Непрочитано 15.07.2010, 11:54 #1
SCAD: армирование верхних колонн
SmeaNi
 
инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.05.2009
Сообщений: 162

Добрый день!
Рассчитываю небольшой коттеджик, завела все в скад, все посчиталось, но меня беспокоит, что в колоннах на верхних этажах, проверяя арбатом получается 8стержней 20 арматуры при сечении 600х400. коттедж всего 3 этажа...нагрузки небольшие, правда пролеты по 5,7-5,8 м...подскажите, пожалуйста, такое действительно бывает?схему выкладываю.

Вложения
Тип файла: zip КОТТЕДЖ .zip (76.9 Кб, 115 просмотров)

Просмотров: 4776
 
Непрочитано 15.07.2010, 12:39
#2
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,043


Цитата:
Сообщение от SmeaNi Посмотреть сообщение
Добрый день!
Рассчитываю небольшой коттеджик, завела все в скад, все посчиталось, но меня беспокоит, что в колоннах на верхних этажах, проверяя арбатом получается 8стержней 20 арматуры при сечении 600х400. коттедж всего 3 этажа...нагрузки небольшие, правда пролеты по 5,7-5,8 м...подскажите, пожалуйста, такое действительно бывает?схему выкладываю.
Да, многовато на первый взгляд. Выложи чертеж, попробую в лире
vanAvera на форуме  
 
Непрочитано 15.07.2010, 12:43
#3
молодой человек


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 159


То что армирование верхних колонн больше нижних- нормально. У меня такая картина была в крайних верхних колоннах, так как они больше работают на внецентренное сжатие. Насчёт цифр- надо смотреть. Скажите номер элемента, в котором такие значения?
молодой человек вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2010, 13:26
#4
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Это для меня новость ,что армирование верхних колонн больше нижних- нормально.Обычно наоборот
igr вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2010, 14:45
#5
молодой человек


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 159


Это не новость. Естественно, что армирование колонны выполняется на всю длину одинаковым. Почитайте тему, которая находится в самом низу.
молодой человек вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.07.2010, 15:40
#6
SmeaNi

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.05.2009
Сообщений: 162
<phrase 1=


большая арматура получилась почти во всех колоннах верхнего этажа, за исключением элементов с номерами 16,33.

молодой человек, спасибо, тему почитала...и в общем я согласна со всем этим...но разница очень большая...
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
коттедж на форум.dwg (490.1 Кб, 902 просмотров)
SmeaNi вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2010, 16:39
#7
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Где то ошибка.При грузовой площади 19 м2, и нагрузке на 1 м2 в 1т нагрузка на колонну составит 19х1х3=60 т.А колонна 600х400 мм В-20 несет 250 т.
igr вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2010, 17:27
#8
молодой человек


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 159


Что-то я не пойму. В Scad-овском файле все колонны 400х400. И максимальное армирование в колонне у меня получилось в одном ряду 4d16, а в другом 2d10. Выложите скрин результатов.
молодой человек вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2010, 15:07
#9
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Проблема возникает из-за жесткого соединения плиты покрытия с колоннами в модели, что приводит к большим моментам в верхних колоннах и соотв. армированию. Это издержки моделирования, которые необходимо учитывать только в ограниченном объеме. Если к тому же убрать совершенно не подходящую для кровли полезную нагрузку, без проблем можно прийти к адекватному армированию колонн...
Grim вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2010, 07:48
#10
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Колонны всегда жестко соединяются с перекрытиями иначе механизм получится
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.07.2010, 11:29
#11
SmeaNi

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.05.2009
Сообщений: 162
<phrase 1=


я арматуру смотрю в арбате, мне в каком виде выложить?в виде отчетов?
у меня бетон В15, и в тому же проверка не проходит не по продольной силе,а по моменту, деформациям в сжатом бетоне, и раскрытию трещин...
SmeaNi вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2010, 11:55
#12
Koker

инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.02.2005
Москва
Сообщений: 152


Цитата:
Сообщение от SmeaNi Посмотреть сообщение
тому же проверка не проходит не по продольной силе,а по моменту, деформациям в сжатом бетоне, и раскрытию трещин...
так и должно быть с верхними колоннами.
Koker вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > SCAD: армирование верхних колонн

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Армирование нижних колонн меньше, чем верхних! Пародокс? Stap Железобетонные конструкции 138 03.02.2018 14:55
Армирование колонн по направлениям AS1 и AS3 VBA Расчетные программы 12 05.07.2011 09:41
Армирование колонн по серии 1.423.1-3/88 Vero Железобетонные конструкции 2 29.06.2010 01:23
Армирование фундаментной плиты в SCAD и вручную Mike1 SCAD 23 16.09.2009 19:53