| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Предварительное натяжение фундаментного болта

Предварительное натяжение фундаментного болта

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.04.2015, 19:51
Предварительное натяжение фундаментного болта
TNemo
 
СПб
Регистрация: 14.11.2011
Сообщений: 1,349

Если предварительное натяжение фундаментного болта 3т и колонна работает на отрыв с усилием растяжения болта в 2т, сколько будет внутреннее усилие в болте 5т или 3т?

Я склоняюсь к 5т.

С другой стороны, если с колонны приходит 4т и болт слегка растягивается, то он гайка теряет контакт с бетоном и предварительное напряжение не работает, значит усилие в болте будет 4т, а не 7т.

Исходя из этого при 2т. растяжения с колонны усилия в болте будут таки 3т, а не 5т.... ????

Я 3 часа думаю, не укладывается в голове! Помогите с логикой.

==========================================
Спасибо за обсуждение. Основные и довольно полноценные ответы по данному вопросу оказалось изложены в документе:
Руководство по креплению технологического оборудования фундаментными болтами
ссылкой на который поделился уважаемый lexabelic, за что ему от меня большое спасибо.

Кратко можно констатировать, что, согласно этому документу, на преднапряженный болт усилие допускается возлагать несколько меньшее нежели без преднапряжения. В моем случае оказалось, что сечение болта требуется 1,93см2 без и 2,4см2 с преднапряжением.

Всем спасибо.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить

Последний раз редактировалось TNemo, 02.05.2015 в 02:13.
Просмотров: 51709
 
Непрочитано 29.04.2015, 00:16
#201
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 821


Це не равно, це дано.
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2015, 08:27
#202
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
Пружинный пазлоапофеоз - еще одна картина. Никакой отсебятины.
Полная отсебятина, особенно по поводу
Цитата:
предки каким-то образом (каким - кто его знает. Меряли на моделях...) нашли и дали нам соотношения жесткостей болта и фундамента
.
Вы конечно молодец, что учли завертку гайки при затяжке на 1-2 витка (примерно так - обычно после первого упора еще столько). Картина красивая. Еще бы болт не вниз подать, а вверх (L2 перебросить вверх) - болт же "вытягивается из гайки" вверх, можно в учебники вставить.
Но Вы не заметили бревна во глазу: С2 и С1 на деле разнятся на два и более порядка. Из чего следует, что никакой ощутимой добавки не будет (возможно 5-10% - об этом уже говорили много). Особенно не будет 50-60%.
Математическая коллизия - при а >> b оотношение (а+b)/a->1.
Для спраффки: в бетоне напряжения не более 0,1 т/кв.см, во болте - 1,5-2 т/кв.см, площади отличаются на два порядка, модули же отличаются на порядок. Итого в остатке 200-разовая разница.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 29.04.2015 в 08:35.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2015, 08:28
#203
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 821


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
С2 и С1 на деле разнятся на два и более порядка
Глядя на таблицу в СНиП, я бы так не сказал.
А там еще проверка на усталость. От чего усталость, добавки ж нет?

Последний раз редактировалось lexabelic, 29.04.2015 в 08:34.
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2015, 08:39
#204
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
Глядя на таблицу в СНиП, я бы так не сказал.?
В таблице СНиП - подбор болта добротного, а не вычисления действующего усилия. Нет там того, что мы тут роем. Там свои тараканы.
Цитата:
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
А там еще проверка на усталость. От чего усталость, добавки ж нет?
Это из той же области - с усталостью борются просто снижением напряжений. Т.е. потолще железо берут - см. формулы расчета на усталость в СНиП. При переменной нагрузке происходит пошаговое накопление остаточного напряжения с итоговым нарастанием. Поэтому чем ниже расчетное напряжение, тем дольше не лопается железо. Т.е. корень зла (усталости) не в добавке, а в переменности - ветер качает колонну, болт загружается/разгружается, и так 100 000 раз.
А уж коэфф. на ползучесть бетона - это и дитю понятно...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2015, 08:49
#205
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 821


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
При переменной нагрузке происходит пошаговое накопление остаточного напряжения с итоговым нарастанием.
Так по-твоему - нет же там переменной (или есть, но стремится к нулю). С чего б тогда? Это типа как проверка подкрановой балки на усталость от людей, которые бегают на проходной галерее. За 50 лет накопится остаточное.

