| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Разрешено устанавливать опоры под ВЛИ-0.4 кВ в канавы?

Разрешено устанавливать опоры под ВЛИ-0.4 кВ в канавы?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.07.2012, 12:52 #1
Разрешено устанавливать опоры под ВЛИ-0.4 кВ в канавы?
Evangelist
 
Инженерные сети. Проектируем и строим.
 
Ленинградская область
Регистрация: 19.07.2012
Сообщений: 11

Можно ли устанавливать опоры (деревянные) под ВЛИ-0.4 в канавы ? Закачик не хочет терят место под опоры на дорогах в своем поселке и предлагает такой вариант с установкой 11-и метровых опор на дно канав - реально ли?
Есть ли запреты?
Просмотров: 10214
 
Непрочитано 19.07.2012, 13:03
#2
xopekc


 
Регистрация: 26.06.2012
Сообщений: 20


ВЛИ 0,4- это что? свет?
а так - нет проблем - делайте бермочку и в бермочку опору, и что б вода обьходила эту бермочку - или в теле бермочки трубу 0,1-0,15
xopekc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.07.2012, 15:35
#3
Evangelist

Инженерные сети. Проектируем и строим.
 
Регистрация: 19.07.2012
Ленинградская область
Сообщений: 11
Отправить сообщение для Evangelist с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от xopekc Посмотреть сообщение
ВЛИ 0,4- это что? свет?
а так - нет проблем - делайте бермочку и в бермочку опору, и что б вода обьходила эту бермочку - или в теле бермочки трубу 0,1-0,15
ВЛИ - воздушная линия электроснабжения, в т.ч. и свет.
Не могу пока представить Ваше решение - можете его нарисовать?! Спасибо.
Evangelist вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2012, 21:05
#4
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


сначала надо техусловия, потом договор, потом задание... а потом рисовать...

канавы для чего предназначены...? дренажные...?

они должны эксплуатироваться... прочищаться...
ставить можно... туда даже и не такое делают...
но потом проедет трактор... и не будет опор...
Redj-ЭС вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.07.2012, 13:04
#5
Evangelist

Инженерные сети. Проектируем и строим.
 
Регистрация: 19.07.2012
Ленинградская область
Сообщений: 11
Отправить сообщение для Evangelist с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Redj-ЭС Посмотреть сообщение
сначала надо техусловия, потом договор, потом задание... а потом рисовать...

канавы для чего предназначены...? дренажные...?

они должны эксплуатироваться... прочищаться...
ставить можно... туда даже и не такое делают...
но потом проедет трактор... и не будет опор..
В ТУ, договоре и задании не прописано, что спроектировать установку опор в дренажной канаве.
Прочищаться эти канавы, конечно, должны, но в местах установки опор, думается можно и без трактора обойтись, а ручками чистить.
Ставить можно говорите?! Вы проектировали или ставили или видели такое?
Evangelist вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2012, 14:35
#6
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Цитата:
Сообщение от Evangelist Посмотреть сообщение
Есть ли запреты?
ПУЭ читано? Там есть расстояния от дорог
Владимир. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.07.2012, 15:59
#7
Evangelist

Инженерные сети. Проектируем и строим.
 
Регистрация: 19.07.2012
Ленинградская область
Сообщений: 11
Отправить сообщение для Evangelist с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Владимир. Посмотреть сообщение
ПУЭ читано? Там есть расстояния от дорог
Если этот пункт ПУЭ 2.4.5 Расстояние по вертикали от проводов ВЛИ до поверхности земли в населенной и
ненаселенной местности до земли и проезжей части улиц должно быть не менее 5 м. Оно
может быть уменьшено в труднодоступной местности до 2,5 м и в недоступной (склоны гор,
скалы, утесы) - до 1 м.
, то расстояние 5 (пять) метров до дороги выдерживается.
Evangelist вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2012, 14:49
#8
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


я делал проект... на канавы потом забили... как таковых...
Redj-ЭС вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.07.2012, 00:58
#9
Evangelist

Инженерные сети. Проектируем и строим.
 
Регистрация: 19.07.2012
Ленинградская область
Сообщений: 11
Отправить сообщение для Evangelist с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Redj-ЭС Посмотреть сообщение
я делал проект... на канавы потом забили... как таковых...
Что значит забили ..как таковых? -можно поподробнее?
Evangelist вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2012, 10:54
#10
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


очень просто... нарисовал, отдали, согласовали местные...
а вы тут про габариты еще думаете... ну стойки подлиннее взять...
до дороги 6 метров положено... не менее...
(если у вас не скалы и утёсы...)
Redj-ЭС вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.07.2012, 15:09
#11
Evangelist

Инженерные сети. Проектируем и строим.
 
