Непрочитано 08.09.2014, 11:18 #1
Является ли представленный узел шарнирным?
student-PGS
 
Регистрация: 18.02.2014
Сообщений: 155

Здравствуйте! помогите разобраться!
Подскажите пожалуйста, является ли узел во вложении шарнирным??

Изображения
Тип файла: jpg узелл.jpg (98.3 Кб, 2893 просмотров)
Тип файла: jpg узеел.jpg (104.5 Кб, 2852 просмотров)

Просмотров: 38203
 
Непрочитано 08.09.2014, 11:29
#2
YarUnderoaker

Негропроект, инженегр-конструктор
 
Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903


Узел относится больше к шарнирному, но не закончен.
YarUnderoaker вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.09.2014, 11:42
#3
student-PGS


 
Регистрация: 18.02.2014
Сообщений: 155


то еcть в расчетной схеме должны быть шарниры UY на концах колонны? этот узел будет соответствовать расчетной схеме? или я опять все перепутал...

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
но не закончен.
а что здесь еще не хватает?
Изображения
Тип файла: jpg шарниры.jpg (60.2 Кб, 2122 просмотров)
student-PGS вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2014, 11:52
#4
Daniil'85

считаю-рисую-ругаюсь
 
Регистрация: 19.09.2013
SPb/Narva
Сообщений: 163


Если не умничать - то можно и так оставить.
А если раскладывать по порядку, то
- конфигурация склоняется "больше к шарнирному", но не указан способ крепления (болты,сварка, высокопрочные болты)
- шарнир нужно поставить не в узел, а между фермой и колонной. на результат расчета мало скажется, но будет точнее соответствовать работе конструкции
Daniil'85 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.09.2014, 12:03
#5
student-PGS


 
Регистрация: 18.02.2014
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от Daniil'85 Посмотреть сообщение
можно и так оставить.
если так и оставить будет узел соответствовать расчетной схеме? или нет? таи и не понял....
Почему возник этот вопрос.... просто пытаюсь посчитать схему в скаде, ставлю шарниры UY, как показано в посте #3, пояса фермы с выбранными сечениями проходит, убираю шарниры, не проходит....

----- добавлено через 45 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Daniil'85 Посмотреть сообщение
- конфигурация склоняется "больше к шарнирному", но не указан способ крепления (болты,сварка, высокопрочные болты)
будет сварка
student-PGS вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2014, 12:10
#6
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Тут надо немного по-другому рассуждать. Какой вы хотите узел в расчетной схеме? Если шарнир, то и конструировать нужно шарнир. Если жесткий узел - значит нужно жесткий узел и конструировать. То есть первична расчетная схема, конструкция вторична. Если у вас опорная пластина фермы будет приварена к опорной пластине колонны, то получится что-то промежуточное. В таком случае вам нужно будет выполнить два расчета - с шарниром и с жестким узлом и подобрать сечения по худшему случаю.
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.09.2014, 12:16
#7
student-PGS


 
Регистрация: 18.02.2014
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
В таком случае вам нужно будет выполнить два расчета - с шарниром и с жестким узлом и подобрать сечения по худшему случаю.
По худшему случаю( без шарниров) слишком большие сечения получаются.... вот поэтому задал вопрос....
student-PGS вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2014, 12:21
#8
Daniil'85

считаю-рисую-ругаюсь
 
Регистрация: 19.09.2013
SPb/Narva
Сообщений: 163


Не будет там сварки, будут обычные болты конструктивно d16, объяснить почему?
Конечно не проходят - момент добавляется от жесткого узла, которого по факту там не получится даже со сваркой, хехе.
Просто поставь шарнир в колонне, на расстоянии 0,1 метра от верха, например. Заодно в этом стерженьке будешь иметь расчетные усилия НА КОЛОННУ.
Daniil'85 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.09.2014, 12:24
#9
student-PGS


 
Регистрация: 18.02.2014
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Если у вас опорная пластина фермы будет приварена к опорной пластине колонны, то получится что-то промежуточное
а если болтами?то шарнирный узел получиться?
student-PGS вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2014, 12:26
#10
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от student-PGS Посмотреть сообщение
По худшему случаю( без шарниров) слишком большие сечения получаются.... вот поэтому задал вопрос....
Значит узел надо конструировать шарнирным. Для этого опорную пластину нужно не варить к опорной пластине колонны, а сажать на пару болтов, размещенных на одной оси из плоскости.
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.09.2014, 12:32
#11
student-PGS


