27.10.2011, 17:51 | #1 | |
Узел примыкания балки к колонному двутавру со стороны стенки
Регистрация: 27.10.2011
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 10877
|
|
||||
Регистрация: 22.02.2011
Сообщений: 93
|
Немного легкой критики: Узел разработан без монтажных столиков (см. п.12.1 СНиП)
Немного лирики. Классическое конструктивное решение такое. В плоскости рамы - ее геометрическая неизменяемость обеспечивается самой рамой. Из плоскости - геометрическая неизменяемость обеспечивается системой связей устраиваемых в каждом температурном блоке. При таком подходе значительно упрощается расчетная часть и повышается надежность результатов. Распорки между колоннами выполняют на шарнирных узлах. Примыкания элементов балочной клетки к ригелям тоже выполняют на шарнирных узлах. Узел сопряжения ригеля с колонной выполняют шарнирным либо жестким в зависимости от принятой расчетной схемы. Теперь поможем разобраться. Для разборов полета неодходимо выбрать какой-либо аналог жесткого узла ригель-колонна. Серия 1.2440-2 в.1 разработана как раз для этого случая (ваше здание промышленное?). Для сопряжения ригеля 40Ш с колонной 35К серия рекомендует рамные фланцевые узлы на болтах М24 №№ 54..61 на опорных планках. Ваш узел на рыбках без монтажного уголка. На месте монтажного столика расположена нижняя рыбка. Собрать такой узел на весу возможно при помощи Кузькиной мамы. Устройство жестких узлов в сопряжении распорок и колонн не отменяет устройство связей по колоннам. Это конструктивное излишество. П.С. Если ваша расчетная схема является пространственной рамной конструкцией без связей по колоннам, то аналога в советских сериях я не встречал. В этом случае нужно обращаться к авангардистам |
|||
|
||||
Регистрация: 27.10.2011
Сообщений: 2
|
Спасибо и за критику и за лирику. Проблемы с монтажом думаю решаемые, путем устройства монтажных столиков или с помощью монтажных болтов (см. файл). Здание общественное, двухэтажное, точнее предполагается пристройка каркасной части к существующему зрительному залу с кирпичными стенами. Дествительно, хотелось бы обойтись без связей с устройством рам в обоих направлениях. Такие варианты встречал, но только с колоннами из круглых труб. Кстати нашел-таки в литературе подобный узел у Юсупова "Металлические конструкции в вопросах и ответах"
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.02.2011
Сообщений: 93
|
Вариант №1 узла удачный. Единственный недостаток узла - сварка "перерезала" в местах устройства рыбок полки и стенки колонного двутавра (СНиП допускает концентраторов напряжений поперек растягивающих усилий, пропустит ли экспертиза?...).
В отсеке между осями 12-13 напрашиваются связи по колоннам вдоль осей Б, Д, Е, К. Связи можно спрятать за обшивкой. Там где это необходимо крестовые связи можно заменить на портальные. Последний раз редактировалось AGP57, 28.10.2011 в 22:23. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Узел опирания деревянной балки | Иван 80 | Деревянные конструкции | 19 | 04.08.2016 16:51 |
Устойчивость стенки подкрановой балки | Jonny17 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 23.08.2011 13:00 |
Узел примыкания балки к пилястру | alians | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 10.06.2011 09:56 |
Шарнирный узел примыкания стальной балки к колонне. Требуется критика. | 10mactep | Металлические конструкции | 24 | 15.03.2011 19:08 |
Узел примыкания ригеля к гл. балки | Aleksey_Br | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 16.04.2008 17:02 |