Осадка плитного фундамента
Marusya
 
Регистрация: 18.02.2009
Сообщений: 39

По результатам расчета в КРОСС, осадка плитного фундамента под 3-х этажное каркасное общественное здание (монолит) 1,5 см. Возможно ли это. Грунты - суглинки, грунтовых вод нет. Экспертиза требует предоставить диаграммы осадок и напряжений под подошвой фундамента. Правомочно ли это и что делать? Не оставьте без внимания. Сроки!!!
Просмотров: 35860
 
Непрочитано 11.01.2011, 09:26
#21
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


anatol102, может обоснуете?
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2011, 23:22
#22
bolotov

Web Developer (Python, Django, Google Appengine)
 
Регистрация: 04.07.2010
Харьков
Сообщений: 38


Подскажите, осадку плитного фундамента как лучше считать без всяких СКАД и КРОСС?
__________________
студент-заочик, делаю диплом :read:.
bolotov вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2011, 08:18
1 | #23
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Разбиваете площадь плиты на участки, каждый со своим давлением, и итеррационным путем определяете осадку в углах этих участков методом 4-х фиктивных фундаментов.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2011, 09:20
#24
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от bolotov Посмотреть сообщение
Подскажите, осадку плитного фундамента как лучше считать без всяких СКАД и КРОСС?
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Разбиваете площадь плиты на участки, каждый со своим давлением, и итеррационным путем определяете осадку в углах этих участков методом 4-х фиктивных фундаментов.
Извините, Серж, все гораздо проще.
http://dwg.ru/dnl/5651
Offtop: Очень талантливый Автор, но мой взгляд, жаль выложил всего две свои вещи.
таи вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2011, 09:55
#25
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
все гораздо проще
Если бы, то было бы замечательно.
Но пишут же "...При расчете осадки различных точек плитного фундамента..."
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2011, 10:54
#26
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Offtop:
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Но пишут же "...При расчете осадки различных точек плитного фундамента..."
Увидел только вот это
Цитата:
Сообщение от bolotov Посмотреть сообщение
Подскажите, осадку плитного фундамента как лучше считать без всяких СКАД и КРОСС?
__________________
студент-заочик, делаю диплом .

Истинную Глубину вопроса затрагивать как-то не хочется...
таи вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2012, 17:41
#27
Fool


 
Регистрация: 21.11.2007
Сообщений: 136


тогда чем отличается кроме выбора толщины лин-деф слоя расчет плиты от расчета столбчатого фундамента?
может у кого-нибудь есть расчет ручной для примера?
помогите, пожалуйста.....
Вложения
Тип файла: pdf H__DATA_DRAWINGS_Hotel_event hall_found Model (1).pdf (22.3 Кб, 287 просмотров)

Последний раз редактировалось Fool, 11.01.2012 в 19:13. Причина: картинка
Fool вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2012, 18:40
#28
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Fool Посмотреть сообщение
у меня вопрос:при расчете осадкифундамент разбивают в случае неоднородного основания?
по СП 22:
при расчете методом ЛиДеСло делят только по принципу разнородности слоев (разное Е)
при расчете методом ЛиДеПо делят согласно требований по ограничению МАХ допустимой толщины слоя при разбивке основания

Цитата:
Сообщение от Fool Посмотреть сообщение
то есть если основание однородное разбивать не надо и формула прил. Г нового СП то, что надо?
то что надо, но пользоваться можно если соблюдаются требования п.5.6.6 и только для предварительных расчетов

Цитата:
Сообщение от Fool Посмотреть сообщение
тогда чем отличается кроме выбора толщины лин-деф слоя расчет плиты от расчета столбчатого фундамента?
нужно правильно выбрать метод расчета

Цитата:
Сообщение от Fool Посмотреть сообщение
может у кого-нибудь есть расчет ручной для примера?
есть, давайте ваши исходные данные
GIP вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2012, 19:15
#29
Fool


 
Регистрация: 21.11.2007
Сообщений: 136


спасибо за ответ
данные мои на картинке....
Fool вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2012, 19:40
#30
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Странно, что вы пытаетесь посчитать осадку такой тонкой плиты (200мм) да еще таких больших размеров...в данном случае действуют другие законы ),ваша плита похожа на подстилающий слой )

если все-таки попытаться, то метод ЛиДеСло не подходит, т.к. напряжение меньше 15т/м2,
а для методу ЛиДеПо получается порядка не более 2мм )
GIP вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2012, 20:28
#31
Fool


 
Регистрация: 21.11.2007
Сообщений: 136


спасибо еще раз...
размеры - вроде нормальные.. это склад... вернее часть склада... такая вот отдельная плита с равномерной нагрузкой... не могу найти где написано что ЛДП надо использовать если напряж <15т/м2 (у нас оно 1)
как вы считали по ЛДП - у меня получилось Нэ= примерно 3,6м, а минимальная Нmin=4+0.1b=5.5м принимаем 5.5м, а что дальше делать надо.. как осадку считать? по ф-ле из прил Г

тогда s=1*15*1.4/1.35(почти 0 для первого слоя+0.02/33+0.18/26)=1.2см

или как-то еще....
Fool вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2012, 20:33
#32
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Fool Посмотреть сообщение
спасибо еще раз...
размеры - вроде нормальные.. это склад... вернее часть склада... такая вот отдельная плита с равномерной нагрузкой... не могу найти где написано что ЛДП надо использовать если напряж <15т/м2 (у нас оно 1)
как вы считали по ЛДП - у меня получилось Нэ= примерно 3,6м, а минимальная Нmin=4+0.1b=5.5м принимаем 5.5м, а что дальше делать надо.. как осадку считать? по ф-ле из прил Г

