У меня вопрос по поводу проектирования канализации.
Суть вот в чем, каким задается уклон канализационной трубы при отводе ее из пром здания, где можно почерпнуть информацию по данной теме или сталкивался кто-нибудь с этим вопросом.
Длина трубы около 70м.
Просмотров: 4740
 
Непрочитано 10.05.2006, 15:32
#2
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Уклон, а так же диметр трубопровода должны обеспечивать минимальные скорости движения сточных вод, при которых на дно трубопровода не выпадает осадок. Наибольший уклон отводных трубопроводов канализационной линии не должен превышать 0,15, за исключением коротких участков - 1,5 м.

Значения самоочищающихся скоростей зависит от стойкости материала к истиранию, например, пределом для неметаллических труб является скорость 4м/с, для металлических - 8м/с.

для d 50 уклон 0,025 (0,035)
для d 100 уклон 0,012 (0,02)

в скобках приведены значения использаемые в жизни
Vlad® вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.05.2006, 22:38
#3
Zodchiy

Проектирование
 
Регистрация: 10.05.2006
Сообщений: 56


Спасибо за ответ но многое непонятно, посоветуй пожлста какую нибудь нормативную литературу по этой теме, очень надо.
Zodchiy вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2006, 05:49
#4
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Так собственно... "Внутренее водоснабжение и канализация"
номер пишу на память СНиП 2.04.01-85
Vlad® вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.05.2006, 08:39
#5
Zodchiy

Проектирование
 
Регистрация: 10.05.2006
Сообщений: 56


Вот смотри к примеру у меня канализационная труба 110-160, уклон будет 0.005, соответственно разность высот будет 0.35 я прав?
Zodchiy вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2006, 11:29
#6
Serg Ivanov

Инженер ВК
 
Регистрация: 19.11.2004
Кишинёв
Сообщений: 196


Цитата:
Сообщение от Zodchiy
Вот смотри к примеру у меня канализационная труба 110-160, уклон будет 0.005, соответственно разность высот будет 0.35 я прав?
Прав, прав.. Только не забудьте через каждые 15м прочистки ставить -по СНиП.