Когда глубина заложения фундаментов не зависит от расчетной глубины промерзания
295Екатерина295
 
Регистрация: 18.12.2019
Сообщений: 29

Добрый день. Подскажите пожалуйста, в снипе 2.02.01 в п 2.29 Таблица 2 написано " В случаях, когда глубина заложения фундаментов не зависит от расчетной глубины промерзания , соответствующие грунты, указанные в настоящей таблице, должны залегать до глубины не менее нормативной глубины промерзания "

Т.е. если я хочу запроектировать плитный фундамент глубиной заложения 0.2м, то грунт под ним(в данном случае у нас песчано-гравийная засыпка) должен быть мощностью не менее 1.8м( для моего района песок ср.крупность глубина промерзания 1.77м по инж.геолог.изысканиям),а если ГПЗ 0.9м, то надо проходить сваями?
Уровень грунтовых вод 3.8м от поверхности.
Просмотров: 3321
 
Непрочитано 10.01.2020, 15:25
#2
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


Можно утеплитель под плитой заложить согласно расчета и рекомендаций фирмы-изготовителя.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2020, 15:26
#3
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,652


средний песок - он же непучинистый грунт. Вам даже гравийная засыпка не факт что нужна
MAG37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.01.2020, 15:48
#4
295Екатерина295


 
Регистрация: 18.12.2019
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Можно утеплитель под плитой заложить согласно расчета и рекомендаций фирмы-изготовителя.
а где это можно глянуть, какой нибудь пример подскажите пожалуйста
295Екатерина295 вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2020, 15:51
#5
926


 
Регистрация: 21.03.2017
Сообщений: 66


Вы прикалываетесь что ли? Нормы посмотрите, все 100 лет назад написано и разжевано...
926 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.01.2020, 15:51
#6
295Екатерина295


 
Регистрация: 18.12.2019
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
средний песок - он же непучинистый грунт. Вам даже гравийная засыпка не факт что нужна
Я глубину промерзания взяла для песка, а там вообще будут срезать слой растительный и подсыпатьдо планировочной отметки. Вот думаю может пусть побольше срежут что бы получилось 1.8м.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от 926 Посмотреть сообщение
Вы прикалываетесь что ли? Нормы посмотрите, все 100 лет назад написано и разжевано...
Нет, я просто первый год работаю , а спросить не у кого толком((
295Екатерина295 вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2020, 15:56
#7
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,652


295Екатерина295

а нет нормальной нормативки

СТО 465-003-2008 УШП DOW

СТО 72746455-4.2.1-2013 УШП Техниколь


Если вы ИЖС или что-то невысокое проектируете - то движитесь в неправильном направлении
MAG37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.01.2020, 16:02
#8
295Екатерина295


 
Регистрация: 18.12.2019
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
295Екатерина295

а нет нормальной нормативки

СТО 465-003-2008 УШП DOW

СТО 72746455-4.2.1-2013 УШП Техниколь


Если вы ИЖС или что-то невысокое проектируете - то движитесь в неправильном направлении
Спасибо!!! Резервуары проектирую 3000т и 5000т.
А если бы не высокое и не тяжелое тогда в каком направлении надо?
295Екатерина295 вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2020, 16:11
#9
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,652


Тогда сомневаюсь что всяческие утепления это ваш вариант, думал у вас что-то гражданское. Сомневаюсь что утепляющие материалы под резервуаром по деформации пройдут


Ну вообще средний песок и УГВ более 3 метров - отличные условия с точки зрения пучинистности. Глубиной промерзания, заменой грунта, дренажом и утеплением вообще можно не заниматься
MAG37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.01.2020, 16:18
#10
295Екатерина295


 
Регистрация: 18.12.2019
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Тогда сомневаюсь что всяческие утепления это ваш вариант.

Ну вообще средний песок и УГВ более 3 метров - отличные условия с точки зрения пучинистности. Глубиной промерзания, заменой грунта, дренажом и утеплением вообще можно не заниматься
У меня идет сначала растительный слой, потом суглинок мягкопластичный( в котором проходит УГВ), а потом средненабухающая глина. Растительный слой будут по любому снимать, а до планировочной отметки мне надо засыпать пол метра(засыплю ГПЗ) А песка там и нет, просто я значения глубины промерзания взяла по ср. песку
295Екатерина295 вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2020, 16:21
#11
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,652


Цитата:
Сообщение от 295Екатерина295 Посмотреть сообщение
просто я значения глубины промерзания взяла по ср. песку
для суглинков поменьше будет
MAG37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.01.2020, 16:26
#12
295Екатерина295


 
Регистрация: 18.12.2019
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
для суглинков поменьше будет
Так мне вместо песка суглинком что ли засыпать?

Последний раз редактировалось 295Екатерина295, 10.01.2020 в 16:33.
295Екатерина295 вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2020, 16:35
#13
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,652


Цитата:
Сообщение от 295Екатерина295 Посмотреть сообщение
Так мне вместо песка суглинком что ли засыпать?
Не слушайте меня, проектируйте. Я в своей жизни только 1000-ник видел издалека

Тут кстати недавно выложили - https://dwg.ru/lib/3515
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2020, 16:58
#14
926


 
Регистрация: 21.03.2017
Сообщений: 66


Цитата:
Сообщение от 295Екатерина295 Посмотреть сообщение
Нет, я просто первый год работаю , а спросить не у кого толком((
Основания и фундаменты резервуаров
Иванов Ю.К.
926 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Когда глубина заложения фундаментов не зависит от расчетной глубины промерзания

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Глубина заложения фундамента от пола подвала tambov Основания и фундаменты 56 29.05.2021 16:05
Глубина заложения подпорной стены. guliya Основания и фундаменты 2 09.07.2019 12:51
Глубина заложения фундамента внутреннего и наружного. Откуда отсчитывать? Nordek Основания и фундаменты 18 24.03.2017 18:50
глубина заложения фундамента dallaev Основания и фундаменты 26 11.03.2013 13:10
Кабель 6 кВ выше глубины промерзания Tyhig Электроснабжение 8 30.07.2010 08:30