тогда s=1*15*1.4/1.35(почти 0 для первого слоя+0.02/33+0.18/26)=1.2см

или как-то еще....
ограничение для ЛиДеСло,а не ЛДП в п.5.6.6. СП 22
так это подстилающий слой пола ?
GIP вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2012, 20:36
#33
Fool


 
Регистрация: 21.11.2007
Сообщений: 136


это можно сказать и есть пол...
Fool вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2012, 20:40
#34
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


если это не фундамент, то зачем нужна осадка ?
GIP вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2012, 20:43
#35
Fool


 
Регистрация: 21.11.2007
Сообщений: 136


суть вопроса в методе.. не очень ясно надо делить плиту или нет и как считать осадку потом... почитав форум со всех сторон крики - по той формуле нельзя считать!!!.. а как тогда считать- не говорят(((
а считать - хм...первое - потому, что это будет потом фундамент под некое оборудование... второе - осадки ограничены заданием(1см)...
и чем отличается плита пола от фундаментной плиты... по моему мнению это одно и то же... или я ошибаюсь?
Fool вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2012, 20:52
1 | #36
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Fool Посмотреть сообщение
суть вопроса в методе.. не очень ясно надо делить плиту или нет и как считать осадку потом... почитав форум со всех сторон крики - по той формуле нельзя считать!!!.. а как тогда считать- не говорят(((
а считать - хм...первое - потому, что это будет потом фундамент под некое оборудование... второе - осадки ограничены заданием(1см)...
и чем отличается плита пола от фундаментной плиты... по моему мнению это одно и то же... или я ошибаюсь?
Если плита равномерно загружена, то считайте методом послойного суммирования (см. вложение), если неравномерно,
то местные осадки только считать методом конечных элементов в программах
Вложения
Тип файла: pdf fool.pdf (130.8 Кб, 290 просмотров)

Последний раз редактировалось GIP, 12.03.2014 в 18:30.
GIP вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2012, 10:24
#37
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Fool Посмотреть сообщение
и чем отличается плита пола от фундаментной плиты... по моему мнению это одно и то же... или я ошибаюсь?
Здесь есть варианты.
Для фунд. плиты характерно рассеивание напряжений с глубиной, вниз в грунт и в стороны (если нет препятствий для этого, например шпунтовая стена).
Если ваша площадка расположена в "поле", то отличия нет.
Если внутри здания, то нужно смотреть, какие фундаменты здания и на какой глубине. Может оказаться, что грунт под полом будет работать в условиях компрессии (некуда будет напряжениям в грунте рассеиваться).

Цитата:
Сообщение от Fool Посмотреть сообщение
суть вопроса в методе.. не очень ясно надо делить плиту или нет и как считать осадку потом.
Ваша площадка гибкая (в любом случае этот показатель можно вычислить).
Для гибкой равномерно нагруженной площадки в условиях локального ее расположения, что явствует из рисунка, см. п. 2.222 Пособия к СНиП по основаниям.
Если неравномерно загружена, то нужно делить площадку на элементарные
"2.225. Осадки неравномерно загруженных площадей, а также различ¬ных точек фундаментов сложной формы в плане допускается определять с учетом взаимного влияния «элементарных» прямоугольных фундаментов, на которые условно разбивается исходный фундамент."
т.е. площадки с осредненными различными нагрузками и
"2.223. Осадки центра, угловых точек и середин сторон равномерно загруженных прямоугольных площадок (фундаментов) с учетом влияния соседних фундаментов или нагрузок на прилегающие площади определяются по формуле (67) с использованием метода фиктивных фундаментов аналогично указанному в п. 2.214(3 прил. 2) или с помощью ЭВМ."
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2012, 15:06
#38
Fool


 
Регистрация: 21.11.2007
Сообщений: 136


спасибо огромное за ответы
вы мне очень помогли!!!!
Fool вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2012, 09:46
#39
ТулаОТС

студент
 
Регистрация: 21.04.2007
Венев
Сообщений: 110


Скажите, при расчете плитного фундамента >20 м, котлован глубиной 4м, мы строим эпюру вертикального давления грунта от уровня рельефа или от низа плиты-дна котлована ?
ТулаОТС вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2012, 19:58
#40
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от ТулаОТС Посмотреть сообщение
Скажите, при расчете плитного фундамента >20 м, котлован глубиной 4м, мы строим эпюру вертикального давления грунта от уровня рельефа или от низа плиты-дна котлована ?
Эпюра строится от низа плиты (дна котлована)
GIP вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Осадка плитного фундамента

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Осадка свайного фундамента по СП 50-102 terry Основания и фундаменты 29 10.06.2016 00:05
Расчет плитного фундамента при сейсмике Myrkul Расчетные программы 2 04.09.2009 19:26
Толщина плитного фундамента при расчете в СКАД 11 Жека СКДМ SCAD 10 05.05.2009 15:32
Создание расчетной схемы плитного фундамента сложной конфигурации в плане в СКАД 11. Жека СКДМ SCAD 1 28.04.2009 22:32
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44