываемыми и согласовываемыми в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.. "
----- добавлено через ~2 мин. -----

По пожарке СТУ ещё могу себе представить (например, все противопожарные окна на фасаде), хотя и с трудом. Но нарушения СанПиН посредством СТУ не закрыть.
А зачем по средствам СТУ разрабатывать мероприятия по сокращению санитарных разрывов от парковок, ведь можно сделать проект сокращения СЗЗ и согласовать его в органах Роспотребнадзора.
Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/12158477/#ixzz4F1jpAnb9

----- добавлено через ~36 мин. -----
Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Если это открытая стоянка для хранения "рабочих" автомобилей промпредприятия - тогда п. 6.11.3 СП 4.13130.2013. Если это стоянка для временного хранения личных легковых автомобилей персонала или посетителей промпредприятия - тогда п. 6.11.2 СП 4. Если же это парковка, и не предназначена для хранения авто (гостевая, для временного пребывания и т.п. - по СП 42.13330.2011) - то расстояние в теории не нормируется, а в практике - как бог на душу положит (читайте всю тему с начала). Мы несколько месяцев назад успешно прошли экспертизу со стоянкой для авто посетителей и персонала АБК промпредприятия, расположенной на нормируемом расстоянии, а также по просьбам заказчика ещё и "парковкой" прямо рядом со зданием - с пилообразными остановочными карманами в тротуаре проезжей части, которые никак на генплане названы не были.
немного не согласен, п.6.11.2 это стоянка (парковка, не важно, как назовешь, обсуждалось уже, что пожарные не разделяют эти термины) на териитории общественно-деловой зоны (селитебной территории), а п.6.11.3 распростаняется на те же стоянки только на территории промпредприятий. У меня вопрос, а как быть, если рядом находятся 2 участка, на одном из которых расположено общественное здание с парковками, а на другом ЗУ находится территория СТО. Можно ли размещать парковки на территории общественного здания вплотную с производственным зданием СТО, который стоит впритык с проектируемыми парковками на территории общественного здания?
Pol8138 вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2016, 11:29
1 | #29
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от Pol8138 Посмотреть сообщение
А зачем по средствам СТУ разрабатывать мероприятия по сокращению санитарных разрывов от парковок, ведь можно сделать проект сокращения СЗЗ и согласовать его в органах Роспотребнадзора.
Конечно незачем.
Если очень хочется, несмотря ни на что, забабасить стоянку на ненормативном расстоянии, то "по закону" готовим и пытаемся согласовывать "в установленном порядке" в разных "инстанциях":
1) СТУ на отступления от норм пожарной безопасности и норм безопасности зданий и сооружений (отступления от СП 4.13130.2013 и СП СП 42.13330.2011) - согласование в МЧС и Минстрое РФ;
2) Проект сокращения санзон (отступления от СанПиН 2.2.12.1.1.12300-03) - согласование в Роспотребнадзоре;
3) (возможно) Решение местной думы о внесении изменений в местные ПЗЗ и/или РГНП (отступление от местных градостроительных норм);
4) (возможно) Согласование в местной ГИБДД схемы организации дорожного движения (схемы организации автостоянки).
И только после этого всего может быть выйдет что-то путное. А чаще всего ничего не выходит. Проще переделать проект.

