| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Объединение перемещений плиты и балки SCAD

Объединение перемещений плиты и балки SCAD

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.12.2010, 21:59 #1
Объединение перемещений плиты и балки SCAD
Just Dream
 
Регистрация: 23.02.2010
Сообщений: 250

Всю последовательность действий и расчетную схему выложил в архиве.Пишет придупреждения :геометрически изменяемая система и нулевая строка матрицы жесткости.

Вложения
Тип файла: rar перемещение.rar (4.48 Мб, 535 просмотров)
Тип файла: rar Схема №2.rar (30.6 Кб, 397 просмотров)


Последний раз редактировалось Just Dream, 01.12.2010 в 22:25.
Просмотров: 24837
 
Непрочитано 03.12.2010, 21:21
#2
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


Опишите словами, в схеме в протоколе ошибок не нашел. Не ясно зачем устойчивость такой системы проверять.
Vasya constr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2010, 22:28
#3
Just Dream


 
Регистрация: 23.02.2010
Сообщений: 250


Цитата:
Сообщение от Vasya constr Посмотреть сообщение
Опишите словами, в схеме в протоколе ошибок не нашел. Не ясно зачем устойчивость такой системы проверять.
На форуме тут прочитал как люди объединяют перемещения.Моя исходная расчетная схема без объединения.Я беру сохраняю балки как фрагмент схемы в отдельный файл.В исходном файле я их удаляю, потом, в режиме сборки я загружаю подсхему(балки) и "присоединяю" их к плите с шарниром по оси z, далее мне выдает ошибки описанные выше.В видеофайле все мои действия видны.
а по поводу устойчивости- сам не пойму,что выставил что она у меня(устойчивость) вычисляется.
Попробовал таким макаром соединить балки с плитой с объединением по трем главным осям- выдает геом. изменяемую систему в 2х узлах по напралению 5 (узлы балок) .Добавляю в узлах этих балок связи по Uy к трем основным- ошибки исчезают.
Вложения
Тип файла: rar плита.rar (30.1 Кб, 240 просмотров)
Just Dream вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2010, 23:01
#4
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


Ну дык) Вы ж тока по Z крепите плиту к балкам. Соответственно она ездит у вас в горизонтальной плоскости (механизм). Можете, например, в узле 4557 (принадлежит плите, вроде как) ввести связи по X и Y, а в узле 2372 по X.А вот по поводу, когда вы XYZ объединяете, и лезет геом. изменяемость, то это у вас торцевые стержни вокруг своей оси крутятся. Надо ввести связь, препятствующую их вращению, то есть Uy. Плита-то ведь не препятствует их вращению, т.к. объединялись тока линейные перемещения.
Но, стоит заметить, вам нужен именно случай с объединением перемещений по Z, если тока у вас не будет спец. устройств против сдвига.

Последний раз редактировалось Vasya constr, 03.12.2010 в 23:41.
Vasya constr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2010, 23:49
#5
Just Dream


 
Регистрация: 23.02.2010
Сообщений: 250


Цитата:
Сообщение от Vasya constr Посмотреть сообщение
Ну дык) Вы ж тока по Z крепите плиту к балкам. Соответственно она ездит у вас в горизонтальной плоскости (механизм). Можете, например, в узле 4557 (принадлежит плите, вроде как) ввести связи по X и Y, а в узле 2372 по X.А вот по поводу, когда вы XYZ объединяете, и лезет геом. изменяемость, то это у вас торцевые стержни вокруг своей оси крутятся. Надо ввести связь, препятствующую их вращению, то есть Uy. Плита-то ведь не препятствует их вращению, т.к. объединялись тока линейные перемещения.
Но, стоит заметить, вам нужен именно случай с объединением перемещений по Z, если тока у вас не будет спец. устройств против сдвига.
То есть правильнее будет вариант с объединением по z?Фактически эти объединения будут выполнены из так называемых "усов" ,которые приваривают к мет балкам, но эти усы не будут же припятсвовать плите перемещаться по x y, каким образом плиту закрепить в узлах 4557 и 2372 в жизни?(См. файл, все равно эти же проблемы остались,правда в предведущем файле я убрал шарниры в стержнях)
что вы имеете в виду под "спец устройствами" против сдвига?
Вложения
Тип файла: rar Схема 2.rar (30.6 Кб, 166 просмотров)
Тип файла: rar Схема 2 с шарнирами.rar (31.0 Кб, 175 просмотров)

