Нахлест рабочей арматуры в рабочем шве монолитной плиты перекрытия
sanya55
 
Регистрация: 22.04.2015
Сообщений: 17

Есть плита перекрытия. Состоит из двух захваток, (соответсвенно армирование, бетонирование ведется в два этапа). Диаметр основной верхней и нижней сетки ф14 мм. Длина выпусков из рабочего шва первой захватки - 1400мм.
Вопрос: как правильно связать сетку второй захватки с выпусками из первой?
Просмотров: 1807
 
Непрочитано 16.02.2021, 17:43
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Цитата:
Сообщение от sanya55 Посмотреть сообщение
(соответсвенно армирование, бетонирование ведется в два этапа)
это ваше решение скорее всего противоречит РД.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.02.2021, 18:05
#3
sanya55


 
Регистрация: 22.04.2015
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
это ваше решение скорее всего противоречит РД.
Не противоречит. Разделение на две захватки утверждено. Только отсутствует узел.
sanya55 вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2021, 19:05
| 1 #4
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112


Цитата:
Сообщение от sanya55 Посмотреть сообщение
Вопрос: как правильно связать сетку второй захватки с выпусками из первой?
Вязальной проволокой
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 16.02.2021, 19:08
1 | #5
Святослав_

Притворяюсь инженером
 
Регистрация: 11.08.2007
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от sanya55 Посмотреть сообщение
Есть плита перекрытия. Состоит из двух захваток, (соответсвенно армирование, бетонирование ведется в два этапа). Диаметр основной верхней и нижней сетки ф14 мм. Длина выпусков из рабочего шва первой захватки - 1400мм.
Вопрос: как правильно связать сетку второй захватки с выпусками из первой?
А какие есть варианты?
Святослав_ вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2021, 19:14
1 | #6
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от sanya55 Посмотреть сообщение
Вопрос: как правильно связать сетку второй захватки с выпусками из первой?
Вразбежку. Чтобы в одном поперечном сечении не оказалось больше 50% растянутых стержней, соединенных внахлёст.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скрин 32.jpg
Просмотров: 133
Размер:	70.4 Кб
ID:	234600  
Saur вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2021, 19:16
#7
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Вразбежку. Чтобы в одном поперечном сечении не оказалось больше 50% растянутых стержней, соединенных внахлёст.
Даже при нахлесте 100 диаметррв?
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 16.02.2021, 19:19
#8
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Даже при нахлесте 100 диаметррв?
Тогда сварное соединение придется применять
Saur вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2021, 19:40
#9
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Цитата:
Сообщение от sanya55 Посмотреть сообщение
Не противоречит. Разделение на две захватки утверждено. Только отсутствует узел.
Ваше решение применяется в пгс только в подземных частях зданий или в редких случаях. А в перекрытиях арматуру делают на всё перекрытие. Так дешевле.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2021, 19:49
#10
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
А в перекрытиях арматуру делают на всё перекрытие. Так дешевле.
Там скорее всего временный температурный шов, который потом бетонируется, после замыкания теплового контура.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2021, 20:48
#11
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,081


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Тогда сварное соединение придется применять
Зачем?
Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Там скорее всего временный температурный шов, который потом бетонируется, после замыкания теплового контура.
Достаточно фантастическое предположение!
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2021, 00:47
#12
sasha_

обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими
 
Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 424


Цитата:
Сообщение от sanya55 Посмотреть сообщение
Вопрос: как правильно связать сетку второй захватки с выпусками из первой?
Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Вразбежку.
Про нахлест не спрашивали.
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Вязальной проволокой
и крючком
sasha_ вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2021, 07:52
#13
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112


Цитата:
Сообщение от sasha_ Посмотреть сообщение
Вразбежку.
Про нахлест не спрашивали
Или вразбежку или.... Альтернативы нет? А с учетом разбежки стыков сколько принимаете нахлест обычно? Пускай даже место расположения шва выбрано не очень удачно, и напряжения в этом сечении значительные....

Цитата:
Сообщение от sasha_ Посмотреть сообщение
крючком
Если так уж важно чем, я бы не отказывался от благ цивилизации, и предложил пистолет с вязальной проволокой.
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 17.02.2021, 08:13
#14
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Да на всю длину 1400 нахлест делайте и не парьтесь.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2021, 08:25
#15
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Вразбежку. Чтобы в одном поперечном сечении не оказалось больше 50% растянутых стержней, соединенных внахлёст.
Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Даже при нахлесте 100 диаметррв?
Тогда сварное соединение придется применять

Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Да на всю длину 1400 нахлест делайте и не парьтесь
Ничего не понял, что вы советуете тс...
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 18.02.2021, 10:15
#16
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Offtop:
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Ничего не понял, что вы советуете тс...
Да тут все советы так себе если честно

ТС, нужны исходные данные. Марка бетона, класс арматуры и схема плиты с рабочим швом... Хотя бы.
А то ответы на вопрос
Цитата:
как правильно связать сетку второй захватки с выпусками из первой?
всегда будут типо: "бабушку со спицами позовите, она все свяжет".
Любит тут народ постебаться.
Alkor527 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нахлест рабочей арматуры в рабочем шве монолитной плиты перекрытия

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Усиление монолитной плиты перекрытия с поперечными трещинами soloha Железобетонные конструкции 28 18.09.2019 09:05
Вопрос по формированию расчетной схемы монолитной жб плиты перекрытия для SCADа artifex SCAD 6 20.04.2018 19:27
расчет жб монолитной плиты перекрытия в лире Лиза Лира / Лира-САПР 24 16.11.2015 23:30
Проектирование многопустотной монолитной плиты перекрытия Dragonudzee Железобетонные конструкции 27 30.09.2015 12:50
Анкеровка арматуры верхней зоны монолитной плиты. aleejan Железобетонные конструкции 15 02.09.2013 09:59