| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Какие компенсационные мероприятия можно применить?

Какие компенсационные мероприятия можно применить?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.10.2018, 09:07 #1
Какие компенсационные мероприятия можно применить?
SemenK
 
Москва
Регистрация: 30.06.2015
Сообщений: 93

Здравствуйте!

Есть проектируемое линейное сооружение, вблизи на расстояние 6,4 м расположена существующая теплосеть (бесканальная прокладка Д=700 мм), рис.1. По СП 124 прил А табл А.3 расстояние - должно быть 7 м.
Есть два варианта решения проблемы.
1. Заключить в канал. (нюансы данного решения: временная перекладка сети(байпас и пр. сопутствующие мероприятия), удорожание СМР, увеличение сроков стр-ва)
2. Разработка СТУ (нюансы данного решения: компенсирующие мероприятия...)

Прошу помощи знающих людей, какие мероприятия кроме обмазки ГИ возможно применить для варианта с СТУ.
Сам по профессии не сетевик, но по стечению обстоятельств приходится заниматься данным вопросом.
Приходили в голову такие идеи: отгородить теплосеть какой-нибудь преградой (будь она бетонная стена или из шпунта)...

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: рис.1.jpg
Просмотров: 117
Размер:	729.8 Кб
ID:	207374  

Просмотров: 4528
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Какие компенсационные мероприятия можно применить?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли в качестве материала- фундамента, применить камень ракушечник, марки М35 по ГОСТ 4001-84. Mr.AS Основания и фундаменты 1 08.07.2014 00:11
Какие программы для расчета и построения сетей ВК можно использовать? Slam41 Прочее. Программное обеспечение 1 23.04.2013 19:03
Доломитовый щебень. Куда можно применить для котеджа? SergKA Конструкции зданий и сооружений 2 01.09.2011 12:54
Какие мероприятия Вы применяли для повышения огнестойкости? SerStar Конструкции зданий и сооружений 1 07.04.2010 15:30
Какие здания или сооружения можно проектировать и строить без согласований? Banditka76 Архитектура 6 16.03.2009 16:51