Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Коэффициент расчетной длинны жестко защемленной трубы.

Коэффициент расчетной длинны жестко защемленной трубы.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.04.2016, 15:33 #1
Коэффициент расчетной длинны жестко защемленной трубы.
ksv_2011
 
Регистрация: 03.12.2011
Сообщений: 25

Доброго времени суток!
Вопрос по расчетному коэффициенту жестко защемленной металлической трубы. Согласно СП 16.13330.2011 п.10.3.3 коеф. для жестко защемленной (с одной стороны) стойки равен 2. Но если действуют горизонтальные нагрузки то 1.12 (правый рисунок)? Могу ли я при расчете трубы Н=10 м (стойка жестко защемленная в бетоне) принимать 1.12. Из нагрузок только ветер и вертикальная 100 кг (сверху) от оборудования.
Заранее благодарен.
Просмотров: 2102
 
Непрочитано 06.04.2016, 15:40
#2
KAM90


 
Регистрация: 11.03.2016
Сообщений: 60


Схемку приложите!
в СП 16 для мю 1.12 нагрузка вертикальная возрастающая.
вертикальная 100 кг - это собственный вес трубы?
KAM90 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.04.2016, 15:56
#3
ksv_2011


 
Регистрация: 03.12.2011
Сообщений: 25


[IMG]http://s018.***********/i516/1604/40/f3175c512725.jpg[/IMG]
100 кг это оборудование (освещение) собственный вес не учитывал.

[IMG]http://s020.***********/i723/1604/f8/be9bc888d4db.jpg[/IMG]

Последний раз редактировалось ksv_2011, 06.04.2016 в 16:12.
ksv_2011 вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2016, 16:03
#4
KAM90


 
Регистрация: 11.03.2016
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от ksv_2011 Посмотреть сообщение
[IMG]http://s018.***********/i516/1604/40/f3175c512725.jpg[/IMG]
100 кг это оборудование (освещение) собственный вес не учитывал.

http://s018.***********/i516/1604/40/f3175c512725.jpg
нет ссылок!
KAM90 вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2016, 16:07
#5
Homel

Студент....
 
Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925


2 будет!

Последний раз редактировалось Homel, 06.04.2016 в 16:17.
Homel вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2016, 16:11
#6
KAM90


 
Регистрация: 11.03.2016
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от ksv_2011 Посмотреть сообщение
[IMG]http://s018.***********/i516/1604/40/f3175c512725.jpg[/IMG]
100 кг это оборудование (освещение) собственный вес не учитывал.

http://***********/fp/320f6ec00f2e427fafaa42102b62d3d4
не загружается...
KAM90 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.04.2016, 16:14
#7
ksv_2011


 
Регистрация: 03.12.2011
Сообщений: 25


[IMG]http://********/showimage/trubajpg_9606290_21433413.jpg[/IMG]
ksv_2011 вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2016, 16:23
#8
ronn


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от ksv_2011 Посмотреть сообщение
Могу ли я при расчете трубы Н=10 м (стойка жестко защемленная в бетоне) принимать 1.12
1.12 это только от собственного веса.
ronn вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2016, 16:24
#9
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,531


µ=2
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.04.2016, 16:25
#10
ksv_2011


 
Регистрация: 03.12.2011
Сообщений: 25


Понял. Спасибо!

----- добавлено через ~20 мин. -----
Для экономии материала скорей всего будет с 5 метров уменьшение сечения (через фланец). Тогда расчетные длины для труб разного сечения согласно приложения И (как для ступенчатых колонн)?
ksv_2011 вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2016, 22:01
#11
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Можешь смело брать 1,2.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2016, 08:39
#12
W-Lada


 
Регистрация: 23.08.2012
Сообщений: 40


извиняюсь что в чужой теме, но может мне кто подскажет какую расчетную длину принимать для столба на оттяжках?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 0e970b699d0a9ed68774316c3677965e1f118253b0c72564856f5e474d8e9468.jpg
Просмотров: 70
Размер:	99.1 Кб
ID:	169244  
W-Lada вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2016, 08:44
#13
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


1.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2016, 18:26
#14
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


0.7
BYT вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2016, 18:32
#15
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Так и быть - 0,85
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2016, 18:35
#16
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070



Да нет. Скорее 1. Там наверняка внизу шарнир. При монтаже используется.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2016, 18:44
#17
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Там наверняка внизу шарнир.
Далеко не факт.

----- добавлено через ~1 мин. -----
С другой стороны - 3 яруса...
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Коэффициент расчетной длинны жестко защемленной трубы.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Коэффициент расчетной длины диагонали вертикальной крестовой связи между колоннами Bonch Конструкции зданий и сооружений 410 28.11.2020 20:11
Вопрос по моделированию расчетной схемы сложного тела вращения, ж/б дымовой трубы KovalSD SCAD 6 23.03.2014 09:06
Аэродинамический коэффициент для овальной трубы Zlaya_Feya Конструкции зданий и сооружений 4 19.07.2011 09:58
Напомните как считать коэффициент расчетной длины... Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 42 20.07.2007 15:17