| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Понижение модуля упругости бетона при расчете конструкции

Понижение модуля упругости бетона при расчете конструкции

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.11.2016, 09:47
Понижение модуля упругости бетона при расчете конструкции
M300
 
Регистрация: 02.11.2016
Сообщений: 36

Всем привет

Объясните, пожалуйста, в каких случаях и на сколько надо уменьшать модуль упругости бетона при расчетах железобетонных конструкций. А то этот момент мне не очень понятен. Большое спасибо!
Просмотров: 65818
 
Непрочитано 03.11.2016, 12:59
#81
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от M300 Посмотреть сообщение
Что может вызвать в колонне изг момент 110 т*м??? при шаге колонн 6 м. Может сейсмика?
В схеме только вес конструкций и равномерно распределенная на верхний этаж.
А максимальный изгиб именно на первом этаже - пространственная работа каркаса, если посмотреть 2 этаж то момент на порядок меньше.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2016, 13:00
#82
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от skam Посмотреть сообщение
Поэтому поводу читал статью http://pk.napks.ru/library/compilati...11/p_28_32.pdf где сраванивали прогибы монолитных плит в лире в нелинейно постановке с экспериментом. В лире прогиб получился больше в 1.8 - 2 раза. Автор объяснил это тем, что в нелинейной лире не учитывается арочный эффект, что приводит к завышению прогибов.
Про плиты https://dwg.ru/lib/1449
Вложения
Тип файла: rar Железобетонные перекрытия.rar (4.16 Мб, 208 просмотров)
Лоскутов Илья вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.11.2016, 13:48
#83
M300


 
Регистрация: 02.11.2016
Сообщений: 36


Подытожу. При расчете монолитного каркаса, понижая жесткости можно определить более близкие к реальности прогибы и горизонтальные перемещения. То есть проверить по 2 ГПС. Если деформации превышают предельные, то увеличением армирования ситуацию не исправить. Надо либо добавлять связи, либо увеличивать сечение.
Грубо говоря, прежде чем производить подбор арматуры, надо определиться с расчетной схемой и жесткостями с пониженным модулем упругости.
M300 вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2016, 13:51
#84
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086


мозголом из Самары, это реальный проект или наспех созданная схема для примера?
посмотреть повнимательней не было времени, бросилась в глаза вертикальная нагрузка 1930 тонн на колонну 800х800 мм. Сколько этажей? какой класс бетона и армирование?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2016, 13:55
#85
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от M300 Посмотреть сообщение
При расчете монолитного каркаса, понижая жесткости можно определить более близкие к реальности прогибы и горизонтальные перемещения.
Да. Вроде как. Но https://dwg.ru/b/lis/95 - вот сюда посмотрите на всякий случай.

Цитата:
Сообщение от M300 Посмотреть сообщение
То есть проверить по 2 ГПС
Не совсем точно. В ЖБ к 2ГПС относятся и трещины тоже. Плюс крены, осадки и т.д.

Цитата:
Сообщение от M300 Посмотреть сообщение
Если деформации превышают предельные, то увеличением армирования ситуацию не исправить
Неверно.


Цитата:
Сообщение от M300 Посмотреть сообщение
Надо либо добавлять связи
что? Какие именно связи? Связи с условным диском-землей или связи для увеличения жесткости здания? Возможно, вы имели ввиду "ставить дополнительные опоры, уменьшая пролеты"?


Цитата:
Сообщение от M300 Посмотреть сообщение
либо увеличивать сечение
Либо снижать нагрузку. Подробности там же - в блоге Ильи.

Последний раз редактировалось s7onoff, 03.11.2016 в 14:30.
 