Последний раз редактировалось Just Dream, 04.12.2010 в 00:37.
Just Dream вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2010, 11:23
#6
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


Шарниры неправильно задаете. К примеру, если вы задаете связь на линейные перемещения, то неправильно в этом же узле ставить шарнир на поворот. Поворот ведь и так возможен. Так же надо аккуратно назначать шарниры вокруг одного узла (угловой узел и крестообразный узел). Если вы, к примеру, у одного стержня в угловом узле поставите шарнир на поворот вокруг своей оси, а у смежного - поворот вокруг местной оси y, то опять у вас полезет геом. изменяемость, хотя в жизни таковой не будет.
Далее... В жизни никаких связей в узлах 4557 и 2372 не будет. В жизни будет упругое соединение с балками за счет трения. Но вам надо задать связи таким образом, чтобы они на результаты не повлияли (вам же от геом измен. избавиться надо). Возможно, мой вариант неидеален - надо попробовать посчитать и результаты посмотреть (локальные всплески напряжений в этих узлах, или несимметричную картину распределения усилий в плите из-за этих узлов). В отдельных стержнях по краям сооружения в каждом стержне в 1-ом узле необходимо ввести связь Uy, иначе стержни свободно вращаются вокруг своей оси. По поводу спец. устройств против сдвига см. СТО 0047-2005. Попробовал попраить вашу схему с шарнирами, но слишком долго это. Если выложите схему только с балками (без разбива балок промежуточными узлами) и у меня будет время - то мож и поправлю, или какой-другой добрый человек поправит.
Vasya constr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.12.2010, 21:59
#7
Just Dream


 
Регистрация: 23.02.2010
Сообщений: 250


Цитата:
Сообщение от Vasya constr Посмотреть сообщение
Шарниры неправильно задаете. К примеру, если вы задаете связь на линейные перемещения, то неправильно в этом же узле ставить шарнир на поворот. Поворот ведь и так возможен. Так же надо аккуратно назначать шарниры вокруг одного узла (угловой узел и крестообразный узел). Если вы, к примеру, у одного стержня в угловом узле поставите шарнир на поворот вокруг своей оси, а у смежного - поворот вокруг местной оси y, то опять у вас полезет геом. изменяемость, хотя в жизни таковой не будет.
Далее... В жизни никаких связей в узлах 4557 и 2372 не будет. В жизни будет упругое соединение с балками за счет трения. Но вам надо задать связи таким образом, чтобы они на результаты не повлияли (вам же от геом измен. избавиться надо). Возможно, мой вариант неидеален - надо попробовать посчитать и результаты посмотреть (локальные всплески напряжений в этих узлах, или несимметричную картину распределения усилий в плите из-за этих узлов). В отдельных стержнях по краям сооружения в каждом стержне в 1-ом узле необходимо ввести связь Uy, иначе стержни свободно вращаются вокруг своей оси. По поводу спец. устройств против сдвига см. СТО 0047-2005. Попробовал попраить вашу схему с шарнирами, но слишком долго это. Если выложите схему только с балками (без разбива балок промежуточными узлами) и у меня будет время - то мож и поправлю, или какой-другой добрый человек поправит.
Спасибо за информацию.Из всего перечисленного я понял что расчетная схема в посте №3 является наиболее приемлимой,если я буду использовать спец. устройства.?Внизу прикреплен файл с балками, покажите,как правильно ставить шарниры))
Вложения
Тип файла: rar Балки.rar (1.4 Кб, 160 просмотров)
Just Dream вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2010, 22:48
#8
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