Добавку на надежность в СНиПе делают вводом коэффициента условий работы. Ввели бы гамма-це для фунд. болтов 0,65, и не давали бы никаких коэффициентов нагрузки.
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2015, 08:51
#206
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Вы своими пружинками запудрили друг-другу мозги.
"Пружинки" можно притянуть для фланцев. В базе несколько иная картина.
База поворачивается. И хрен знает относительно какой точки. Всё зависит от соотношения жесткостей металла и бетона.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Что касается усталости, то напряжение в анкере не есть постоянная величина. При перемене момента она может упасть до 0.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)

Последний раз редактировалось Бахил, 29.04.2015 в 08:57.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2015, 08:56
#207
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 821


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
И хрен знает относительно какой точке
Это да.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
При перемене момента она может упасть до 0
О ужас. Полный атас....
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: p0029.png
Просмотров: 55
Размер:	29.1 Кб
ID:	148826  
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2015, 09:02
#208
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
Это да.
Вот. Составители пособия "забили" на всякие "податливости", приняли поворот относительно ц.т., а дальше чистый теормех без всякого "физического" смысла.

----- добавлено через 41 сек. -----
Ну и "коэффициент добротности" в придачу.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2015, 09:09
#209
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 821


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
При перемене момента она может упасть до 0.
А другой человек утверждает, что фундамент настолько жесткий, что от внешней нагрузки в болте вообще не происходит ни прибавок, ни убавок усилия (ну, там 0,5%). А у вас, значит, падать усилие затяжки до нуля от перемены знака момента в колонне может. А возрастать - не может. Или может? Тогда - возрастает в два раза?

----- добавлено через 50 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
"Пружинки" можно притянуть для фланцев. В базе несколько иная картина.
База поворачивается.
Так и фланец же поворачивается.
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2015, 09:19
#210
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
А возрастать - не может.
Да. Ну может быть на несколько процентов относительно первоначального натяга, но не выше расчётного усилия.
Цитата:
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
Так и фланец же поворачивается.
То что вы с Ильнуром рисовали - центральное растяжение. При повороте (от момента) во фланце более однозначная картина, чем в базе. Во фланце всё линейно. Бетон же нелинеен с самого начала нагружения.
Да и гипотеза плоских сечений для бетона под бааальшим вопросом.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2015, 09:26
#211
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 821


Да тут хотя б центральное растяжение сломать... Какой там поворот... С линейными пружинами допружинить бы...


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Сообщение от lexabelic
А возрастать - не может.

Да.
Вот это нелинейность. Падать может до нуля, а возрастать - только на процент.
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2015, 09:31
#212
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
Вот это нелинейность.
Нет в болте никакой "нелинейности". Он работает исключительно линейно. В отличии от бетона.
Псевдонелинейность болта из-за его анкеровке в бетоне.
Offtop: Заканчивать надо этот холивар. Если хочешь получить ответы по фланцам, создай отдельную тему.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2015, 09:31
#213
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Падать до нуля - если рядом с болтом база нагружается на усилие преднатяга или чуть больше. Возрастать - если вверх тянуть чуть больше, чем на усилие преднатяга.
 
 
Непрочитано 29.04.2015, 09:41
#214
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 821


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Вот. Составители пособия "забили" на всякие "податливости", приняли поворот относительно ц.т., а дальше чистый теормех без всякого "физического" смысла.
Смысл такой, что если болты поставлены симметрично отн. центра тяжести сечения базы и имеют одинаковую длину - то поворот происходит относительно центра тяжести сечения базы. Ну не настолько ужасно нелинейный этот бетон. Не резина.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Заканчивать надо этот холивар.
Можно и закончить. До следующего раза. Ведь так и не определились.
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2015, 09:48
#215
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Возрастать - если вверх тянуть чуть больше, чем на усилие преднатяга.
Ну это вряд-ли. По формуле (11) усилие затяжки всегда выше расчётного усилия.
Цитата:
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
Ведь так и не определились.
По-моему всё ясно.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2015, 10:56
#216
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 821


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
По формуле (11)
По этой (на картинке)? Нет, не всегда. Для статических коэф-тов запаса - порядка 70-80% только.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
По-моему всё ясно.
Да, но каждому своё.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Но Вы не заметили бревна во глазу: С2 и С1 на деле разнятся на два и более порядка. Из чего следует, что никакой ощутимой добавки не будет (возможно 5-10% - об этом уже говорили много). Особенно не будет 50-60%.
Математическая коллизия - при а >> b оотношение (а+b)/a->1.
Для спраффки: в бетоне напряжения не более 0,1 т/кв.см, во болте - 1,5-2 т/кв.см, площади отличаются на два порядка, модули же отличаются на порядок. Итого в остатке 200-разовая разница.
Ну ладно. Если не растет - почему тогда в Пособии "3.8. Все болты должны быть затянуты на величину предварительной затяжки F, которая для статических нагрузок должна приниматься равной: F = 0,75 Р, ... где Р - расчетная нагрузка, действующая на болт "? Затягиваем на усилие меньше расчетной нагрузки, и усилие от нагрузки в болте не растет? Что-то не стыкуется. Растет как минимум на 25%.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: p0029 (1).png
Просмотров: 26
Размер:	52.3 Кб
ID:	148834  

