Должны ли входить ограждающие конструкции (панели сэндвич, профнастил) в раздел КМ?
eilukha
 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592

  1. Должны ли входить ограждающие конструкции (панели сэндвич, профнастил) в раздел КМ? Имеется в виду подробный проект ОК (ограждающие конструкции) со всеми метизами, доборками, спецификациями и др.
  2. Есть ли этому обоснование в нормах?

Последний раз редактировалось eilukha, 31.03.2014 в 23:09.
Просмотров: 45049
 
Непрочитано 02.04.2014, 14:08
#21
Матроскин


 
Регистрация: 11.02.2013
Сообщений: 177


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
А чтоб раскладку сидеть делать и еще выписывать в огромную таблицу спецификацию с фигурными формами каждой панели...
Милейший,с "фигурными формами" можно не заморачиватьсяПанель всё равно отгрузят целую
__________________
Я дерусь просто потому, что я дерусь.
Матроскин вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2014, 14:15
#22
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Матроскин Посмотреть сообщение
Милейший,с "фигурными формами" можно не заморачиваться Панель всё равно отгрузят целую
Дык оно вроде как идет для того, чтобы потом на стройке знали, как порезать.
 
 
Непрочитано 02.04.2014, 14:29
#23
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
Есть изготовители панелей, они же как правило и продавцы этих панелей. Ориентируясь на чертежи АР, они и по теплотехнике подберут нужные параметры панелей, и схемы их раскладки, и чертежи узлов крепления и тому подобное. Конечно без конструкторов не обойтись, должны же они предусмотреть прогоны и тому подобное, если они потребны в составе каркаса здания. Но к комплекту КМ это не относится. ....
К комплекту КМ относится ВСЕ, что туда включено.
Изготовители панелей, надо понимать, бесплатно не проектируют. Здесь надо немного отрезвиться: есть несложные схемки, которые здесь имеются ввиду, а есть например башни ТЦ с наклонными витражами, угловыми панелями, с примыканием всевозможных плоскостей стен, с выходом на кровлю, с парапетами и т.д. Разработка чертежей раскладки с узлами, спецификациями и т.д. таких объектов требует огромных трудозатрат. Если к этому добавить необходимость подетальной согласованности МК в виде ригелей, прогонов, стоек и т.д, то это - вообще колоссальный труд. И этот труд должен быть оплачен.
Архитекторы за АР получили 5 млн, КЖ - 5 млн, а сколько отведено на ограждающие? Вот в чем загвоздка. Поэтому НИКТО не стремится к разработке ограждающих, ВСЕ только и говорят - вот ОНЕ и сбацают, ИМ эфто легко.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2014, 14:36
#24
Матроскин


 
Регистрация: 11.02.2013
Сообщений: 177


Образмерить проёмы и линии реза на схеме раскладки,а панель оставить целую,чтобы номенклатуру лишнюю не разводить.Так и производству удобнее будет потом
__________________
Я дерусь просто потому, что я дерусь.
Матроскин вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2014, 15:27
#25
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


Главное не забывать.
1м2 сендвича стоит от 40-50 евро.
Всю разрезку на него сделают все равно заного по разделу АР, и отдельным проектом. стоимость будет включена в стоимость самого сендвича.
Та очень много дорогостоящих нюансов.
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2014, 18:10
#26
LynxM


 
Регистрация: 17.08.2010
Kyiv
Сообщений: 688
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Матроскин Посмотреть сообщение
Образмерить проёмы и линии реза на схеме раскладки,а панель оставить целую,чтобы номенклатуру лишнюю не разводить.Так и производству удобнее будет потом
И монтажникам потом проще, а то приедет куча позиций с одинаковыми длинами, но с разными марками.
__________________
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2014, 00:28
#27
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


осталось только найти того, кто будет платить за "вырезанные" куски панелей.

простейший пример. горизонтальная раскладка, дверной проем. Панели заказываются нужной длины, до проема. Исключение - верхняя панель, часть которой будет уже над проемом. Она заказывается "целиковой" и вырезается по месту.

