| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
12.03.2020, 19:08 | #1 | |
Перекрытие по деревянным балкам в газовой котельной!?
Регистрация: 04.07.2017
Сообщений: 118
|
||
Просмотров: 6268
|
|
||||
Регистрация: 04.07.2017
Сообщений: 118
|
Наверное неправильно выразился, планируется сделать утепленное чердачное перекрытие (аналогичноhttps://www.youtube.com/watch?v=-i5Phd1SHLM), а над ним вальмовую крышу. А разве перекрытие в случае котельной можно не делать?
Последний раз редактировалось ANSYSman, 12.03.2020 в 21:57. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711
|
Лучше назвать это теплогенераторной, причем, она будет встроенной в данном случае. Требования установлены в СП 281.1325800.2016 (если только Вы не в большом городе). От других помещений надо отделять противопожарными стенами 2-го типа или перегородками 1-го типа (45 минут огнестойкости). Если есть перекрытие, в т.ч. и чердачное, оно должно быть противопожарным 3-го типа (45 минут огнестойкости). С деревянными балками такое трудновыполнимо. А вот к покрытиям требования не установлены.
|
|||
|
||||
Регистрация: 04.07.2017
Сообщений: 118
|
Деревянные перекрытия получаются самыми бюджетными, поэтому и захотелось их делать.
Если я правильно понимаю, можно перекрытие вообще не делать, а сразу крыть крышу!? |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711
|
Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- Если это норма из СП 89.13330.2012, то он действует для котельных установок от 360 кВт, а не для маленьких бытовых котлов. Для них есть СП 281.1325800.2016 и СП 373.1325800.2018. |
|||
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,608
|
Это из ФНП "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" в том случае, если котел подназорен, т.е. используется оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 мегапаскаля: пар, газ, вода более 115 градусов.
Последний раз редактировалось tankist, 13.03.2020 в 12:11. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.07.2017
Сообщений: 118
|
Но ведь все равно придется класть деревянные балки на монолитный пояс для устройства крыши. Плюс хотелось, чтобы тепло не уходило и котельной и хоз. помещения. Поэтому и планировалось чердачное перекрытие, дабы тепло не уходило.
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711
|
Цитата:
Доведение деревянного перекрытия до 45 минут огнестойкости экономически неэффективно. Дешевле тогда сборную пустотку положить сверху. Offtop: Сейчас подумал - можно извернуться и сделать не чердачное перекрытие, а утепленный подвесной потолок, например, из ГКЛ. Но могут быть трения с пожарными - доказывать, что это потолок, а не перекрытие. Последний раз редактировалось иваниваныч, 13.03.2020 в 12:34. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.04.2011
Сообщений: 27
|
Offtop: Сейчас подумал - можно извернуться и сделать не чердачное перекрытие, а утепленный подвесной потолок, например, из ГКЛ. Но могут быть трения с пожарными - доказывать, что это потолок, а не перекрытие.[/quote]
Какие трения с пожарными? Это частный дом и частная котельная. Если очень хочется все-таки перекрытие, то в помощь СП 163.1325800.2014 п.п. 7.6.8, 7.6.9. Последний раз редактировалось absent, 13.03.2020 в 13:19. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711
|
Это уже не частный дом, а отдельная постройка со встроенной теплогенераторной (требования другие). Пожарный надзор в "чистом виде", может, и не придет, а вот газовики могут докопаться до всех мелочей.
Offtop: Меня, например, именно в частном доме обязали сделать негорючую облицовку над газоиспользующим оборудованием (котел, плита) по деревянному перекрытию. Иначе не вводили в эксплуатацию. ----- добавлено через ~12 мин. ----- Спасибо, хороший СП, не знал про него. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Монолитное ж.б. перекрытие по деревянным балкам | SerStar | Конструкции зданий и сооружений | 52 | 08.04.2023 14:39 |
Как довести чердачное перекрытие по деревянным балкам до REI30-K2. | jackl | Пожарная безопасность | 2 | 16.07.2014 10:34 |
Возможно ли сделать чердачное перекрытие по деревянным балкам в 16 квартирном доме? | Velkin | Деревянные конструкции | 5 | 15.05.2013 16:22 |
Перекрытие по металлическим балкам, может выдержать нагрузку от 2-х пожарных машин? | jula89 | Конструкции зданий и сооружений | 28 | 17.09.2012 16:02 |
Перекрытие по деревянным балкам. Чем заполнить зазоры между листами ЦСП? | Иван 80 | Деревянные конструкции | 18 | 17.08.2009 17:35 |