Ищу конструктивные решения по канализации без проливов,засоров. Автоматику.
Регистрация: 10.11.2013
Сообщений: 6
|
||
Просмотров: 2899
|
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Чтобы ликвидировать засоры наверняка, лучше всего, физически уничтожить всех пользователей канализации этажами выше.
Чтобы ликвидиовать протечки, можно безнапоруную чугунную трубу заменить на напорную, например ПВХ или напорную чугунную. Чтобы свести к нулю все стоки на пол, проще всего, спрятать трубу в водонепроницаемый короб, сток из него сделать, как вариант, в туалет.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,192
|
Еще, само собой, проследить, чтобы на стояках вышележащего этажа были ревизии, и прочистки лежака под потолком были выведены в полу вышележащего этажа.
KronSerg, Вот с ПВХ мне более-менее ясно, это напорные трубы на клею. А напорный чугун внутри здания - что за трубы и как они соединяются? Что касается водонепроницаемого короба - то это, спорное решение. Все равно, в случае протечки, придется вскрывать короб и ремонтировать трубу, причем делать это внутри офисных помещений, да и не защитит это от случая, когда протечет сам короб (когда там еще эксплуатация заметит, что по нему идут стоки....). Хотя, однажды сам согласовывал подобный лежак в оцинкованном коробе над рабочими помещениями - экспертизу такое решение устроило.
__________________
apel.fas |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
А кто тебе мешает напорный ВЧШГ по ТУ 1461-063-50254094-2004 внутри здания положить?
однако, это единственный, известный мне, адекватный ответ на вопрос "как свести к нулю все стоки на пол", если слив из короба вывести в туалете открыто над технической раковиной, не заметить протечку будет не реально))) При наличии короба и грамотно сделанного слива из него, ремонт трубы можно отодвинуть на удобное время и хорошо спланировать, тогда он не сильно помешает.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,192
|
KronSerg,
За трубы - спасибо. по поводу короба - согласен, отсрочка ремонта в данном случае - это удобно. Возможно, только, надо предусматривать лючки в этом коробе, смотровые, для определения места протечки. А как тебе вариант со стальной трубой на сварке - я понимаю что даже оцинкованная изнутри она будет корродировать, тем более в местах сварных швов, но наверняка есть способы сделать устойчивое внутреннее покрытие? Или, например, полипропилен на сварке, он , вроде бы, достаточно жесткий, чтобы выдержать уклон. Тут скорее вопрос в качестве сварки, чтобы не образовывалось буртиков внутри трубы.
__________________
apel.fas |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Цитата:
У полипропилена стенка толстая, габарит трубы будет много больше чем привычно при той же сотке внутри, да и с ремонтопригодностью у этих диаметров не очень, хотя и надёжность бешенная, что нужно сделать чтобы сотка полипропилен потёк на канализации я не представляю.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604
|
у нас офис на чердаке. в один из дождиков порвало трубу ливнёвки. вода стояла сантиметров 5 по всей площади офиса =) соседи позвонили, когда вода с 11 этажа до 7 уже дошла...
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.11.2013
Сообщений: 6
|
Спасибо господа форумчане за отклик! Напорный трубопровод входит в планы в принципе. Для защиты от подпора снаружи - обратный клапан. А вот для защиты от засоров мыслится датчик заполнения сечения лежака, от него сигнал в диспетчерскую, от него же во время засора сигнал на электро задвижку на водяной стояк, чтобы пока уедет сантехники с унитазов больше не сливали. Вот на эту тему есть какая информация о существующих,рабочих на практике схемах у нас в России или из-за рубежа? Производители контроллеров, датчиков и т.д.?
|
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Система с датчиком и задвижкой с электроприводом предусмотрена в СНиПе, применяется либо она, либо обратный клапан. Есть типовые проекты на это дело много где построено, много где работает.
Вот только в типовых проектах перекрывается выпуск, а не водопровод. Перекрытие стояка водопровода это вообще чья идея? Если противопожарный и хозпитьевой водопроводы совмещены, то это вообще подсудное дело. Даже если системы отдельные, придумано слишком кардинальное решение, наверняка через пару ложных и просто срабатываний его отключат навсегда, есть системы, которые перекрывают ответвления на квартиры при подтоплении пола, может лучше их применить?
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.11.2013
Сообщений: 6
|
"Перекрытие (либо закрытие на 95%) стояка водопровода это вообще" моя идея и планируемое время перекрытия на 1-2 часа до момента ликвидации аварии(засора). "противопожарный и хозпитьевой водопроводы совмещены или нет" здесь однозначно будет проект и согласование соответствующими инстанциями.
Здесь как раз ищу образцы (рабочие подобные системы) Даже если системы отдельные, придумано слишком кардинальное решение, наверняка через пару ложных и просто срабатываний его отключат навсегда, есть системы, которые перекрывают ответвления на квартиры при подтоплении пола, может лучше их применить? ----- добавлено через ~4 мин. ----- Здесь как раз ищу и проектировщиков,инженеров, могущих спроектировать данную идею в рабочий проект. "ложные срабатывания" лечатся отладкой и настройкой. "ответвления на квартиры для раздела от противопожарных сетей - очевидно будет. |
|||
|
||||
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,192
|
Цитата:
Думаю, датчик очень не надежное решение, его еще такой найти надо, чтобы он внутри канализационной трубы работал. Уж лучше датчик на протечку, в коробе его и установить. А если кто-то ванну спустит, пока стояк водопроводный перекрыт? да и в каждом бачке унитаза по 6 литров...
__________________
apel.fas |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Цитата:
Если смысл в том, чтобы вода перестала в канализацию поступать, так при применении напорной трубы это бессмысленно. А от заливов сверху через перекрытие применяются другие решения (датчик затопления плюс клапан с приводом).
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
|