На счет проектирования раскладки заводом-изготовителем.
Работал я в одной монтажной конторе. Объект был - кнауфф-колпино. Для понимания - было 2 основных здания. первое - примерно 330х70 высотой около 15-20 м, точно высоту не помню (цех ГКЛ)), второе - 28х16 высотой около 50-60 м (гипсоварка).
Панели заказывали армакс. Приезжала девочка-конструктор армаксовская, которая по АР делала раскладку. Более того, она же потом еще и нащельники все разрабатывала. Лично с ней по всему объекту лазил, окна и прочие дырки в стенах мерили (когда уже заполнение проемов было выполнено).
Хотя многие поставщики этой услуги не предоставляют.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2017, 19:10
#28
SashaS

инженер конструктор
 
Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
Сообщений: 317


Подниму тему т.к. не нашел ответ на следующий вопрос, что входит в раздел КМ?
В нормативах ответа нету, но очень часто пытаются впихнуть двери, решетки, люки, ограждения (декоративные) сплит системы, элементы крепления видеокамер, внешнего освещения и т.д., и т.п. в последний раз табличку нумерации дома в КМ хотели вставить. У кого есть какая информация желательно ссылкой на норматив и пункт.
SashaS вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2017, 19:23
#29
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Цитата:
Сообщение от SashaS Посмотреть сообщение
очень часто пытаются впихнуть двери, решетки, люки, ограждения (декоративные) сплит системы, элементы крепления видеокамер, внешнего освещения и т.д., и т.п. в последний раз табличку нумерации дома в КМ хотели вставить.
Окна, двери, ворота это элементы машиностроительных чертежей или индивидуальные чертежи, или ГОСТ (или Серия). Вы же не будете алюминиевый профиль окон изобретать.
В КМ входят обычно несущие конструкции и строительные конструкции - прогоны, балки и т.п.
Колян вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2017, 20:32
#30
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от SashaS Посмотреть сообщение
В нормативах ответа нету,
КМ есть ни что иное, как задание на КМД (все правила оформления и содержание комплекта просто кричит об этом), так что если ваши даери-решетки будет изготавливать индивидуально на ЗМК, то стоит включать. Остальное бесовщина
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2017, 20:48
#31
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


на самом деле, все достаточно просто.
ГОСТ 21.502 гласит, что рабочие чертежи марки КМ должны содержать все данные, необходимые для разработки КМД и заказа металлопроката.

Другими словами, все, что изготавливается на ЗМК - должно быть в КМ.
Другое дело, что "законодателем" некоторых вещей в проекте является далеко не КМщик. Например, ворота. Их вообще первоначально "придумывает" архитектор. Он может "придумать" покупне в виде готового изделия.. А может, по согласованию с заказчиком, придумать нищебродские воротины из уголка, обшитого профлистом, на петлях из двух кусков трубы и болта (даже серия такая есть, дада). И вот во втором случае - КМщик будет их разрисовывать, т.к. эти ворота не покупные, а изготавливаются на ЗМК.
То же самое касается и многого остального.
С другой стороны, кмщик имеет полное право стребовать с архитектора, пытающегося впихнуть ему решетку на окно в КМ, задание на разработку данной конструкции. С нагрузками и всем остальным. Думаю, архитектор скорее плюнет да сам закажет эту декоративную фигню. Если, конечно, это не решетка на окно банковского хранилища
В общем, все, что изготавливается на ЗМК и требует прочностных, деформационных и прочих "конструктивных" расчетов (группы предельных состояний) - по идее, должно быть в КМ. А того, что этого всего не требует - там не должно быть.

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 03.07.2017 в 21:00.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2017, 04:15
#32
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
придумать нищебродские воротины из уголка, обшитого профлистом, на петлях из двух кусков трубы и болта (даже серия такая есть, дада). И вот во втором случае - КМщик будет их разрисовывать, т.к. эти ворота не покупные, а изготавливаются на ЗМК.
Зачем разрисовывать, если серия есть?
Нафиг-нафиг! Ворота выполнять по типу серии ХХХ, тип ворот принять ВР-100500, ворота окрасить ПФ-115 по двум слоям грунтовки ГФ-021
А там пущай хочь в КМД их ваяютъ, хоть непосредственно на стройке из подручных материалов
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2017, 12:23
#33
SashaS

инженер конструктор
 
Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
Сообщений: 317


gorbun, Бармаглотище, Николай Г., Колян
К сожалению, не на все есть серии. А архитекторы сейчас стараются все делать индивидуально вплоть до стопора двери при открывании. Сам понимаю, что к КМ относятся части здания и сооружения, но убедить архитекторов или заказчика не получается написано в договоре разработка КМ вот и выдают нам весь железный хлам. По этому и ищу нормативное обоснование состава КМ
SashaS вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2017, 13:26
#34
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