Держите файл с шарнирами. Нет геом. изменяемости, есть шарнирное соединение всех стержней (см. эпюры внутр. усилий от пробного загружения). Теперь на эту клетку просто посадите свою плиту, предварительно разбив на нужное число элементов, с объединением перемещений по Z. Затем закрепив плиту от смещения по горизонтали в 2-х точках получите первую расчетную схему, проанализировав которую вы поймете, что нужно или не нужно поправить.
А в схеме из поста №3 вроде все балки жестко соединены были). Вобщем, по моему скромному мнению спец устройства от сдвига геморойны в производстве, тока если с завода прям балки со штырями придут. Еще возможно стоит делать разрезку плиты по главным балкам и по прогонам, приходящим в колонны, иначе могут появиться нехилые опорные моменты в плите по этим линиям. Но это уже результаты расчета смотреть надо.
Вложения
Тип файла: zip Балки.zip (2.4 Кб, 488 просмотров)

Последний раз редактировалось Vasya constr, 04.12.2010 в 22:53.
Vasya constr вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2011, 13:40
#9
muerto

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 27.11.2007
Сообщений: 11


Приветствую участников форума!
Подскажите, пожалуйста, как правильно задавать объединение перемещений? Есть схема: четыре металлические рамы жестко закрепленные, на них сверху свободно опирается жб плита.
Из форума узнал, что свободное опирание плиты нужно моделировать с помощью объединения перемещений по z. Большая просьба посмотреть мою схему и указать на то, что я делаю не так. Так как при расчете постоянно выходит геометрическая изменяемость. Интуитивно догадываюсь, что нужно наложить на плиту связи в направлениях X Y. Но где и как это корректно сделать?
И ещё одна небольшая просьба - подкорректируйте плз мою схемку. Хочу посмотреть, как такая схема должна выглядеть правильно...
Схемка прилагается...
Вложения
Тип файла: zip Схема.zip (11.1 Кб, 243 просмотров)
muerto вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2011, 01:13
#10
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


muerto, вы делаете те же ошибки, что и многие другие. На форуме ваш вопрос много раз обсуждался. Расчетчику нет смысла все стоящие перед ним задачи обязательно решать в одной расчетной схеме. У вас есть задача подобрать стальные балки и другая задача - рассчитать ж.б. плиту.
Вот и создавайте отдельные расчетные схемы для каждой задачи. В первой схеме у вас не будет ж.б. плиты, а вы просто зададите нагрузку от плиты на балки. Допустим, вы вручную соберете эту нагрузку по грузовым площадям, даже и с учетом эффекта неразрезности плиты. (Есть и другие способы - с помощью вспомогательных элементов, но сейчас не об этом речь. И учтите, что если вы будете решать задачу с динамическими нагрузками, то все эти вспомогательные элементы все равно придется убрать.) Вместо плиты вы можете поставить между балками крестовые связи из элементов с повышенной жесткостью, которые сыграют роль плиты в деле раскрепление балок в плоскости плиты. Таким образом вы подберете сечения стальных балок. При этом будет исключена возможность проявления сталежелезобетонных эффектов на балки.
Зная сечения балок и их жесткости вы создаете вторую расчетную схему уже для расчета самой ж.б. плиты. При этом вы можете собрать схему из двух подсхем. Вы просто "сажаете" на балки плиту, собранную в отдельной схеме. Но при этом балки и плита должны иметь общие совпадающие узлы. При сборке вы ставите галку в окошке "создать шарнирность в совпадающих узлах" и в результате получаете в них объединение перемещений по X, Y, Z, UZ.
У вас на балке нет специальных упоров и вы не хотите, чтобы ж.б. плита помогала балкам в работе. Ну то есть вы не хотите иметь сталежелезобетонную конструкцию, но к балкам вы приварили арматурные усы и тем самым желаете раскрепить сжатые пояса балок из плоскости балок.
Если вы не ставили на балки спецэлементы (жесткие вставки, абсолютно жесткие тела АЖТ), то у вас средние линии балок лежат в средней плоскости плиты и проявление мембранных эффектов в плите (когда плита взаимодействует с балками и помогает им в работе) будет небольшим. Балки являются для плиты упруго оседающими опорами конечной жесткости. Кроме того в балках (в общем случае при их работе в составе сооружения) могут возникать продольные силы. Формально - это уже будут не балки, а сжато-изгибаемые элементы. Но балки имеют ограниченную жесткость как на изгиб, так и на сжатие-растяжение. Вот это последнее обстоятельство и будет вызывать мембранные усилия в плите в направлении вдоль балок при сборке схемы вышеописанным образом.
Если у вас только статические нагрузки, то вы конечно можете не объединять перемещения узлов балок и плиты в направлении вдоль балок. Но при этом вам придется оставить такое объединение перемещений хотя бы в паре далеко отстоящих друг от друга узлов. В противном случае вы получите геом. изменяемость системы - плита свободно перемещается в направлении вдоль балок.
Если у вас имеются динамические нагрузки, да еще и горизонтально направленные, то вышеописанное открепление плиты в направлении вдоль балок, с закреплением ее к балкам только в двух отдельных точках, приведет к сильно искаженным результатам расчета. Тогда придется другие приемы использовать. Смотря , опять таки , что именно вы хотите определить.

