Непрочитано 28.02.2014, 13:21 #1
Эвакуация людей при пожаре через люки в лоджиях
kapityuliya
 
Регистрация: 14.11.2013
Сообщений: 12

Доброго время суток! Подскажите пожалуйста можно ли эвакуировать людей при пожаре через лоджии с люком (здание: шестиэтажная гостиница из кирпича). СП по противопожарке однозначного ответа не дает
Просмотров: 4449
 
Непрочитано 28.02.2014, 13:52
#2
Sasha87


 
Регистрация: 11.02.2010
Сообщений: 176


Уточните, пожалуйста, для чего вам нужно эвакуировать людей через лоджии? Может речь идет о том, что нужно предусмотреть аварийный выход на лоджии?
Sasha87 вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2014, 14:06
#3
Perezz!!
Moderator

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587


Пожалуйста, нельзя.
Perezz!! вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2014, 14:07
#4
kapityuliya


 
Регистрация: 14.11.2013
Сообщений: 12


Как я поняла по СП эвакуационный и аварийный выходы - это разные вещи (может и ошибаюсь). По нормам нам нужно делать наружную эвакуационную лестницу, но ГИП не хочет ее делать из металла, мотивируя тем, что высота здания 21,3м и нужно наращивать колонны. Вот, он и предлагает сделать ее в виде лоджий с люками, но меня этот вариант немного смущает.
kapityuliya вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2014, 14:30
#5
Perezz!!
Moderator

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587


Цитата:
По нормам нам нужно делать наружную эвакуационную лестницу
Вам можно, если гостиница на юге.
Цитата:
Вот, он и предлагает сделать ее в виде лоджий с люками, но меня этот вариант немного смущает.
Ясно.
Perezz!! вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2014, 14:39
#6
kapityuliya


 
Регистрация: 14.11.2013
Сообщений: 12


Строительство будет осуществляться в Тверской области
kapityuliya вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2014, 14:40
#7
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от kapityuliya Посмотреть сообщение
Как я поняла по СП эвакуационный и аварийный выходы - это разные вещи (может и ошибаюсь)
Не ошибаетесь, это разные вещи. Подробней - ФЗ№123 Статья 2. Основные понятия.
Как только определитесь, для чего нужна Вам наружная лестница (для эвакуации или для спасения людей?), сразу станет понятней Ваш вопрос (в том числе и Вам и Вашему ГИПу).
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2014, 14:43
#8
kapityuliya


 
Регистрация: 14.11.2013
Сообщений: 12


Спасибо

----- добавлено через ~3 мин. -----
по "ФЗ№123 Статья 2" у нас эвакуационная лестница, и как я понимаю ее в лоджиях не сделать
kapityuliya вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2014, 15:05
#9
Perezz!!
Moderator

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587


Я бы поизучал "противопожарку": какие есть типы эвакуационных лестниц, какие к ним требования, ограничения, как их располагать, сколько штук и каких требуется, ..., ... Вариант взять и запроектировать гостиницу, поспрашивав в интернетах, меня немного смущает
Perezz!! вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2014, 15:11
#10
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от kapityuliya Посмотреть сообщение
по "ФЗ№123 Статья 2" у нас эвакуационная лестница, и как я понимаю ее в лоджиях не сделать
Не вдаваясь в подробности нормотрактований: если лестница эвакуационная, то марши должны иметь уклон соответствующий по СП 1.13130, люки в полу лоджий должны будут открываться по ходу пути эвакуации (вниз) - после выполнения этих условий люки на лоджиях чисто физически не получится сделать. Если до ГИПа плохо дойдёт в письменной форме - нарисуйте.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2014, 15:15
#11
kapityuliya


 
Регистрация: 14.11.2013
Сообщений: 12


DJo Frey,
Спасибо большое
kapityuliya вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2014, 12:00
#12
Emma


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 412


Думаю, что вас и лестница 3-го типа не спасёт. Только ещё одна полноценная лестница. Т.к. у вас Ф1.2 СП 1.1.3130 5.3.17 В качестве второго, третьего и последующих эвакуационных выходов со второго этажа зданий во всех климатических районах допускается использовать наружные открытые лестницы с уклоном не более 60°. При этом данные лестницы должны быть рассчитаны на число эвакуируемых не более, чел.:
70 - для зданий I и II степеней огнестойкости;
50 - для зданий III степени огнестойкости;
30 - для зданий IV и V степеней огнестойкости.

Плюс СП 118 6.12 В качестве второго эвакуационного выхода в зданиях всех степеней огнестойкости во всех
климатических зонах допускается предусматривать наружные открытые лестницы (лестницы 3-го
типа) с уклоном не круче 1:1. ......Допускается устройство лестниц 3-го типа на высоту до третьего этажа, а для климатической
зоны IV - до пяти этажей включительно. Ширина таких лестниц должна быть не менее 0,8 м, а
сплошные проступи их ступеней - не менее 0,2 м. Лестницы должны располагаться не ближе 1,0 м
от оконных проемов, не считая оконно-дверных блоков, при поэтажных выходах на лестницу.

Т.е. ваши 6 этажей никак не вписываются в эти требования.
Emma вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.03.2014, 01:34
#13
kapityuliya


 
Регистрация: 14.11.2013
Сообщений: 12


Emma, спасибо большое
kapityuliya вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Эвакуация людей при пожаре через люки в лоджиях

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Ширина эвакуационных выходов Slim Прочее. Архитектура и строительство 231 06.10.2020 12:48
Допускается ли эвакуировать людей через помещения приёма товара? Spiteful Berkut Архитектура 15 25.04.2012 14:24
Эвакуация через загрузочную exelans Архитектура 1 02.02.2012 09:06
Эвакуация через автостоянку triruki Архитектура 12 14.07.2008 09:50