----- добавлено через ~13 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Pol8138 Посмотреть сообщение
немного не согласен, п.6.11.2 это стоянка (парковка, не важно, как назовешь, обсуждалось уже, что пожарные не разделяют эти термины) на териитории общественно-деловой зоны (селитебной территории), а п.6.11.3 распростаняется на те же стоянки только на территории промпредприятий. У меня вопрос, а как быть, если рядом находятся 2 участка, на одном из которых расположено общественное здание с парковками, а на другом ЗУ находится территория СТО. Можно ли размещать парковки на территории общественного здания вплотную с производственным зданием СТО, который стоит впритык с проектируемыми парковками на территории общественного здания?
Думаю, что если автомобили будут стоять на "общественном" участке, значит и расстояния нужно брать из п.6.11.2 до любого рядом расположенного здания, в том числе и здания СТО. Работники СТО не обязаны обслуживать (в том числе тушить если что) чужие автомобили, которые расположены около здания СТО.
Думаю, вопрос в чём-то аналогичен этому: При проектировании производственных объектов противопожарные разрывы на территории проектируемого предприятия между зданиями класса функциональной пожарной опасности Ф5 и административными зданиями данного предприятия (класса Ф4.3) должны определяться требованиями п. 4.13 или же противопожарные разрывы на территории производственного объекта определяются требованиями п. 6.1.2 вне зависимости от класса функциональной опасности каждого здания?
Можете там свой вопрос задать, кстати, мне тоже интересен ответ.
__________________
Архитектура - это диагноз.

Последний раз редактировалось DJo Frey, 21.07.2016 в 11:47.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2016, 11:55
#30
fadeaway

терплю боль
 
Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
3) (возможно) Решение местной думы о внесении изменений в местные ПЗЗ и/или РГНП (отступление от местных градостроительных норм);
В каждом населённом пункте возможен заход на комиссию по отклонениям от требований режимов. Делается через общественные слушания и увесистые денежные вливания. Зато позволит сократить число мест на участке (если при этом не нарушаются иные нормы)
Весь перечисленный DJo Frey пакет увеличит себестоимость квадратного метра проектируемого объекта значительно.
Иногда инвестору просто следует смириться с тем, что в трехлитровую банку 3л не налить 4 литра воды.

P.S: не уверен, что проектом СЗЗ можно обосновать разрыв от наземных открытых стоянок. Это всё же не санзона, а разрыв.
fadeaway вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2016, 12:04
#31
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от fadeaway Посмотреть сообщение
не уверен, что проектом СЗЗ можно обосновать разрыв от наземных открытых стоянок. Это всё же не санзона, а разрыв.
В теории возможны всякие компенсирующие мероприятия типа противошумовых экранов, полосы вертикального озеленения - живой изгороди, рассеивания выбросов за счёт преобладания ветровых потоков и прочих чудес. На практике чаще всего никак.
Цитата:
Сообщение от fadeaway Посмотреть сообщение
Иногда инвестору просто следует смириться с тем, что в трехлитровую банку 3л не налить 4 литра воды.
Истина...
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2016, 14:34
#32
Pol8138


 
Регистрация: 16.09.2013
Сообщений: 185
<phrase 1= Отправить сообщение для Pol8138 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от fadeaway Посмотреть сообщение
В каждом населённом пункте возможен заход на комиссию по отклонениям от требований режимов. Делается через общественные слушания и увесистые денежные вливания. Зато позволит сократить число мест на участке (если при этом не нарушаются иные нормы)
Весь перечисленный DJo Frey пакет увеличит себестоимость квадратного метра проектируемого объекта значительно.
Иногда инвестору просто следует смириться с тем, что в трехлитровую банку 3л не налить 4 литра воды.

P.S: не уверен, что проектом СЗЗ можно обосновать разрыв от наземных открытых стоянок. Это всё же не санзона, а разрыв.
Как писал DJo Frey все выполнимо, но это все для бумаг и дальнейшего получения на строительство, а дальше, будут выполнять инструментальные замеры физических факторов (шум) и анализ атмосферного воздуха в зоне парковки (и то сомневаюсь...)
Pol8138 вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2016, 10:16
1 | #33
Pol8138


 
Регистрация: 16.09.2013
Сообщений: 185
<phrase 1= Отправить сообщение для Pol8138 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Конечно незачем.
Если очень хочется, несмотря ни на что, забабасить стоянку на ненормативном расстоянии, то "по закону" готовим и пытаемся согласовывать "в установленном порядке" в разных "инстанциях":
1) СТУ на отступления от норм пожарной безопасности и норм безопасности зданий и сооружений (отступления от СП 4.13130.2013 и СП СП 42.13330.2011) - согласование в МЧС и Минстрое РФ;
2) Проект сокращения санзон (отступления от СанПиН 2.2.12.1.1.12300-03) - согласование в Роспотребнадзоре;
3) (возможно) Решение местной думы о внесении изменений в местные ПЗЗ и/или РГНП (отступление от местных градостроительных норм);
4) (возможно) Согласование в местной ГИБДД схемы организации дорожного движения (схемы организации автостоянки).
И только после этого всего может быть выйдет что-то путное. А чаще всего ничего не выходит. Проще переделать проект.