 
Непрочитано 03.11.2016, 14:26
#86
Lymus

разбираюсь
 
Регистрация: 20.03.2008
Москва
Сообщений: 437
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от M300 Посмотреть сообщение
понижая жесткости можно определить более близкие к реальности прогибы и горизонтальные перемещения
понижая модуль упругости, ты прямо пропорционально получаешь увеличение прогибов - это даже из твоих схемок видно.
Подвести итог, в моем понимании, можно такой - считать в упругой постановке и не терять время на весьма сомнительные нелинейности. А с пониженным модулем упругости, плита пролетом метров 10-12 будет иметь форму "простыни", хотя в реальности этого и рядом нет, при адекватной толщине.
__________________
:read:
Lymus вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2016, 14:31
#87
skam

Инженер-проектировщик, расчетчик
 
Регистрация: 12.09.2014
Ялта->Санкт-Петербург
Сообщений: 423
Отправить сообщение для skam с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Lymus Посмотреть сообщение
ты прямо пропорционально получаешь увеличение прогибов
Зависимость есть, но там не совсем прямая пропорциональность.
Цитата:
Сообщение от Lymus Посмотреть сообщение
Подвести итог, в моем понимании, можно такой - считать в упругой постановке и не терять время на весьма сомнительные нелинейности.
Согласен, но например при больших пролетах лучше выполнить расчет в нелинейной постановке для определения прогибов. А для высотного здания рассмотреть вариант с 0.3 для гор-ных и 0.6 для вертикальных кций, чтобы получить перераспределение.
skam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.11.2016, 14:41
#88
M300


 
Регистрация: 02.11.2016
Сообщений: 36


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
Возможно, вы имели ввиду "ставить дополнительные опоры, уменьшая пролеты"?
И это тоже.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Lymus Посмотреть сообщение
А с пониженным модулем упругости, плита пролетом метров 10-12 будет иметь форму "простыни", хотя в реальности этого и рядом нет, при адекватной толщине.
Выходит, что ненужно обращать внимания на завышенные прогибы и уповать на "арочный эффект"?
А в экспертизе не заставят проверить прогиб с жёсткостью 0,3Eb?
M300 вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2016, 14:44
#89
Rane


 
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 278


Цитата:
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
Вообще мы пришли к такому выводу:
1. если мы хотим подобрать арматуру в колоннах - плиты 0,3Е, стены 0,6Е, колонны 1,0Е
Прошли экспертизу, жилая секция, колонны сборные, ДЖ и плиты монолитные. Одним из пожеланий эксперта было понизить жесткости по СП 52 в плите и ДЖ, в колоннах не понижать так, как она сборная. Тут нет противоречия? Разве с сборном бетоне не протекают те же процессы, что и в монолитном, вынуждающие нас применять секущий модуль деформаций?
Rane вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2016, 14:48
| 1 #90
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086


Цитата:
Сообщение от Rane Посмотреть сообщение
так, как она сборная

вот все-таки, как плохо, когда люди начинают думать придумывать вместо того, чтобы читать
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2016, 14:48
#91
Lymus

разбираюсь
 
Регистрация: 20.03.2008
Москва
Сообщений: 437
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от M300 Посмотреть сообщение
Выходит, что ненужно обращать внимания на завышенные прогибы и уповать на "арочный эффект"?
А в экспертизе не заставят проверить прогиб с жосткостью 0,3Eb?
в doc файле Ильи Лоскутова расписано все с примерами из реальной практики по монолитным плитам.
В экспертизу принести можно что угодно, главное самому понимать что и как делал , а эксперты в большинстве своем проверить не могут им главное вывод написать что все окей и это их вполне удовлетворяет
__________________
:read:
Lymus вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2016, 14:57
#92
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Посмотрите еще эти темы. Уже обсуждались подобные вопросы.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=33903
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=33609
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=4990
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=101558
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2016, 15:13
#93
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 435


