| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как предотвратить образование конденсата на металлической кровле?

Как предотвратить образование конденсата на металлической кровле?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.09.2011, 10:35 #1
Как предотвратить образование конденсата на металлической кровле?
Kennedy
 
Инженер
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 01.08.2011
Сообщений: 27

Доброго времени суток, столкнулись с проблемой образования конденсата на профнастиле, с внутренней стороны. После чего этот конденсат капает на продукцию, и оставляет на ней разводы.

Пока видим один вариант решения:

Устройство конденсатоизоляции под профнастилом. Кто может предложить другие варианты решения проблемы?

P.S. Объект - склад готовой продукции под СПб.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: рис 1.jpg
Просмотров: 1236
Размер:	261.7 Кб
ID:	66082  


Последний раз редактировалось Kennedy, 12.09.2011 в 11:30.
Просмотров: 46326
 
Непрочитано 12.09.2011, 10:44
#2
Dyuk

ПГС
 
Регистрация: 25.11.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 282


Можно применить антиконденсатное покрытие Dripstop, применяли на различных объектах, в том числе и на складах готовой продукции. Со своей задачей материал справляется отлично.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 1902
Размер:	53.4 Кб
ID:	66083  
Dyuk вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2011, 10:46
#3
Serafima

архитектор
 
Регистрация: 29.04.2008
Сообщений: 565


Что-то на обоих фото открытый склад. На самом деле речь идет о помещениии или это просто площадка7
Serafima вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2011, 10:50
#4
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Не конденсат это.Протечки
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2011, 11:08
#5
Kennedy

Инженер
 
Регистрация: 01.08.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 27


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Не конденсат это.Протечки
Столкнулись с данной проблемой 5 сентября, когда в СПб утром выпадал конденсат. Дополнительно проводили обследование на наличие протечек - заключение по результатам обследования - протечек нет.

Цитата:
Когда температура и влажность воздуха достигают точки росы, влага выпадает в виде конденсата на внутренней поверхности
неизолированной металлической крыши. Если конденсата достаточно много, то из него образуются капли воды, которые затем
начинают капать с крыши, вызывая повреждение того, что находится под ней.
P.S. Речь идёт о складе готовой продукции.

Последний раз редактировалось Kennedy, 12.09.2011 в 11:29.
Kennedy вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2011, 11:50
#6
Dyuk

ПГС
 
Регистрация: 25.11.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 282


Цитата:
Сообщение от Serafima Посмотреть сообщение
Что-то на обоих фото открытый склад. На самом деле речь идет о помещениии или это просто площадка7
Такая проблема характерная для неотапливаемых сооружений, склады, стоянки, спортивные комплексы, всевозможные навесы и.т.д.
Явление довольно редкое, характерно в основном для осеннего и весеннего периода, когда погода не стабильна и очень большие перепады температур, что приводит к образованию конденсата.

В первый раз столкнулись с такой проблемой несколько лет назад, когда делали навес для открытой охраняемой стоянки. Осенью образовался конденсат в большом количестве на внутренней стороне профнастила, поскольку никто за лето его не мыл, грязные капли от конденсата капающие на машины, оставили грязные разводы.
Dyuk вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2011, 13:09
#7
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Такая проблема характерная для неотапливаемых сооружений, склады, стоянки, спортивные комплексы, всевозможные навесы и.т.д.
Явление довольно редкое, характерно в основном для осеннего и весеннего периода, когда погода не стабильна и очень большие перепады температур, что приводит к образованию конденсата.
Всё правильно, только это совсем не редкое явление. "Выпала роса" называется, садоводы с этим постоянно сталкиваются. От такой росы урожай гибнет.

Какую-то "конденсатоизоляцию" под настилом сложно сделать. Про "антиконденсатное покрытие Dripstop" охотно верю, не представляю только как его теперь нанести. Это будет наверняка дорого, и есть гарантия, что предотвратит образование конденсата? Он ведь, зараза, и на достаточно теплых поверхностях образуется.

