Нужна ли наружная пожарная лестница П1-2 при высоте от земли до площадки на кровле 6.2 м.
Регистрация: 25.05.2009
Сообщений: 243
|
||
Просмотров: 1686
|
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711
|
В ГОСТе прямых указаний нет. Но косвенное подтверждение тому, что считать надо от земли, в п.4.4 - Для подъема на высоту от 10 до 20 м и в местах перепада высоты кровли от 1 до 20 м следует применять пожарные лестницы типа П1, для подъема на высоту более 20 м и в местах перепада высоты кровли более 20 м - пожарные лестницы типа П2.
Да и по логике тоже так: главное, с какой высоты падать на землю. |
|||
|