Последний раз редактировалось Leonid555, 06.03.2011 в 01:18.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2011, 23:32
#11
muerto

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 27.11.2007
Сообщений: 11


Leonid555, Спасибо за такой развернутый ответ. Многое стало понятно. Но вот что меня смущает, так это расчет балок отдельно от перекрытия... Ведь балки фактически работают, в какой-то степени, совместно с жб плитой. Если-бы плита была не монолитная, а, скажем, состояла из нескольких сборных плит шириной, пусть будет, 1м, тогда я с вами полностью согласен. А у нас плита монолитная, и часть нагрузки будет восприниматься плитой а часть балкой (даже если плита просто оперта на балку и никак с ней не связанна), я хочу сказать что балка "усиливает" плиту, а плита балку.
Так вот, не правильнее-ли рассматривать "условно-совместную" работу этой системы (плита-балка). Ведь в результате этого мы получим существенно меньший номер профиля... (и существенно худший сон... )
Это мои рассуждения, хотелось бы услышать и другие мнения по этому поводу.
А за ответ, Leonid555, ещё раз огромное спасибо!
muerto вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2011, 00:25
1 | #12
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


muerto, у вас плита просто передает нагрузку на балки, которые для нее являются упруго оседающими опорами. Вы сами не хотите делать сталежелезобетонную конструкцию и использовать участки плиты для совместной работы с балками и усиления балок. И учтите, что НОРМЫ от нас требуют НАДЕЖНО соединять плиту с балками и выполнять специальные упорные конструкции на балках если выполняется сталежелезобетонная конструкция. Так что "мухи отдельно, котлеты отдельно" - либо сталежелезобетон, либо свободно лежащая плита. И никаких промежуточных , как вы пишете "условно совместных" конструкций НОРМЫ не предусматривают.
Разумеется ваша плита является многопролетной неразрезной конструкцией и это приводит к эффекту неравенства опорных реакций от плиты на балки даже при равных пролетах плиты.
На втором этапе расчета (когда вы уже работаете с плитой), вам никто не мешает произвести повторно проверку подбора сечений стальных балок и убедиться в том что ранее подобранные сечения проходят. На самом то деле балки вы, как правило, принимаете одинаковыми, но при этом одни из них нагружены больше, а другие меньше.
Вы хотите экономить сталь балок? Да ради бога. Если бы все было так просто как вы описываете, то никто не стал бы делать сталежелезобетонные конструкции. Но только вам следует четко понять, что конструкция со свободно лежащей на балках ж.б. плитой изначально не является наиболее экономичной по расходу стали на балки. У такой конструкции есть другие преимущества. Например большая простота изготовления. Нельзя всегда выигрывать абсолютно по всем параметрам. Чем то придется поступиться - в одном выигрываете, а в другом проигрываете.
Должен также отметить, что иногда встречаются ситуации, когда участки монолитной ж.б. плиты оказываются опертыми по трем или четырем сторонам. При этом может возникать эффект, когда плита (за счет ее собственной жесткости) как бы зависает только на некоторых балках, а на другие балки нагрузку почти не передает. Иногда это вынужденная ситуация, а иногда - просто плохой стиль конструирования и ни о какой экономии металла тут говорить не приходится.