Но с таким конденсатом успешно можно бороться потоком воздуха, даже без подогрева. Можно поставить несколько осевых вентиляторов с направляющими соплами и обдувать крышу снизу. У них небольшая электрическая мощность. Еще лучше - тепловые пушки. На стройках давно с такой влагой так и борются. Можно и поэкспериментровать с переносной для начала.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2011, 14:49
1 | #8
Dyuk

ПГС
 
Регистрация: 25.11.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 282


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Всё правильно, только это совсем не редкое явление. "Выпала роса" называется, садоводы с этим постоянно сталкиваются. От такой росы урожай гибнет.
. Всё верно, именно об этом явлении речь и идет.

Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
не представляю только как его теперь нанести.
1. Материал наносится на заводе, на специальном оборудовании, т.е. на объект приходит уже профнастил или металлочерепица с наклеенным материалом, остается только произвести монтаж и всё.

Единственное отличие от обычного монтажа кровли заключается в том, что в местах перехлеста последние 5-10 см должны быть удалены, обычно это делают заранее на заводе. На месте остается только удалить или обработать нижнюю часть листа (так как на заводе это не делают), это можно сделать срезав лишний материал, обжигом, либо обмазкой лаком на водной основе. (см. рисунки).

Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Это будет наверняка дорого, и есть гарантия, что предотвратит образование конденсата? Он ведь, зараза, и на достаточно теплых поверхностях образуется.
2. Само покрытие Dripstop уже наклеенное на металлический профиль по состоянию на август 2011 года стоило 140 р/м.кв в СПб.
Тоесть на эту цену увеличивается стоимость профиля, но с другой стороны ускоряется монтаж в разы (по сравнению с монтажом кровли по традиционной технологии с устройством обрешетки, контробрешетки и закреплением обычной антиконденсатной пленки (оно же гидроизоляционная мембрана, кто как называет )).
Поэтому экономия тут возникает, за счет уменьшения объема и времени монтажных работ, особенно это актуально для больших объектов, где для монтажа используются подъемные механизмы.
По нашему опыту, экономия получается для заказчика 100 р/м.кв и более. (чем больше объект, тем больше эта экономия).
Единственное, кому это не выгодно на стройке, так это монтажникам, так как у них меньше работы, и соответственно меньше денег.

3. По поводу гарантии. Материал впитывает в себя [b]от 800 г/м.кв [B/] (при уклоне в 45 градусов), до 1000 г/м.кв (при уклоне в 0 градусов), этого более чем достаточно.

Накопившаяся влага выветривается в течении дня, (поэтому кстати должно обеспечиваться проветривание), в замкнутых объемах без устройства соответствующих продухов могут быть проблемы.

Данный вопрос мы изучали очень внимательно, и проводили свои собственные испытания, так как применять его планировалось на достаточно большом объекте около 4000 м.кв , по результатам испытаний материал высыхал полностью уже за 2-3 часа на открытом воздухе в тени, без принудительной вентиляции при температуре 20-22 градуса.

На сколько я помню, гарантия на сам материал дается 15 лет. Также думаю многое говорит широкое распространение этого материала в Европе, и применение его на крупных серьезных объектах, например на стадионе в Женеве Стад де Женев вместимостью 32 тыс. человек.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 703
Размер:	16.5 Кб
ID:	66092  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 811
Размер:	37.6 Кб
ID:	66093  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 897
Размер:	14.4 Кб
ID:	66094  
Dyuk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2011, 16:20
#9
Kennedy

Инженер
 
Регистрация: 01.08.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 27


Интересный этот материал Dripstop, как я понял он похож на войлок, только в Европе наверно потеплее будет, как у нас будет вести этот материал?
Что если впитанная влага в материал замерзнет? Не повлияют наши морозы на адгезию клея к профнастилу?
Kennedy вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2011, 16:48
#10
Dyuk

ПГС
 
Регистрация: 25.11.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 282


Цитата:
Сообщение от Kennedy Посмотреть сообщение
Интересный этот материал Dripstop, как я понял он похож на войлок
Да, он действительно похож на войлок.
При отрицательной температуре, влага просто замерзает в материале и всё, потом при положительной температуре влага оттаивает и испаряется, по количеству циклов заморозки - оттаивания ограничений нет, поскольку материал эластичный и его структура не нарушается при заморозки влаги внутри него.
В Европе конечно теплее, но и у них бывают отрицательные температуры. Мне известно, что в Словении откуда родом этот материал тоже бывают морозы впервые материал применен в 1998 году, до сих пор материал выполняет свою функцию и никаких проблем нет.