Последний раз редактировалось lexabelic, 29.04.2015 в 11:27.
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2015, 20:30
#217
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
Так по-твоему - нет же там переменной (или есть, но стремится к нулю). С чего б тогда? ...
Я вообще не понял постановки вопроса: усталость материала - от переменности нагружений. Вспомните начальный курс сопромата - нагрузили-разгрузили, получился гистерезис. Очень мелкий, но ненулевой. И т.д.
Термин "усталость" предполагает именно переменность. Других интерпретаций нет. Если в какой-то методике говорится об УСТАЛОСТИ, значит автоматом имеем переменность.
И вообще, я не понял в принципе - что, в базе колонны постоянные усилия? Что ветер уже не дует, краны не ходят, вибрации от динамики не распространятся?
Короче: человек во-первых не считает бетон абсолютно жестким - где это ты усмотрел? Я в конце-концов пружину нарисовал, чтобы простая мысль стала доступна. А так достаточно оперировать давлением в контакте.
Во-вторых, накой усталость приплетать к ЗАМЕЩЕНИЮ преднатяга рабочим усилием?
Вопрос-то достаточно простой, прозрачный - преднатяг ЗАМЕЩАЕТСЯ рабочим усилием. Что сложного-то? Зачем выводить формулы и выкладывать их проверки? даже если на порядок снизить соотношения, у тебя получится так: (20+1)/20=5%. Вот на эти 5 % можешь только и рассчитывать.
Можно бы преднатяг создать клином под гайку - вообще бы пустой разговор был бы, через закрутку гайки.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2015, 22:02
1 | #218
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 821


Давайте закончим с болтами. Какая-то муть уже пошла, разговор слепого с глухим. Нет конструктива.

----- добавлено через ~8 мин. -----
Но снип даёт соотношение жесткостей фундамента и болтов порядка 1/1. С чего бы?

----- добавлено через ~12 мин. -----
Ильнур, как же насчет предписанной в снипе и пособии затяжки гаек на 75% расчетного усилия? Почему не на 100%? 75% нагрузки заместят преднатяг, 2% - коэффициент нагрузки. Остальное куда денется?
Если при стальных фланцах добавка к усилию затяжки составляет 10...20%, то почему в случае на порядок менее жесткого бетона она не может быть 40...50%? Почему ты не веришь данным из сниповской таблицы? Дело ведь не в соотношении площадей болтов и стягиваемых торцов деталей. В контакте деталей давление не равномерно распределено. По площадям - так и во фланцевом соединении балок площадь болтов не составит 2% от площади фланцев. А там добавка к усилию затяжки 10% Жесткость фланца зависит от его толщины (глубины заделки болта), а не от площади стыка.

Последний раз редактировалось lexabelic, 29.04.2015 в 23:41.
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2015, 23:07
#219
Baires


 
Регистрация: 05.05.2005
94597
Сообщений: 900


lexabelic, что ты хочешь доказать? Простейшая статически неопределимая задачка. 5% - это уровень погрешности. Для технических расчётов усилие натяжения болта выбирается внешней нагрузкой при равной сумме сил в обеих случаях. Рычажный эффект и прочие увеличения усилий в болтах к разбираемому вопросу отношения не имеют.
Кстати, кому интересно - наш местный техдокумент по анкерам для фундаментов ЛЭП на скальных основаниях предписывает делать натяжение анкеров на меньшее из двух усилий - расчётная нагрузка или 0,75*Fy (предела текучести стали болта).
__________________
Free advice is worth what you pay for it. (Often)
Baires вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2015, 23:23
#220
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 821


Я верю, что в вашем местном документе так. А на каком основании? Кто усилия под нагрузкой в анкерах у вас замерял? Может, они перенапряжены? Сталь-то стерпит. И главное: затягиваете на 0,75 Fy, а допускаемое напряжение - сколько? Не 0,75 Fy, наверняка больше по вашей норме.

А в других документах по анкерам - не так.

Последний раз редактировалось lexabelic, 29.04.2015 в 23:59.
lexabelic вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Предварительное натяжение фундаментного болта

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Предварительное натяжение болтов 13forever Прочее. Архитектура и строительство 86 20.11.2019 18:44
Как задать предварительное натяжение в LINK8? alexey123 ANSYS 10 21.05.2012 15:32
сталь для фундаментного болта новый проектировщик Основания и фундаменты 32 14.09.2010 12:56
заделка фундаментного болта alniksta Основания и фундаменты 8 09.08.2010 16:23
Как учесть в SCAD предварительное натяжение раскосов башни Kalenka SCAD 7 21.01.2009 11:33