Учет дополнительных горизонтальных сил на боковой поверхности при расчете свайного ростверка.
PETR2019
 
Регистрация: 20.11.2019
Сообщений: 7

Между свайными ростверками, расположенными с шагом 6,0 м, устанавливается вертикальная цокольная стеновая панель, работающая как подпорная стенка. Цокольная панель монолитная железобетонная или из готовых утепленных цокольных панелей.
Нагрузки от горизонтального активного давления грунта и горизонтального давления грунта от равномерно распределенной нагрузки на поверхности передаются на свайные ростверки в виде равнодействующих сил Ra и Rq.
На ростверк под колонну также действуют вертикальная сила, изгибающий момент и горизонтальная сила. Нагрузки показаны на схеме ростверка.
Как при расчете свайного куста учесть горизонтальные силы Ra и Rq.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Схема ростверка 1.dwg (1.25 Мб, 16 просмотров)

Просмотров: 934
 
Непрочитано 03.12.2019, 11:43
#2
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от PETR2019 Посмотреть сообщение
Как при расчете свайного куста учесть горизонтальные силы Ra и Rq.
Также, как и Qх.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2019, 12:05
#3
PETR2019


 
Регистрация: 20.11.2019
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Также, как и Qх.
В программах расчета ростверков горизонтальная сила Qx прикладывается в уровне верха ростверка. У меня силы Rq и Ra расположены ниже. Можно ли перенести эти силы и какие значения будут у них
PETR2019 вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2019, 12:41
1 | #4
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Если в проге при расчете свайного куста нагрузки приводятся к отметке подошвы ростверка, то можно, гор. значения будут те же, но нужно от них задать еще обратный момент, равный гор. значению на расстояние от них до верха приложения нагрузки.
SergeyKonstr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Учет дополнительных горизонтальных сил на боковой поверхности при расчете свайного ростверка.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Жесткость ростверка свайного фундамента Alcher SCAD 33 26.10.2023 08:10
Учет ширины поверхности при расчете снеговых нагрузок Giena374 Прочее. Архитектура и строительство 4 26.02.2015 15:06
Определении среднего значения сопростивлегия грунта по боковой поверхности по статическому зондированию Данил Медведев Основания и фундаменты 28 10.04.2014 10:54
Стоит ли учитывать п.В.5 (Свайные фундаменты) при расчете коэффициента постели на боковой поверхности? Zohan19-90 Основания и фундаменты 1 07.10.2013 09:44
Учет боковой нагрузки на сваю от полезной на поверхности GIP Основания и фундаменты 16 22.09.2013 13:59