Цитата:
Сообщение от Rane Посмотреть сообщение
понизить жесткости по СП 52 в плите и ДЖ, в колоннах не понижать так, как она сборная. Тут нет противоречия?
формально противоречия нет (не знаю как с научніх точек зрения), єто требование прописано только в СП по монолиту, видел аналогичное замечание в расчетах по панельному дому
Манифест вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2016, 09:34
#94
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
мозголом из Самары, это реальный проект или наспех созданная схема для примера?
посмотреть повнимательней не было времени, бросилась в глаза вертикальная нагрузка 1930 тонн на колонну 800х800 мм. Сколько этажей? какой класс бетона и армирование?
Это не реальный проект. В рассмотрении угловые колонны в разных углах 400*400, 500*500,700*700 и 800*800 , усилия меньше 500 т для колонны 500*500, 700*700 и 800*800 это приемлемые усилия, а вот момент в колонне 700*700 уже вызывает растяжение грани. И чем больше сечение тем больше момент и растяжение.
В колонне:
400*400 N=431 кН М=15 кНм е=1/11.5h
500*500 N=454 кН М=34 кНм е=1/6.68h
700*700 N=484 кН М=83 кНм е=1/4.1h
800*800 N=494 кН М=110 кНм е=1/3.6h
Растяжение грани начинается при превышение эксцентриситета 1/6h.
В реальных многоэтажных зданиях колонны нижнего этажа особенно крайние и угловые испытывают моменты гораздо большие чем от случайного эксцентриситета и не правильно утверждать, что этого нет.
А вот учет трещиностойкости нелинейным расчетом или ручным снижением Е уменьшать момент в них и армирование.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2016, 10:02
#95
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Это не реальный проект.
Предполагаю, что в Вашем не реальном проекте задано слабое основание и разности осадок фундаментной плиты не вписываются в нормы (иначе откуда взяться таким моментам).
К тому же, обычно фундаментная плита имеет консольный свес относительно крайних колонн, если добавите его, моменты в этих колоннах должны значительно упасть.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2016, 00:14
#96
gazon

FEA, ЖБК
 
Регистрация: 01.11.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 148


Цитата:
Сообщение от Rane Посмотреть сообщение
Одним из пожеланий эксперта было понизить жесткости по СП 52
Так-то СП 52-103 вообще уже никуда не входит и может быть использован наравне с урочным положением графа де-Рошефора

Проблема-то наших норм в том, что описан алгоритм расчета, который практически невозможно осуществить. Если внимательно почитать, то СП 52-103 (и новый СП 63) нам говорил о том, что в принципе неважно какие жесткости назначать изначально: начальные или пониженные, все равно мы должны прийти к одному результату, так как после первой итерации пересчитаем все жесткости с учетом неупругих свойств ж.б. К сожалению, вторую итерацию можно сделать разве только для небольших зданий и в рамках НИР или специального поверочного расчета, а не в рамках процесса проектирования нового здания.

Таким образом, бодаться с экспертом действительно вряд ли нужно, так как закажет еще расчет с учетом реального армирования, ползучести (которая в СП дана на уровне того же детсада без привязки ко времени), нелинейности бетона. Я бы понизил бы модули как они хочут, и сделал бы красивые картинки. А если не проходит, то все равно сделал бы красивые картинки
gazon вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2017, 12:50
#97
Daniil'85

считаю-рисую-ругаюсь
 
Регистрация: 19.09.2013
SPb/Narva
Сообщений: 163


Цитата:
на реальных объектах, я не встречал еще конструктора кто бы проверял арматуру в нелинейной постановке
Элементарно, Ватсон. Получаем в расчетной модели опорный момент в 3 раза больше пролетного для плиты. Кладем на опоре ручками d10/200, наблюдаем как она течет, очевидно. Смотрим как перераспределяется момент в пролет, докидываем туда арматуры до d10/200. Ловим баланс и радуемся нормальному армированию плиты.
И не забываем что все это считается на огнестойкость.
Daniil'85 вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2017, 13:00
#98
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Ширину раскрытия трещин то же бдите?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2017, 13:29
#99
Daniil'85

считаю-рисую-ругаюсь
 
Регистрация: 19.09.2013
SPb/Narva
Сообщений: 163


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Ширину раскрытия трещин то же бдите?
В перекрытии - нет, только прогиб.
Daniil'85 вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2017, 13:34
#100
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


А нормы разрешают нелинейный расчет без контроля ширины раскрытия трещин?
SergeyKonstr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Понижение модуля упругости бетона при расчете конструкции

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Как определить количество участков контроля прочности бетона согласно ГОСТ 18105-2010 для монолитных конструкций ? yarus.khv Обследование зданий и сооружений 29 15.10.2015 16:25
Ищу 45-5.03-158-2009 Бетонные и железобетонные конструкции из напрягающего бетона. Правила проектирования kardjiev Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 15.08.2012 11:11
при расчете конструкции пола какую нагрузку брать? Марина_D Конструкции зданий и сооружений 10 27.08.2010 11:45