Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Каким типом противопожарной преграды должны разделяться между собой помещения двух разных классов функциональной пожарной опасности?

Каким типом противопожарной преграды должны разделяться между собой помещения двух разных классов функциональной пожарной опасности?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.11.2013, 14:59 #1
Каким типом противопожарной преграды должны разделяться между собой помещения двух разных классов функциональной пожарной опасности?
Bonussandro
 
Инженер-затейник
 
Смоленск
Регистрация: 14.03.2013
Сообщений: 242

Встраиваем помещение банка (класс Ф4.3) в существующий объем торгового центра (класс Ф3.1). Согласно статьи 88 ФЗ-123, помещения разных классов по функциональной пожарной пожароопасности необходимо разделять либо ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности, либо противопожарными преградами. Нигде не могу найти информацию о типе преграды между классом Ф4.3 и Ф3.1, может кто сталкивался с подобным вопросом, поделитесь своими мыслями пожалуйста.
Просмотров: 8554
 
Непрочитано 27.11.2013, 16:10
#2
Andrey_nadym


 
Регистрация: 22.02.2008
Сообщений: 174


СП 4.13130.2009
5.5.4.2 Объекты класса функциональной пожарной опасности Ф4.3 встраивать в здания классов функциональной пожарной опасности Ф1.1 и Ф4.1 не допускается.
При встраивании указанных объектов в здания классов функциональной пожарной опасности Ф3.1 и Ф3.5 (с наличием помещений класса функциональной пожарной опасности Ф5) их следует выделять противопожарными стенами и перекрытиями 1-го типа.
При встраивании объектов класса функциональной пожарной опасности Ф4.3 с расчетным числом персонала 50 человек и более в жилые и общественные здания иного назначения их следует выделять противопожарными перекрытиями и стенами 2-го типа. При этом помещения, размещаемые в пределах одного этажа, допускается выделять противопожарными перегородками 1-го типа.

В СП 4.13130.2013 данное требование убрали.
Andrey_nadym вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.11.2013, 16:32
#3
Bonussandro

Инженер-затейник
 
Регистрация: 14.03.2013
Смоленск
Сообщений: 242
<phrase 1= Отправить сообщение для Bonussandro с помощью Skype™


Как всегда, с пожаркой все интересно. В ФЗ прописано что надо, из СП убрали...
Я, по логике вещей, чую что надо по 1-му типу делать надо, но, так как часть ограждающих конструкций представляет собой стеклянный витраж, который стоит как крыло от самолета, от меня требуют нормативного обоснования))))
Bonussandro вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2013, 16:26
#4
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Вроде в любом более менее приличном ТЦ России есть отделение банка (и даже не одно), так что нормативное основание существует. На практике это обыкновенная ячейка в ряду арендаторов ТЦ, по одну сторону цветочный киоск, по другую мастерская ключей. И работают там в одну смену не более 10 сотрудников (это уже крупное отделение). Правильно ли такой отсек выделить отдельным классом?
jtdesign вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.12.2013, 12:52
#5
Bonussandro

Инженер-затейник
 
Регистрация: 14.03.2013
Смоленск
Сообщений: 242
<phrase 1= Отправить сообщение для Bonussandro с помощью Skype™


Если позиционировать это как офис продаж то не нужно, а во всех остальных случаях я бы выделял.
Bonussandro вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2013, 16:59
#6
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Bonussandro Посмотреть сообщение
офис продаж
Цитата:
Сообщение от Bonussandro Посмотреть сообщение
во всех остальных случаях
А какой еще другой случай внутри ТЦ? Если конечно сам банк не настаивает.
jtdesign вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Каким типом противопожарной преграды должны разделяться между собой помещения двух разных классов функциональной пожарной опасности?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Размещение склада ГСМ в подземных выработках шахты pi4inug Технологические решения (ТХ) 9 21.10.2013 06:21