Последний раз редактировалось Leonid555, 07.03.2011 в 00:42.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2011, 20:38
#13
muerto

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 27.11.2007
Сообщений: 11


Спасибо, Leonid555, теперь мне все абсолютно ясно!
muerto вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2011, 17:58 Подскажите
#14
Пантелей


 
Регистрация: 13.04.2009
Сообщений: 58


Начал изучение объединения перемещений и вот, что получается. Плита сильно влияет на усилия и их распределение в балках. Пробовал различные объединения перемещений. Где ошибки, посмотрите, люди добрые?
sorgnew50.zip
Пантелей вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2012, 23:51
#15
er1043


 
Регистрация: 19.09.2012
Спб
Сообщений: 27


Подскажите как лучше смоделировать узел сопряжения стальной колонны с фундаментом для совместного расчета, нужен жесткий узел. Кто-нибудь пробовал через мастер-узел делать или вообще как обычно решается эта проблема?
er1043 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.11.2012, 23:56
#16
Just Dream


 
Регистрация: 23.02.2010
Сообщений: 250


Цитата:
Сообщение от er1043 Посмотреть сообщение
Подскажите как лучше смоделировать узел сопряжения стальной колонны с фундаментом для совместного расчета, нужен жесткий узел. Кто-нибудь пробовал через мастер-узел делать или вообще как обычно решается эта проблема?
можно попробовать через АЖТ или объемными КЭ...Смысл в том, что бы передать Мк и избежать "скачков" в фундаменте
Размер АЖТ будет равным размерам опорной плиты колонны
Just Dream вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2012, 01:17
#17
er1043


 
Регистрация: 19.09.2012
Спб
Сообщений: 27


При назначении АЖТ если мне надо жесткую базу задать то выбирать нужно трехмерное с запретом всех перемещений и поворотов. Мастер узел назначать которой на конце колонны то есть создать что-то на подобие "паука"?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: АЖТ.jpg
Просмотров: 510
Размер:	36.1 Кб
ID:	89913  
er1043 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.11.2012, 01:41
1 | #18
Just Dream


 
Регистрация: 23.02.2010
Сообщений: 250


Цитата:
Сообщение от er1043 Посмотреть сообщение
При назначении АЖТ если мне надо жесткую базу задать то выбирать нужно трехмерное с запретом всех перемещений и поворотов. Мастер узел назначать которой на конце колонны то есть создать что-то на подобие "паука"?
все верно.Только у вас на картинке, я так понимаю, 2 колонны?И плитный КЭ в месте АЖТ в принципе не нужен
Почтитайте тут http://dwg.ru/dnl/5183 или в Книге Перельмультера "Расчетные модели зданий и сооружений и возможность их анализа"
Just Dream вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2012, 01:47
#19
er1043


 
Регистрация: 19.09.2012
Спб
Сообщений: 27


Вторая колонна фахверка. А вот размер АЖТ с размерами опорной плиты должен обязательно сходиться. у меня там разбивка плиты с шагом 0.5
Я бы в книге посмотрел но у меня только старое издание, в нем нет ничего про АЖТ
er1043 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.11.2012, 13:02
#20
Just Dream


 
Регистрация: 23.02.2010
Сообщений: 250


Цитата:
Сообщение от er1043 Посмотреть сообщение
Вторая колонна фахверка. А вот размер АЖТ с размерами опорной плиты должен обязательно сходиться. у меня там разбивка плиты с шагом 0.5
Я бы в книге посмотрел но у меня только старое издание, в нем нет ничего про АЖТ
может и не сходиться, просто скачки напряжений будут больше/меньше.Если АЖТ будет больше опорной плиты, то вы можете не "уловить" требуемые напряжения в приопорной зоне
Just Dream вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Объединение перемещений плиты и балки SCAD

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сбор нагрузок в SCAD (передача с ЖБ плиты на МК) Chief Justice SCAD 21 12.12.2011 01:25
Моделирование стыка плиты и колонны в Scad Лена SCAD 114 26.11.2008 15:32
Реализация свободного опирания плиты на балки в SCADе torf_83 SCAD 25 31.07.2007 00:56
Совместная работа мет балки и монолитной плиты SCAD Александр Валерьевич SCAD 10 10.07.2006 21:14
Расчет Фундаментной плиты в SCAD Olechka SCAD 18 04.04.2006 11:05