Непрочитано 25.04.2008, 17:34 #1
Подпорная стенка наклонилась что делать?
dextron3
 
проектировшик
 
СССР
Регистрация: 01.01.2007
Сообщений: 5,143

Вот построили подпорную стенку, вроде бы все как пологается, траверсы с равномерным шагом, но не прошлои полгода, а весной прогнулась, жду советов как ее можно усилить и что бы было не заметно прогиба?

PS Как можно дешевле, а то моей зарплаты не хватит

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111.jpg
Просмотров: 5432
Размер:	97.2 Кб
ID:	5801  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 222.jpg
Просмотров: 4438
Размер:	104.0 Кб
ID:	5802  

__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Просмотров: 121898
 
Непрочитано 25.04.2008, 17:49
#2
Pek

Проектирование
 
Регистрация: 11.04.2006
Москва
Сообщений: 257


Ещеб чертежик. А то не видно что там в основании.
Pek вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2008, 18:09
#3
Витос

строим монолит
 
Регистрация: 10.02.2006
Краснодар, край
Сообщений: 455
Отправить сообщение для Витос с помощью Skype™


Чертеж надо. Башмак есть? Промерзание какое?
__________________
:eek:
Витос вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.04.2008, 18:14
#4
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143


чертежей нету и башмаков тоже
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2008, 18:18
#5
Kryaker

инженер
 
Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
<phrase 1=


Надежнее всего срубить и сделать по людски...
__________________
No comments!
Kryaker вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2008, 18:36
#6
Pek

Проектирование
 
Регистрация: 11.04.2006
Москва
Сообщений: 257


Так она скоро вся завалится, какой толк от этих траверс если внизу ничего?
Сказать что-то сложно, посему согласен с Kryakerом.
Pek вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2008, 18:40
#7
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


по фоткам хрен чего понятно... но на глаз - перекосило не из-за недостатка несущей способности ж.б. элемента. Скорее всего поставили конструёвину эту на плохо уплотнёный грунт. вот и просел он по весне.
А конструкция подпорных стенок что-то какая-та стрёмная... или фотки с ракурса неудачного... что ж ты так, фотограф?
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2008, 18:59
#8
lit01


 
Регистрация: 09.03.2005
Сообщений: 74


Все верно - по весне грунт ожил... Я за эту весну уже две такие ,подвижные, обследовал. Одну удалось зафиксировать анкерами, другую - увы - пришлось полностью демонтировать и делать заново.
Я ОООчень не люблю злорадствующих по поводу чужого горя, но в данном случае вынужлден констатировать, что если "...чертежей нету и башмаков тоже..." то дело совсем трубаю С чертежами можно было бы и чуть прижаться. А вот то что нет башмака вызывает вопрос, почему она вообще еще стоит. Думаю потому, что вы , на ваше счастье, полностью не спланировали грунт. Т.е. не засыпали его до проектной отметки. Если чуток пофантазировать, то можно, конечно представить, что перемещения нижней кромки можно было бы перехватить чем-то наподобии ростверка на очень длинных сваях, при это зафиксировав верх анкерами... Может быть арматура самой стенки такое насилие и выдержала бы. Только вот как это сделать практически?
Кстати, судя по фото выше этой стенки уже стоит что-то подобное?
lit01 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.04.2008, 19:39
#9
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143


Вот еще фоток добавил:

значит все можно свалить на грунт а не на проектировщика,
я правильно понял?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0563_изменить размер.jpg
Просмотров: 2502
Размер:	212.4 Кб
ID:	5803  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0565_изменить размер.jpg
Просмотров: 2300
Размер:	259.0 Кб
ID:	5804  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0566_изменить размер.jpg
Просмотров: 2636
Размер:	210.4 Кб
ID:	5805  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0568_изменить размер.jpg
Просмотров: 2052
Размер:	217.8 Кб
ID:	5806  
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2008, 19:49
#10
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
значит все можно свалить на грунт а не на проектировщика, я правильно понял?
Гениально! Наличие на сройке грунта считать форсмажорным обстоятельством!
Лечить сфотканную мерзость надо удалением злокозненного грунта со стороны конрфорсов и устройством отсутствующих башмаков.
AIK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.04.2008, 19:53
#11
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143


AIK, удалить грунт не возможно 7м высота, каким другим, способом, можно эту злоказненность убрать
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2008, 20:00
#12
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


