| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Насколько жизнеспособна конструкция?

Насколько жизнеспособна конструкция?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.04.2016, 07:23 #1
Насколько жизнеспособна конструкция?
nikita_sh_al
 
Регистрация: 21.12.2010
Сообщений: 29

Доброго времени суток,
собственно вопрос: насколько эта конструкция жизнеспособна? Смущает, что вся эта конструкция держится на на стенке толщиной 1,5 мм. Если делать расчет, то учитывать, что ослабленное сечение и в работе участвует только эта стенка?

Вложения
Тип файла: pdf Узлы-Конек 2 л.pdf (25.1 Кб, 172 просмотров)
Тип файла: pdf Узлы-Конек 1 л.pdf (112.5 Кб, 149 просмотров)


Последний раз редактировалось nikita_sh_al, 06.04.2016 в 07:33.
Просмотров: 1624
 
Непрочитано 06.04.2016, 07:32
#2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Offtop: Конёк-горбунок
А где "конструкция"?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.04.2016, 07:35
#3
nikita_sh_al


 
Регистрация: 21.12.2010
Сообщений: 29


Добавил узел во вложения, но меня смущает, так резать трубу
nikita_sh_al вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2016, 13:12
#4
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


nikita_sh_al , у вас трубки прямоугольные торчат из жб конструкции. К каждой трубке приварен лист и закреплен анкером к ЖБК. И что?
Ну, для начала посчитайте, что эти трубки образуют трехшарнирную раму. Проверьте - срежет ли поперечной силой вашу стенку 1,5 мм, над которой вы ТАК трясетесь. Даже если вдруг срежет - и что? Ну, проверьте 2 вариант, когда нет рамы, а есть просто 2 консоли из этих ваших трубок, торчащих навстречу. Уверен - ничего страшного не произойдет.
Просто у вас по этим трубкам укладывают гидроизоляцию, а ей срез противопоказан. Вот и поставили не две консольные трубки, а одну надрезанную. Чтобы в коньке не было разности осадок концов консолей. Только и всего.
Leonid555 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Насколько жизнеспособна конструкция?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Наклонные железобетонные монолитные стены насколько реально? dosik Железобетонные конструкции 9 30.07.2014 17:16
подскажите что за конструкция tigra-18 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 26.01.2010 10:54
Конструкция vic_ag64 Конструкции зданий и сооружений 7 21.08.2009 23:47
Не противоречит ли данная конструкция фундамента СНиП? GRIGORY Основания и фундаменты 13 22.06.2009 20:56
Столбы для забора: разумна ли конструкция zenk Конструкции зданий и сооружений 6 23.07.2008 15:04