----- добавлено через ~13 мин. -----

Думаю, что если автомобили будут стоять на "общественном" участке, значит и расстояния нужно брать из п.6.11.2 до любого рядом расположенного здания, в том числе и здания СТО. Работники СТО не обязаны обслуживать (в том числе тушить если что) чужие автомобили, которые расположены около здания СТО.
Думаю, вопрос в чём-то аналогичен этому: При проектировании производственных объектов противопожарные разрывы на территории проектируемого предприятия между зданиями класса функциональной пожарной опасности Ф5 и административными зданиями данного предприятия (класса Ф4.3) должны определяться требованиями п. 4.13 или же противопожарные разрывы на территории производственного объекта определяются требованиями п. 6.1.2 вне зависимости от класса функциональной опасности каждого здания?
Можете там свой вопрос задать, кстати, мне тоже интересен ответ.
Адресовал такой вопрос: Возможно ли сослаться на п.6.11.3. СП 4.13130.2012 при размещении парковочных мест (менее 10 мест) для вновь проектируемого общественного здания, которые расположены на расстоянии менее 5 метров от мастерских станции технического обслуживания автомобилей, расположенных на смежном (соседнем) земельном участке. Если нет, то какими пунктами технических регламентов о требованиях пожарной безопасности нужно руководствоваться?
Интересно сколько по времени его будут обрабатывать, а потом готовить ответ..
Pol8138 вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2016, 14:57
#34
NVN

Архитектор
 
Регистрация: 19.01.2014
Новосибирск
Сообщений: 125


1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 не нормирует разрывы от "гостевых" стоянок до жилья. Количество "гостевых" стоянок от общих установлено в местных нормах - их и нужно делать ближе к зданию.
2. От остальных объектов, если не получится соблюсти требования табл. 7.1.1 СанПиН - делается расчет выбросов и шума и проект сокращения СЗЗ - вполне рабочий вариант в крупных городах, обычно согласовывают.
3. СП 4.13130 (как и все СП к 123-ФЗ) - добровольного применения (приказ 474). Если сделать расчет величины пожарного риска (и он составит меньше 1:1000000) - условия 123-ФЗ вы выполнили (раз в 10 дешевле и быстрее СТУ).
4. Прил. А СП 113.13330 звучит страшно (обязательное), но не входит не в обязательный (1521), ни в добровольный перечень (365) не входит (как и п. 4.12*).
5. П. 11.25 и табл. 10 СП 42.13330.2011 входят в обязательный перечень 1521 к 384 - ФЗ - и это все вышесказанное перечеркивает... Только СТУ (долго и дорого).
NVN вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2016, 16:49
#35
fadeaway

терплю боль
 
Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959


Цитата:
Сообщение от NVN Посмотреть сообщение
СП 4.13130 (как и все СП к 123-ФЗ) - добровольного применения (приказ 474). Если сделать расчет величины пожарного риска (и он составит меньше 1:1000000) - условия 123-ФЗ вы выполнили (раз в 10 дешевле и быстрее СТУ).
Ни один пожарный не примет расчет риска для территории, если это не промка
fadeaway вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2016, 17:31
#36
NVN