Регистрация: 19.07.2012
Ленинградская область
Сообщений: 11
Отправить сообщение для Evangelist с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Redj-ЭС Посмотреть сообщение
очень просто... нарисовал, отдали, согласовали местные...
а вы тут про габариты еще думаете... ну стойки подлиннее взять...
до дороги 6 метров положено... не менее...
(если у вас не скалы и утёсы...)
Спасибо за ответы и историю.
А откуда расстояние от проводовШЕСТЬ метров до дороги, я пока нашел и привёл ссылку про ПЯТЬ метров?!
И кто из ваших местных согласовал этот проект - Технадзор или сетевая компания?
И просьба очередная - можете поделиться хотя бы частью этой свой работы? - особенно меня интересует схема расположения опор в канаве.
Evangelist вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2012, 09:13
#12
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


вот ту конкретную линию, которая вся по канаве получилась, вот не могу щас найти...
но помню было...
согласовывала администрация города...
там отдел главного архитектора этим занимается...
но вот по типу для примера планчик...
это реконструкция сети... и практически большинство опор в канавах и получаются...
вертикальная на плане линия так и есть...

а по поводу 6 метров...
может у меня немножко книжка отстала от действительности...
там пункт 2.4.37...
а в новых ПУЭ получается 2.4.56...
Вложения
Тип файла: pdf 7_021_116-061.pdf (681.7 Кб, 354 просмотров)
Redj-ЭС вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.07.2012, 10:17
#13
Evangelist

Инженерные сети. Проектируем и строим.
 
Регистрация: 19.07.2012
Ленинградская область
Сообщений: 11
Отправить сообщение для Evangelist с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Redj-ЭС Посмотреть сообщение
а по поводу 6 метров...
может у меня немножко книжка отстала от действительности...
там пункт 2.4.37...
а в новых ПУЭ получается 2.4.56...
6 метров это для ВЛ - согласно 2.4.56,
а 5 метров это для ВЛИ - согласно 2.4.55, правильно. У нас в данном случае ВЛИ - линия изолированная, т.е. СИП.

А чертеж я другой хотел Ваш увидеть - где опора стоит в канаве и всё это в разрезе.
Evangelist вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2012, 12:35
#14
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


я не рисовал узел...
ссылка на типовой альбом и всё... http://www.tipovoy-proekt.ru/vli04.html
Redj-ЭС вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2012, 12:54
#15
SRyabinin

базовые станции сотовой связи
 
Регистрация: 25.07.2012
Харьков
Сообщений: 4


А как на счет проверки опор на вырывание? Делал такой расчет для 150 кВ. Может, для 0,4 кВ да еще и из СИПа он не уместен ...
SRyabinin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.07.2012, 09:47 Нашел в ПУЭ рекомендацию
#16
Evangelist

Инженерные сети. Проектируем и строим.
 
Регистрация: 19.07.2012
Ленинградская область
Сообщений: 11
Отправить сообщение для Evangelist с помощью Skype™


2.5.32. Опоры ВЛ рекомендуется устанавливать на безопасном расстоянии от русла реки с
интенсивным размывом берегов, с учетом прогнозируемых перемещений русла и
затопляемости поймы, а также вне мест, где могут быть потоки дождевых и других вод,
ледоходы и т.п. При обоснованной невозможности установки опор в безопасных местах
необходимо выполнить мероприятия по защите опор от повреждений (специальные
фундаменты, укрепление берегов, откосов, склонов, устройство водоотвода,
струенаправляющих дамб, ледорезов и иных сооружений).
Установка опор в зоне прохождения прогнозируемых грязекаменных селевых потоков не
допускается.
Evangelist вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2022, 16:16
#17
Detoxin_m


 
Регистрация: 16.03.2011
Сообщений: 8


В этой теме, почти 10 лет назад, прозвучал вопрос о расстоянии воздушной линии до проезжей части улиц с ссылкой на ПУЭ. Похожей темы на форуме не удалось найти, а новую создавать на уже открытый вопрос, не вижу смысла, поэтому пишу тут.
Что бы разобраться в вопросе задача поставлена для трех схожих случаев:
1. Расположение воздушной линии изолированной (СИП) напряжением 0,4 кВ над проезжей частью в населенном пункте. Федеральная дорога категории – Магистральная улица районного значения (по СП 42.13330).
2. Расположение воздушной линии изолированной (СИП) напряжением 0,4 кВ над проезжей частью в населенном пункте. Федеральная дорога категории – Iв (по СП 34.13330).
3. Расположение воздушной линии изолированной (СИП) напряжением 0,4 кВ над проезжей частью не в населенном пункте. Федеральная дорога категории – Iв (по СП 34.13330).
Допустимо ли применение п. 2.4.55 ПУЭ о расположении ВЛИ на расстоянии 5 м до проезжей части для вышеуказанных случаев? Или для каких-то случаев, не зависимо от уровня напряжения, необходимо руководствоваться таблицей 2.5.35 ПЭУ, так как данная глава относится к категорированным автомобильным дорогам, а не улицам? При этом, стоит ли упоминать о терминологии Росавтодора указанной в словаре основных дорожных терминов, где сказано: Улица – это автомобильная городская дорога в пределах населенного пункта.