SashaS, двери, решетки, люки и т.д. в подавляющем большинстве являются готовыми изделиями. Зачем создавать что-то непонятное, когда полно предложений на рынке? Вроде же понятно все Бармаглотище описал - либо ссылка в АР на конкретное изделие, либо индивидуальная разработка в КМ. Только если это жесткая хитрая нестандартка из непонятных профилей, то кто Вам ее изготавливать будет-то? И да, для индивидуалки архитектор должен дать полное задание и обосновать какого он не может согласовать с заказчиком и заложить стандартные ворота какого-либо поставщика. А так можно и в ВК дойти до маразма и индивидуальный насос разработать, только кто это делать будет и во сколько это выльется?
Еще раз - КМ есть задание на КМД.
Теперь - мелкие опоры (камеры, светильники, кондиционеры и т.п.) всегда можно сделать двумя путями - разработчик соответствующего раздела закладывает стандартные крепления (их полно на рынке) или все гонится из чернухи, но выглядит это как в классике "из пушки по воробьям". В общем здравого смысла у Вас там не хватает
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2017, 14:43
| 1 #35
SashaS

инженер конструктор
 
Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
Сообщений: 317


Именно доходит до маразма и здравый смысл куда то пропадает
SashaS вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2017, 14:45
#36
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Зачем разрисовывать, если серия есть?
Нафиг-нафиг! Ворота выполнять по типу серии ХХХ, тип ворот принять ВР-100500, ворота окрасить ПФ-115 по двум слоям грунтовки ГФ-021
А там пущай хочь в КМД их ваяютъ, хоть непосредственно на стройке из подручных материалов
Тоже так себе путь.
По-хорошему, серии нонче исключительно справочныйе материалы. КМДшник знать их совершенно не обязан.
Так что не просто ссылка - а в "прилагаемые" ее. Да и сами ворота... Воротина - да. Но. Та серия делалась на какой ветер? Правильно. Без пульсации. А нонче - все с пульсацией, нагрузки другие. Надобно считать.
А "упоры" для воротин? Их еще и в КЖ заложить надобно, по-хорошему. Задание КЖшнику нарисовать.
В общем, не так все просто.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от SashaS Посмотреть сообщение
Именно доходит до маразма и здравый смысл куда то пропадает
От маразма надо уметь отбрыкиваться.
Требуйте задание на каждую фигню, что пытаются впихнуть вам в КМ. С нагрузками, узлами крепления и т.д.

----- добавлено через ~12 мин. -----
Помнится, работал я в одной конторке. И Как-то директор по производству (долбошлеп сказочный был) потребовал посчитать ему на пару приличных по размеру зданий расход саморезов, заклепок и прочей хрени. На что ГИП наш ответил - да не вопрос. Сейчас останавливаю на 2 недели работу всех конструкторов и начинаем считать саморезы-заклепки. Гена подумал, репу почесал... И как-то ему эта идея не понравилась - сроки-то идут, КМ-КМД нужны и 2 недели страдания херней в его бизнес-план слабо укладываются. На том и решился вопрос.

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 04.07.2017 в 14:59.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2017, 05:44
#37
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Но. Та серия делалась на какой ветер? Правильно. Без пульсации. А нонче - все с пульсацией, нагрузки другие.
Пульсация? На высоте 3 метра от земли? Ню-ню
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2017, 08:26
| 1 #38
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Пульсация? На высоте 3 метра от земли? Ню-ню
на-на
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11.4.jpg
Просмотров: 163
Размер:	88.7 Кб
ID:	190588  
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2017, 04:21
#39
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
на-на
Да знаю я. Но влияние сих величин ничтожно мало в общей картине мироздания на высоте 3 метров
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2017, 04:25
2 | 1 #40
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


А вот табличка говорит, что доля пульсационной составляющей на высоте 3 м в 2 с лишним раза выше, чем на высоте 500 м.
Понятно, что для здания/сооружения высотой 100м практически без разницы, что там на 3м делается.
А вот если вся конструкция - 3 м высотой.. То пульсационная составляющая увеличивает нагрузку раза так в 2-2.5 (в зависимости от типа местности)
Бармаглотище вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Должны ли входить ограждающие конструкции (панели сэндвич, профнастил) в раздел КМ?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Какие листы должны входить в раздел АР Serty65 Прочее. Архитектура и строительство 10 10.05.2012 16:10