| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
05.12.2013, 12:57 | #1 | |
Сбор и впитывание атмосферных осадков на автостоянке
автодороги и сооружения
Краснодар
Регистрация: 05.12.2013
Сообщений: 8
|
||
Просмотров: 2605
|
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,401
|
Тихорецк - наверное сплошняком просадочных и прочие суглинки по геологии? Вот если под ними на глубине есть пески (оптимально), то можно сотворить поглощающий колодец или колодцы. Если нет - то колодцы с перфорацией заполненные щебнем. Можно выполнить вертикальные скважины диаметром 300-500мм заполненные щебнем. Работы при таком УГВ не дешевые.
|
|||
|
||||
автодороги и сооружения Регистрация: 05.12.2013
Краснодар
Сообщений: 8
|
Цитата:
Дорого, понятно, никто не хочет. Думал, может весь прилегающий газон 240м2 на метр засыпать щебнем, сделав из него впитывающее поле. Последний раз редактировалось Maximum-dpr, 05.12.2013 в 14:01. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,401
|
Вода в суглинках поглощается, но скорость поглощения (коэф. фильтрации) очень низкая и зависит от пористости, трещиноватости породы, а так же наличия песчаных прослоек. Ошибка в подборе объема поглощающих устройств связан с риском превращения участка площадью в 240м2 и прилегающей территории в озеро. Во всяком случае аварийный промежуточный резервуар, если дело идет о экологии предусмотреть стоит - часть отфильтруется, часть в резервуаре останется. В случае паводка откачать по аварийной схеме можно. У вас беда другая - высокий УГВ, а заказчеГ хочет без капвложений купить билет в рай. Поэтому резервуар, самотек и скважины заполненные щебнем (можно и на дне резервуара тоже выполнить). Все равно капвложения нужны.
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Требуется очистка вод, возможно недорогая. Требуется реконструкция площадок для уклонов и водоотводных устройств. Также:
1) Платный сброс в существующую канализацию 2) Сброс в водный объект прямой 3) Сброс в водный объект посредством его бассейна (в поле фильтрации) 4) Сброс в водный объект при помощи своей трубы/канав 5) Пруд-испаритель (малые расходы испарения десятки мм/мес, с 100 м2 это несколько м3/мес) 6) Вывоз цистернами, шутка 7) Использование воды в производственном процессе. 8) Сброс в искусственный пожарный водоём
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 05.12.2013 в 15:08. |
|||
|
||||
автодороги и сооружения Регистрация: 05.12.2013
Краснодар
Сообщений: 8
|
Цитата:
Подскажите, пожалуйста, где почитать про расчет скорости впитывания. Посмотрим, может кто-нибудь еще идею подкинет. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
2-4) Сброс в водный объект невозможен по экономическим соображениям (от площадки 20х40м тянуть канализацию на километры никто не будет). 5) Хорошая идея, спасибо. Можно и всю воду от суточного максимума поместить. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,401
|
Ну 1.5м не факт по краю, в Славянске этож почти рядом сухо было)))).
Просто я в Краснодарском крае в свое время похулиганил много - проектировал фундаменты под башни связи в том числе и в Кореновске. Проект сейчас уже не найду у меня этой мукалатуры на целый кузов Камаза, да и лень по времени...))). По простой схеме закказчику (обьявления по городу есть наверное) пообщаться с местными бурильщиками. кто до нормальной воды скважины или колодцы бурит. Они и могут посказать где основной горизонт песков. Очень часто в этом районе изыскательские скважины в отчетах на глубинах свыше 15-20м вскрывали пески - да и геоморфология края подходит бывшее дно моря. Насчет чисто по дренажу книг не помню - в основном предлагают водопонижение. Начните со справочника проектировщика "Основания, фундаменты и подземные сооружения", 1985г. там есть раздел с понятиями есть, ну а далее по поиску в инете. |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Куда девать воду, вопрос всегда актуальный, к сожалению универсальных решений не существует, всё зависит от рельефа, возможно можно отвести её в пониженное место.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Есть ли какие снипы, регулирующие реконструкции крыш и направление стоков атмосферных осадков? | Svetkin | Разное | 59 | 30.11.2011 13:31 |
сбор нефтепродуктов в автостоянке | Кактус | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 27.11.2010 20:57 |
Защита входов в подвал от атмосферных осадков. | end-user | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 21.08.2009 23:13 |