| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Анкерные болты. Минимальное расстояние от края подколонника.

Анкерные болты. Минимальное расстояние от края подколонника.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.02.2008, 08:32 #1
Анкерные болты. Минимальное расстояние от края подколонника.
Engineer IA
 
Тугодум
 
глухая Сибирь
Регистрация: 01.11.2005
Сообщений: 686

Проектирую столбчатый фундамент под металлическую колонну. База с траверсами. Друзья, подскажите, пожалуйста, каково может быть минимальное расстояние от края подколонника до анкерного болта? Может кто знает ссылку на нормативную литературу? Поиск по форуму ничего не дал.
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Просмотров: 38770
 
Непрочитано 11.02.2008, 09:04
#2
Njy

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.11.2006
Питер
Сообщений: 48


Цитата:
Сообщение от Engineer IA Посмотреть сообщение
Может кто знает ссылку на нормативную литературу? Поиск по форуму ничего не дал.
Все достаточно ясно расписано п. 3.23
Вложения
Тип файла: rar Пособие по проектированию анкерных болтов.rar (514.3 Кб, 8734 просмотров)
__________________
Мозги - хлеб инженера:closed:
Njy вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.02.2008, 10:34
#3
Engineer IA

Тугодум
 
Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686


Спасибо!
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Engineer IA вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2008, 21:29
#4
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Есть еще "руководство по конструированию бетонных и ЖБ конструкций из тяжелого бетона без предварительного напряжения арматуры".
Но там требования мягче.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2008, 22:00
#5
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
Есть еще "руководство по конструированию бетонных и ЖБ конструкций из тяжелого бетона без предварительного напряжения арматуры".
Но там требования мягче.
Там совсем не то.
Njy
Правильную наводку дал.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2008, 20:29
1 | #6
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Там совсем не то.
Njy
Правильную наводку дал.
Ну почему же?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenHunter_2.jpg
Просмотров: 6502
Размер:	17.0 Кб
ID:	3351  
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2008, 15:18
#7
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Считаю,что смотреть нужно одновременно и руководство по ж/б и пособие по анкерным болтам.В руководстве по ж/б дано решение конкретно для столбчатого фундамента. Пособие по анкерным болтам предназначено для всех типов фундаментов(лента,плита,ростверк и т.д)
Engineer SV вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Анкерные болты. Минимальное расстояние от края подколонника.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
анкерные болты кажется не несут vv_77 Прочее. Архитектура и строительство 25 27.05.2013 13:54
Кондуктор под анкерные болты Mist Конструкции зданий и сооружений 50 12.04.2010 04:04
Минимальное расстояние между газом высокого давления и фунда QS Прочее. Архитектура и строительство 1 28.06.2007 15:37
Анкерные болты K700 Прочее. Программное обеспечение 11 07.12.2006 20:38
Нужен лисп: минимальное расстояние до объекта по перпендикул Torino LISP 1 13.05.2005 15:51