Архитектор
 
Регистрация: 19.01.2014
Новосибирск
Сообщений: 125


fadeaway, расчет риска считается не для территории, а для объекта. Если расчет пожарного риска показал, что все (ну почти все) спаслись - добровольные нормы можно не применять (не важно, про проезды там, расстояния от стоянок или дымоудаление) - см. 123-ФЗ:
Статья 6. Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности
1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:
1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;
2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.
Т.е можно выполнить только то, что прописано в тех регламенте (а там ничего про расстояния от стоянок нет), выполнить расчет риска по установленной методике (теперь там есть и Ф1.1, Ф1.3, Ф4.1) - и по закону пожарная безопасность будет обеспечена.
Однако в данном случае это не поможет, т.к. см. 5 пункт поста 34 - табл. 10 СП 42 является обязательной именно для выполнения тех. регламента (384-ФЗ).
NVN вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2016, 18:30
#37
fadeaway

терплю боль
 
Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959


Цитата:
Сообщение от NVN Посмотреть сообщение
fadeaway, расчет риска считается не для территории, а для объекта. Если расчет пожарного риска показал, что все (ну почти все) спаслись - добровольные нормы можно не применять (не важно, про проезды там, расстояния от стоянок или дымоудаление) - см. 123-ФЗ:
Статья 6. Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности
1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:
1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;
2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.
Т.е можно выполнить только то, что прописано в тех регламенте (а там ничего про расстояния от стоянок нет), выполнить расчет риска по установленной методике (теперь там есть и Ф1.1, Ф1.3, Ф4.1) - и по закону пожарная безопасность будет обеспечена.
Однако в данном случае это не поможет, т.к. см. 5 пункт поста 34 - табл. 10 СП 42 является обязательной именно для выполнения тех. регламента (384-ФЗ).
Ну не учитывается площадка в методике расчёта риска, что для жилья, что для общественных зданий. Только промку так считать можно.
fadeaway вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2016, 19:34
#38
NVN

Архитектор
 
Регистрация: 19.01.2014
Новосибирск
Сообщений: 125


Да я знаю, что не учитывается. Там много чего не учитывается - например, конфигурация и расстояние от здания до проездов пожарной техники (наиболее частый в плотной застройке "залет")... Однако это никак не связанные вещи. Расчет риска просто показывает, что в случае возникновения пожара на объекте, все спасутся (или - не все). Это просто альтернативный метод проектирования - либо выполняем все СП, либо выполняем тех. регламенты и обосновываем расчетом риски. Потенциально - очень полезная (в умелых руках) вещь. Если в методике расчета величины пожарного риска что - то не отражено - значит это на риск не влияет, только и всего. Единственно, что эти нарушения могут косвенно влиять на частоту возникновения пожара (прил.1 к п.8 методики) - но это совсем умозрительно...
NVN вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2016, 09:39
#39
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от NVN Посмотреть сообщение
Количество "гостевых" стоянок от общих установлено в местных нормах - их и нужно делать ближе к зданию.
В Ростовской области, например, в местных нормах не установлено. Как у нас - я изложил в #29.
СТУ в данном случае неизбежны, в их состав и расчёт пожарного риска всё равно придётся делать и включать.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2016, 12:26
#40
NVN

Архитектор
 
Регистрация: 19.01.2014
Новосибирск
Сообщений: 125


Не повезло вам в Ростовской области))) В Новосибирской вписали про гостевые, в том числе - с посылом не делать разрывы до жилья и площадок отдыха/детских. Но введение табл. 10 СП 42 в перечень 1521 год назад все перечеркнуло - теперь действительно только СТУ.
NVN вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Расстояние от парковок до зданий

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Платформенный стык в крупнопанельном здании (податливость, моделирование в МКЭ, конструирование, расчёт, усиление). Сбор информации. Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 148 02.02.2024 11:50
Что за раздел ПД: "Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов кап. стро-ва?" Witsoon Прочее. Архитектура и строительство 206 24.12.2021 15:19
Расстояние мусорной площадки от зданий krendel-l Прочее. Архитектура и строительство 12 09.12.2013 17:37
Расстояние от общественных зданий и сооружений до железнодорожного полотна? Venia Прочее. Отраслевые разделы 11 06.12.2010 21:18
Защита от прогрессирующего обрушения Dmitri Прочее. Архитектура и строительство 23 25.05.2007 14:35