Тупиковая сеть пожарного водопровода
nvya
 
Регистрация: 22.04.2008
Сообщений: 87

Форумчане, подскажите пожалуйста! Необходимо установить 5 пожарных крана на тупиковой водопроводной ветке помещения свинарника, диаметр ветки по расходам проходит, от ветки идут ответвления на поилки свин. Длина тупика от закольцованной хоз-пож. магистрали в 1-этажном здании около 80 метров. Возможна такая установка, если ограничения по расстояниям, или нужна закольцовка тупика? В СН трудно понять, п. 5.4.1 СН мне кажется слишком обобщен. По моему раньше такие вещи (расстояние до тупиковых ПК и гидрантов) были оговорены в нормах. Спасибо за раннее. ЗЫ: если есть графические примеры схемы хоз-пож. водопровода в свинарниках категории Г и ПП класса здания IV и что-то подобное буду признателен.
Просмотров: 10499
 
Непрочитано 08.02.2014, 04:30
#2
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Ставьте. Кольцо не нужно. Только к какому документу вы отсылает нас пунктом 5.4.1?
Vlad® вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2014, 17:27
#3
nvya


 
Регистрация: 22.04.2008
Сообщений: 87


Пардон - СП 30.13330

----- добавлено через ~49 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Vlad® Посмотреть сообщение
Ставьте. Кольцо не нужно.
А как обосновать для заказчика и экспертизы? По крайней мере заказчик требует.

----- добавлено через ~53 мин. -----
т.к. свин комплекс большой и всего внутренних ПК около 40 шт. Внутри комплекса по галерее есть закольцованный водопровод.
nvya вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2014, 21:38
#4
Niko79


 
Регистрация: 13.08.2010
Сообщений: 27


Внутренний противопожарный водопровод регламентирует СП 10.13130.2009, а там кольцевать требуется только стояки в зданиях 6 эт. и более.

4.1.11 В зданиях высотой 6 этажей и более при объединенной системе хозяйственно-противопожарного водопровода пожарные стояки следует закольцовывать поверху.
Niko79 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.02.2014, 01:00
#5
nvya


 
Регистрация: 22.04.2008
Сообщений: 87


Цитата:
Сообщение от Niko79 Посмотреть сообщение
СП 10.13130.2009, а там кольцевать требуется только стояки в зданиях 6 эт. и более.
Спасибо
nvya вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2014, 08:38
#6
SunCat


 
Регистрация: 31.01.2014
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от Niko79 Посмотреть сообщение
Внутренний противопожарный водопровод регламентирует СП 10.13130.2009, а там кольцевать требуется только стояки в зданиях 6 эт. и более.

4.1.11 В зданиях высотой 6 этажей и более при объединенной системе хозяйственно-противопожарного водопровода пожарные стояки следует закольцовывать поверху.
В СНиП 2.04.01-85* так:

Цитата:
9.1. Системы внутренних водопроводов холодной воды следует принимать:

тупиковыми, если допускается перерыв в подаче воды и при числе пожарных кранов до 12;
SunCat вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.02.2014, 17:39
#7
nvya


 
Регистрация: 22.04.2008
Сообщений: 87


Уважаемый SunCat, все понятно. Однако - что из этого следует, по данной теме? Считаем, что тупиковая ветка с 5-ю ПК от закольцованного водопровода внутри здания и числом ПК более 12шт (40) может оставаться тупиковой? Или эту ветку тоже закольцевать?
nvya вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2014, 23:25
#8
SunCat


 
Регистрация: 31.01.2014
Сообщений: 7


Плана здания перед глазами нет, поэтому не знаю, что там и как, но в общем случае мы бы сделали так:
- как можно большее число ПК поставли бы на кольцо;
- отдельные ветки сделали бы тупиковыми (число ПК не больше 12).

Указания размешать все ПК здания на кольце я не нашел ни в СП ни в СНиПе.
SunCat вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.02.2014, 13:11
#9
nvya


 
Регистрация: 22.04.2008
Сообщений: 87


Цитата:
Сообщение от SunCat Посмотреть сообщение
- отдельные ветки сделали бы тупиковыми (число ПК не больше 12).

Указания размешать все ПК здания на кольце я не нашел ни в СП ни в СНиПе.
Короче, я тоже так рассудил и решил сделать - тупиковые ветви хоз.-пож. водопр. с 5-ю ПК отходят от закольцованной внутренней трассы, т.е все требования СП и СНиПа, кажись, выполняются. Мне нужна была солидарность в этом вопросе. И я ее получил. Спасибо!
nvya вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Тупиковая сеть пожарного водопровода

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Гильзование водопровода в перекрытиях зданий Mika Водоснабжение и водоотведение 40 06.03.2016 23:18
Нормативные документы для проектирования пожарного водопровода в гостиницах на территории РФ Бачуро Дмитрий Водоснабжение и водоотведение 1 03.12.2012 11:18
Расчет сетей водопровода с устройствамивнутриквартирного пожаротушения Пульс RIK-man Водоснабжение и водоотведение 1 23.11.2011 23:12
Разделение внутриплощадочного пожарного водопровода на Сведения об очередности строительства и пусковые комплексы -Возможно? Rat Прочее. Архитектура и строительство 5 14.04.2009 11:26