Контроль швов 100% рентгеном блока ВРУ
stroyexpert40
 
Регистрация: 05.05.2020
Сообщений: 1

Добрый вечер, коллеги. Выполняем стройконтроль на объекте по монтажу блока разделения воздуха. Подрядчиком выполнен монтаж внутриблочных трубопроводов (трубы диаметром от 28 до 400 мм из AMr5 и 12Х18Н10Т) с количеством сварных стыков около 900 шт. В монтажной инструкции (причем "древней" от 2004г) от проектной организации указан 100% контроль швов рентгенографией.
На письмо Заказчика по пересогласованию 100% объема швов рентгеном в соответствии с п. 9.17.11 действующего ГОСТ Р 54892-2012 "Монтаж установок разделения и другого криогенного оборудования" со следующим указанием "контролю неразрушающими (физическими) методами следует подвергать не менее 10 % сварных швов, но не менее двух швов от общего числа" от Проектировщика получено письмо, что требования данного ГОСТа применяются только для внеблочных трубопроводов (не для внутриблочных).
Исходя из вышеперечисленного, у нас как строительного контроля возникли следующие вопросы:
1. На основании чего Проектировщик посчитал, что требования ГОСТ Р 54892-2012 только для внеблочных трубопроводов. Среды что по внеблочным, что и по внутриблочным трубопроводам проходят те же, а требования по контролю швов различаются.
2. Ввиду существенного количества сварных стыков и высокой стоимости работ по контролю швов рентгеном возможен ультразвуковой контроль швов в виде альтернативы. Является ли ультразвуковой контроль аналогичным по качеству?
Всем заранее спасибо.
Просмотров: 1542
 
Непрочитано 06.05.2020, 00:28
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Сам не в теме, просто интересно предположить.
Ещё может быть здесь участвует СНиП 3.05.05-84 Технологическое оборудование и технологические трубопроводы ?

Цитата:
4.11. Объем контроля сварных соединений стальных трубопроводов неразрушающими методами в процентах к общему числу стыков, сваренных каждым сварщиком (но не менее одного стыка), должен составлять для трубопроводов:
Py свыше 10 МПа (100 кгс/см2) - 100 %
I категории - 20%
...
Также все эти нержавеющие сплавы очень непонятны для обычных людей вроде меня. Как они там работают, как варятся... Может боятся ?

Знаю, что рентген обычно назначают на особо опасные швы в судостроении из-за того, что это самый точный метод. Ультразвук всё же косвенный, а тут всё видно.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Контроль швов 100% рентгеном блока ВРУ

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Изменение атрибута блока , который находится в блоке (из пространства модели) konservnii LISP 17 28.03.2017 15:22
Контроль значений атрибутов при вставке блока swkx Программирование 5 28.02.2013 21:17
Как сделать ссылку из свойства блока в MText блока? МишаИнженер AutoCAD 5 10.01.2013 14:27
В определении блока некорректно указывается устройство печати hwd AutoCAD 8 25.12.2012 16:06
свойство динамичного блока в его атрибуте Pave1 AutoCAD 14 29.12.2011 20:31