Как правильно проармировать даное перекрытие
lot4ik
 
Регистрация: 02.10.2009
Сообщений: 21

Дамы и господа, помогите в ситуации, нужно проармировать перекрытие,честно,не знаю как правильно его законструировать,
файл прикладываю. Это пристройка к существуещиму зданию фабрики, все перекрытие сборняк, вот этот участок возле лестничой клетки предполагаю выполнить из монолита, как объяснил заказчик, там должен сидеть секретарь(ну я хотел его чуть-чуть порезать),а так места не будет на долбаный диван.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2010
Плита.dwg (59.0 Кб, 1147 просмотров)

Просмотров: 1819
 
Непрочитано 14.02.2013, 01:38
#2
Just Dream


 
Регистрация: 23.02.2010
Сообщений: 250


Думаю как то так
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Плита.dwg (102.4 Кб, 1143 просмотров)
Just Dream вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.02.2013, 01:59
#3
lot4ik


 
Регистрация: 02.10.2009
Сообщений: 21


Большее спасибо, Just Dream, я так и предполагал, только не был уверен. Осталось только рассчитать.
lot4ik вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2013, 06:00
#4
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Offtop:
Цитата:
Сообщение от lot4ik Посмотреть сообщение
там должен сидеть секретарь(ну я хотел его чуть-чуть порезать)
секретаря? за что?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2013, 00:01
#5
Just Dream


 
Регистрация: 23.02.2010
Сообщений: 250


Цитата:
Сообщение от lot4ik Посмотреть сообщение
там должен сидеть секретарь
для него(нее) 100% сойдет
Just Dream вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2013, 15:39
#6
Vlad_2013


 
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 249


Взависимости от нагрузок. Если я правильно понял то она опирается шарнирно по двум сторонам. Довольно экстремальное сечение получается ) За счет вылета консоли плиту будет крутить, причем если она в кладке защемлена, то верхнюю в опорном сечении я бы тоже поставил (гнуты п-стержни). Опять же взависимости от нагрузок, пролета, может даже и поперечка нужна в опорной узкой части, или вообще балку может... И вообще, а почему по двум сторонам?
Вложения
Тип файла: pdf Плита-Model.pdf (1.9 Кб, 73 просмотров)

Последний раз редактировалось Vlad_2013, 15.02.2013 в 15:55.
Vlad_2013 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как правильно проармировать даное перекрытие

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Забивка свай и заполнение полости свай ЦПР как правильно занести эти работы в журналы? progamer Технология и организация строительства 5 18.07.2018 17:55
Вопросы новичка по ЛИРЕ чучело-мяучело Лира / Лира-САПР 2770 23.01.2015 10:07