 
Регистрация: 18.02.2014
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от Daniil'85 Посмотреть сообщение
которого по факту там не получится даже со сваркой, хехе.
объясните если не сложно, почему по факту жесткого узла не получиться даже со сваркой?
то есть можно сварку оставить?
student-PGS вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2014, 12:34
#12
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от student-PGS Посмотреть сообщение
объясните если не сложно, почему по факту жесткого узла не получиться даже со сваркой?
то есть можно сварку оставить?
Потому что сделать идеально жесткий узел еще сложнее, чем идеально шарнирный. Но коль уж у вас в схеме шарнир, то конструкцию узла нужно приблизить максимально к расчетной схеме. Сварка этому не способствует.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2014, 12:48
#13
Daniil'85

считаю-рисую-ругаюсь
 
Регистрация: 19.09.2013
SPb/Narva
Сообщений: 163


Нитонисе снова прав.
Твоя конструкция достаточно гибкая (то есть недостаточно жесткая, то есть EI элементов, сходящихся в узле мало) и полноценной передачи момента не будет. Попробуй открути болт гнущимся ключом...
По сварке - не рекомендуется её использовать в таком "шарнирном узле" изза малой податливости стыка. Работа узла осложнится передачей на него температурных, монтажных и прочих усилий, и если болтовое соединение может подвинуться, то при жестком сварном соединении концентрация напряжений будет в сварке. Дайте конструкции работать понятно для вас.
Daniil'85 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.09.2014, 13:04
#14
student-PGS


 
Регистрация: 18.02.2014
Сообщений: 155


спасибо за ответы...

----- добавлено через ~7 мин. -----
еще один вопрос... если этот узел исполнять при помощи болтов, то болты и на срез надо рассчитывать и на растяжение? от момента?
student-PGS вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2014, 13:18
#15
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от student-PGS Посмотреть сообщение
еще один вопрос... если этот узел исполнять при помощи болтов, то болты и на срез надо рассчитывать и на растяжение? от момента?
Болты надо располагать так, чтобы они не создавали пару сил и не работали на растяжение. Среза в них тоже как такового не будет, если отверстия под болты делать овальные. Вообще назначение болтов - чтобы ферма не свалилась с колонны от случайного бокового воздействия.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2014, 13:19
#16
Daniil'85

считаю-рисую-ругаюсь
 
Регистрация: 19.09.2013
SPb/Narva
Сообщений: 163


А ты поставь их так чтобы они не воспринимали момента (см пост 10). Они же НЕ ДОЛЖНЫ его передавать, правда?
Усилие среза будет, ага, на него и считай.
Daniil'85 вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2014, 13:24
#17
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Скорее всего неправильно закодировал. В чём считал? Если стержни фермы шарнирные, то без разницы какой у тебя узел. Кодировку узла в студию!
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2014, 14:01
#18
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Для того, что бы был жесткий узел, надо нижний пояс к колонне крепить (наверное.. )
100k вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2014, 14:29
#19
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Это обыкновенный шарнирный узел. Жестким, как сказал Нитонисе, его трудно сделать, это надо толстенные пластины, в/п болты, ребра, сварку и все такое...
Для того чтобы узел был как можно шарнирнее, опорная пластина должна быть не толстой, а болты должны быть подальше от ребер (причем в любом направлении). Изгибаясь практически без сопротивления, пластина обеспечит хорошую шарнирность. Там не требуется шарикоподшипник , угол поворота скорее сотые доли радиана.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2014, 15:41
#20
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это обыкновенный шарнирный узел. Жестким, как сказал Нитонисе, его трудно сделать, это надо толстенные пластины, в/п болты, ребра, сварку и все такое...
А если опорную пластину фермы приварить к опорной пластине колонны и при этом напряжения в элементах узла меньше Ry - какая жесткость будет у этого узла по-вашему по шкале от 0 до 100, где 0 - абсолютный шарнир, а 100 - абсолютно жесткий узел?
Нитонисе вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Является ли представленный узел шарнирным?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел опирания стальной фермы из прямоугольного профиля Mirotvoretz Металлические конструкции 27 23.09.2014 03:59
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
является ли данный узел шарнирным? rualex Конструкции зданий и сооружений 50 06.09.2010 17:10
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34