| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узел примыкания балки к колонному двутавру со стороны стенки

Узел примыкания балки к колонному двутавру со стороны стенки

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.10.2011, 17:51 #1
Узел примыкания балки к колонному двутавру со стороны стенки
росич555
 
Регистрация: 27.10.2011
Сообщений: 2

Здравствуйте. Прошу помочь разобраться. Потребовалось разработать рамный узел. Колонна двутавр 35К2. Пролет балки 40Ш1 8 м, балки 25Б2 6 м. Узел сконструирован в точности по рекомендация "Альбома конструктора" изд. 2 часть 2, где также сказано, что при примыкании ригеля со стороны стенки колонны методика расчета та же. В реальности и в литературе таких сопряжений не встречал. Так все-таки стоит или нет устраивать рамный узел со стороны стенки колонны?

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
узел.dwg (219.6 Кб, 3891 просмотров)

Просмотров: 10877
 
Непрочитано 27.10.2011, 23:36
#2
AGP57


 
Регистрация: 22.02.2011
Сообщений: 93


Немного легкой критики: Узел разработан без монтажных столиков (см. п.12.1 СНиП)

Немного лирики. Классическое конструктивное решение такое. В плоскости рамы - ее геометрическая неизменяемость обеспечивается самой рамой. Из плоскости - геометрическая неизменяемость обеспечивается системой связей устраиваемых в каждом температурном блоке. При таком подходе значительно упрощается расчетная часть и повышается надежность результатов.
Распорки между колоннами выполняют на шарнирных узлах. Примыкания элементов балочной клетки к ригелям тоже выполняют на шарнирных узлах. Узел сопряжения ригеля с колонной выполняют шарнирным либо жестким в зависимости от принятой расчетной схемы.

Теперь поможем разобраться. Для разборов полета неодходимо выбрать какой-либо аналог жесткого узла ригель-колонна. Серия 1.2440-2 в.1 разработана как раз для этого случая (ваше здание промышленное?). Для сопряжения ригеля 40Ш с колонной 35К серия рекомендует рамные фланцевые узлы на болтах М24 №№ 54..61 на опорных планках. Ваш узел на рыбках без монтажного уголка. На месте монтажного столика расположена нижняя рыбка. Собрать такой узел на весу возможно при помощи Кузькиной мамы.
Устройство жестких узлов в сопряжении распорок и колонн не отменяет устройство связей по колоннам. Это конструктивное излишество.

П.С. Если ваша расчетная схема является пространственной рамной конструкцией без связей по колоннам, то аналога в советских сериях я не встречал. В этом случае нужно обращаться к авангардистам
AGP57 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.10.2011, 10:30
#3
росич555


 
Регистрация: 27.10.2011
Сообщений: 2


Спасибо и за критику и за лирику. Проблемы с монтажом думаю решаемые, путем устройства монтажных столиков или с помощью монтажных болтов (см. файл). Здание общественное, двухэтажное, точнее предполагается пристройка каркасной части к существующему зрительному залу с кирпичными стенами. Дествительно, хотелось бы обойтись без связей с устройством рам в обоих направлениях. Такие варианты встречал, но только с колоннами из круглых труб. Кстати нашел-таки в литературе подобный узел у Юсупова "Металлические конструкции в вопросах и ответах"
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел.jpg
Просмотров: 2242
Размер:	46.0 Кб
ID:	68585  
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
узел, план.dwg (303.2 Кб, 3460 просмотров)
росич555 вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2011, 22:17
#4
AGP57


 
Регистрация: 22.02.2011
Сообщений: 93


Вариант №1 узла удачный. Единственный недостаток узла - сварка "перерезала" в местах устройства рыбок полки и стенки колонного двутавра (СНиП допускает концентраторов напряжений поперек растягивающих усилий, пропустит ли экспертиза?...).
В отсеке между осями 12-13 напрашиваются связи по колоннам вдоль осей Б, Д, Е, К.
Связи можно спрятать за обшивкой. Там где это необходимо крестовые связи можно заменить на портальные.

Последний раз редактировалось AGP57, 28.10.2011 в 22:23.
AGP57 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узел примыкания балки к колонному двутавру со стороны стенки

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел опирания деревянной балки Иван 80 Деревянные конструкции 19 04.08.2016 16:51
Устойчивость стенки подкрановой балки Jonny17 Конструкции зданий и сооружений 3 23.08.2011 13:00
Узел примыкания балки к пилястру alians Конструкции зданий и сооружений 4 10.06.2011 09:56
Шарнирный узел примыкания стальной балки к колонне. Требуется критика. 10mactep Металлические конструкции 24 15.03.2011 19:08
Узел примыкания ригеля к гл. балки Aleksey_Br Конструкции зданий и сооружений 18 16.04.2008 17:02