По поводу клея - клей сделан на каучуковой основе, поэтому влага и отрицательная температура не нарушает его адгезии.
К тому же клей дополнительно защищает металл от корозии.
Dyuk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2011, 19:49
#11
Kennedy

Инженер
 
Регистрация: 01.08.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 27


Цитата:
Сообщение от Dyuk Посмотреть сообщение
Да, он действительно похож на войлок.
А у Вас есть более подробная информация из чего он сделан?

Ещё вопросы:
1. Какая группа горючести у данного материала?
2. Не будут ли в этом материале образовываться разного рода грибки, плесень и.т.п.?
Kennedy вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2011, 12:34
#12
Dyuk

ПГС
 
Регистрация: 25.11.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 282


Цитата:
Сообщение от Kennedy Посмотреть сообщение
А у Вас есть более подробная информация из чего он сделан?
Dripstop изготавливается из полиэстера, совершенно безопасный материал, из него для всего мира изготавливается одежда для повседневного пользования.
Если память мне не изменяет, то делают его по так называемой "иглопробивной технологии".

Цитата:
Сообщение от Kennedy Посмотреть сообщение
1. Какая группа горючести у данного материала?
Группа горючести - Г1
Группа воспламеняемости - В1
Коэффициент дымообразования - Д2

Сами проверяли как ведет себя материал уже приклеенный к листу под прямым огнем - он просто оплавляется с некоторым образованием дыма, которое происходит только под воздействием внешнего источника огня, распространению огня не способствует. Также никакого капания расплавленного матерала не наблюдается, так как его очень мало для этого, он просто остается прилипшим к листу.

Цитата:
Сообщение от Kennedy Посмотреть сообщение
2. Не будут ли в этом материале образовываться разного рода грибки, плесень и.т.п.?
Вот нашёл техлист по материалу, написано, что по DIN EN 14119:2003 -12 "Индекс 0 - развитие микроорганизмов под 50-кратным увеличением не наблюдается".
Есть опыт применения на овощехранилищах и коровниках, образовании плесени и.т.п. не наблюдался. В случае обычного загрязнения материал хорошо отмывается под напором воды.

Прикрепляю информацию с техническими характеристиками по материалу, думаю найдете ещё в них ответы на множество вопросов. Также можно отправить письмо с вопросами прямо производителю в Словении по эл. почте на русском языке, при необходимости предоставят все сертификаты и результаты различных испытаний.
Вложения
Тип файла: pdf Тех характеристики.pdf (230.7 Кб, 415 просмотров)
Dyuk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.09.2011, 23:10
#13
Kennedy

Инженер
 
Регистрация: 01.08.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 27


Dyuk спасибо за подробную информацию.
Какой у Вас опыт применения этого материала?
Как я понимаю, он используется только на "холодных" кровлях?
Kennedy вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2011, 12:20
#14
Dyuk

ПГС
 
Регистрация: 25.11.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 282


Kennedy, не за что.
С 2007-го года с использованием Dripstop в конструкциях кровли, построили:
  • три неотапливаемых складов готовой продукции (общей площадью ~12000 м.кв)
  • коровник на 50 голов (~700 м.кв)
  • овощехранилище на 3000 тонн (~5700 м.кв.)
  • навес для охраняемой стоянки (~400 м.кв)
  • по федеральной программе "реконструкция ветхого жилья" сделали два дома (общей площадью кровли около 3000 м.кв, на таких объектах как правило применяют шифер. Мы применяли Dtipstop, в результате все требования по шумоизоляции, предотвращению образования конденсата и др. были обеспечены, при одновременном снижении стоимости устройства кровли и уменьшении времени монтажа).
Dyuk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.09.2011, 13:37
#15
Kennedy

Инженер
 
Регистрация: 01.08.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 27


Понятно. А что там с применением в тёплых кровлях? Вы так и не ответили.
Kennedy вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2011, 14:33
#16
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103


Цитата:
Ширина - не более 1950 мм
Упаковка - поддоны
Улыбнуло, исчерпывающая информация о размере и упаковке
И интересная единица измерения прочности - кгс/25 мм - которая после чьего-то старения равна "возрастает"
А вот гарантия в 15 лет порадовала.