я всё равно н понял конструкции этих подпорных стенок... почему "контрфорсы" отдельно от самих стенок стоят? почему стенки и контрфорсы поверху такой дикой толщины?! ерунда какая-то...
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2008, 20:09
#13
Колян Коляныч


 
Регистрация: 07.04.2008
Сообщений: 139


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
...жду советов как ее можно усилить и что бы было не заметно прогиба?
...
совсем закопать и начать строить в др. месте
Цитата:
Сообщение от Серёга - Bilder Посмотреть сообщение
...
А конструкция подпорных стенок что-то какая-та стрёмная...
оригинальная

dextron3, а может все-таки чертежик есть?
__________________
чем больше сделаешь сегодня, тем больше переделаешь завтра :crazy:
Колян Коляныч вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2008, 20:12
#14
Kryaker

инженер
 
Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
<phrase 1=


2 dextron3
Сам перенесешь?
__________________
No comments!
Kryaker вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2008, 20:42
#15
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


№1. Самый простой способ: построить спереди нормальную прямую стенку с башмаками.
№2. Путь идиота: забурить в 3 метрах за стенкой сваи, заанкериться и 10-ти тонной лягушкой попытаться выправить стенку. Она от этого треснет в среднем сечении и можно будет спокойно вернуться к способу №1.
№3. Путь финансового гения: пытаться подпернуть то что есть подпихнутием чего нибудь и применением метода задавливания свай.
№4. Путь фэншуиста: обвязать стенку по верху стальным поясом, заанкерить его за буровые сваи (см. способ №2), а потом заказать у Церетели скульптурное панно для маскировки наклонютой поверхности.
№5. Путь психоаналитика: за стенкой укрепить плакат с надписью "грунт не брать, штраф 1000 руб". Когда грунт растащат, устроить таки башмак.
AIK вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2008, 21:56
#16
lit01


 
Регистрация: 09.03.2005
Сообщений: 74


"...значит все можно свалить на грунт а не на проектировщика,
я правильно понял?..."
Абсолютно не правильно. С точностью до наоборот.

А если же говорить (в конце концов) инженерным языком, то приблизительная прикидка параметров подобной стенки дает:
а. ширину подошвы от 7,5 м (по СНиП) до 5,7 м (по американским кодам).
б. ширину самой стенки в основании около 0,6 м.
в. несущая арматура от 18-25 мм при шаге 150.

Кроме того, когда будете делать новую стенку, обратите внимание на безусловную необходимость устройства дренажа, что не просматривается на обсуждаемом экземпляре.
lit01 вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2008, 22:57
#17
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Цитата:
Сообщение от AIK Посмотреть сообщение
...
№5. Путь психоаналитика: за стенкой укрепить плакат с надписью "грунт не брать, штраф 1000 руб". Когда грунт растащат, устроить таки башмак.
Серёга - Bilder вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.04.2008, 23:01
#18
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143


тогда нужно с двух сторон вешать такие таблички, иначе в другую сторону опадет

PS Мужики посмеялись и хватит, дайте совет,
рассматриваю варинты:

1. Подмонолитить с арматурной сеткой на анкерных стержнях, и тем самым выровнить (но будет слабовато)
2. Прикрутить траверсы с шагом 6метров, в сторону грунта
3. На фото где отошла стенка от контрофорсов как ее назад вставить или что там сделать арматуру же назад не вставить
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2008, 23:04
#19
опус


 
Сообщений: n/a


Что-то dextron3 постоянно не везет! Может на него порчу навели - злые люди на форуме?
Как его не почитаю, вечно с ним, что-то случается.
Если бы сам не был иногда по уши в дерьме, то посмеялся бы конечно, а так, по-человечески, жаль парня!!!
Пойду напьюсь -должно полегчать, во всяком случае, мне!

Последний раз редактировалось опус, 17.05.2008 в 13:12. Причина: Dexron3у осталось только еще совет из другой Галактики получить. А наша Галактика ему уже как бы все посоветовала!
 
 
Автор темы   Непрочитано 25.04.2008, 23:06
#20
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143


опус, ошибки это то что действительно учит нас по лучше чем книги
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подпорная стенка наклонилась что делать?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
на злобу дня !! zaza-noza Разное 63 22.05.2009 15:10
Москва не сразу строится Perezz!! Разное 20 21.04.2009 23:52
допустил ошибку, что делать? Jоhnny Разное 20 05.12.2007 10:56
Международная конференция в Пензе Матвей Разное 3 23.09.2007 01:31