Если не секрет, как 1 мм толщины этой штуки может впитать в себя сантиметр слоя воды? Он набухает более чем в 10 раз?
Поправка: извинаясь, миллиметр она впитывает, что правдоподобно. Ошибся...

Последний раз редактировалось Дмитррр, 14.09.2011 в 14:55. Причина: Глюки начались.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2011, 14:56
#17
Dyuk

ПГС
 
Регистрация: 25.11.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 282


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Если не секрет, как 1 мм толщины этой штуки может впитать в себя сантиметр слоя воды? Он набухает более чем в 10 раз?
Что-то Вы перепутали. Этот материал впитывает в себя до 1л/м.кв. что как раз и соответствует 1 мм толщине материала.

рассчитываем вместе (плотность воды)*(толщина материала)=(масса впитываемой воды)=1000 кг/м.куб * 0,001м = 1 кг/м.кв
толщине в сантиметр соответствует масса воды в 10 кг/м.кв , что конечно просто нереально.

Kennedy, на "тёплых" кровлях тоже можно использовать Dripstop, прикрепляю вложение, это отрывок из коммерческого предложения, там очень хорошо видно чем отличается конструкция от традиционной кровли, а также есть сравнение себестоимости.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2011-09-14_141533.jpg
Просмотров: 660
Размер:	73.2 Кб
ID:	66201  

Последний раз редактировалось Dyuk, 14.09.2011 в 15:38.
Dyuk вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2011, 15:56
#18
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103


Признаюсь в глюках) На минуту раньше исправил сообщение, чем Вы ответили.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2011, 17:17
#19
zenon

Остекляем!!! Алюминим!!!
 
Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,826
<phrase 1=


Dyuk, а что делать с водой, которая может проникнуть под металлочерепицу в следствии задувания ветром и т.п.
PS Случаем не забыли, что этот слой правильно называют гидро-ветроизоляционным?
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search:
zenon вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2011, 18:27
#20
Dyuk

ПГС
 
Регистрация: 25.11.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 282


zenon, тут вопрос был про конденсат, а так конечно верно Вы подметили, про задувание ветром.
У того склада, который на моей фотографии зашивка вообще предусмотрена, просто на тот момент фотографирования её ещё не сделали. Вообще некоторые заказчики не особенно торопятся с зашивкой каркаса, особенно когда объект уже вроде бы и так можно эксплуатировать.

Уверен, что у Kennedy аналогичная ситуация, по проекту предусмотрена зашивка, но пока её не сделали, так как это затраты не только на профлист, но ещё и на стойки к которым он будет крепиться, в некоторых случаях и на рабочую документацию. Кстати на этом объекте ещё не хватает ограждения на крыше.

По поводу названия гидро-ветроизоляция - называют везде по разному, поскольку мы работаем в основном с металлическим профилем, и считаем, что при качественном монтаже гидроизоляция уже обеспечивается сама за счет герметичности профлиста, то этот слой уже служит для отвода конденсата, что указывается в нормах (смотреть вложение).

А в утепленной мягкой скатной кровле, думаю это действительно уже будет назыаться гидро-ветроизоляция.

Как-то изучал я этот вопрос и выяснил, что в самих нормах нет четкого определения названия для этого слоя, и поэтому его называют его там по-разному:
  • рулонный водоизоляционный материал
  • объёмная диффузионная мембрана
Вложения
Тип файла: pdf Выдержки из норм.pdf (271.2 Кб, 580 просмотров)
Dyuk вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как предотвратить образование конденсата на металлической кровле?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Образование конденсата на фонаре здания. proektant-minsk Прочее. Архитектура и строительство 1 18.11.2010 18:00
Образование конденсата в кровельных трехслойных панелях Янек Конструкции зданий и сооружений 5 19.06.2010 14:52
Ряд вопросов по металлической кровле mey Металлические конструкции 34 31.08.2009 12:01
Деформационный шов по металлической кровле, деревянной стропильной системы... dmitry198 Деревянные конструкции 4 14.07.2009 10:20