Джентльмены, доброе всем утро. Имеется файл с планами, весит 31.1 МБ, разработан в 2012 AutoCADе, чистил в 2015.
Проблемы: - чистка уменьшает размер на 3 МБ. - открытие файла и чищенного и не чищенного занимает порядка 15-20 минут (при том что характеристика компа и версия AutoCAD на открытие не влияют). - при удаление всех наработок, файл чистый, его размер остается в районе 6 МБ. Смог подлечить следующим образом: 1. разделил на несколько файлов по тематикам чертежей 2. перенос содержимого производил (COPY, PASTA) в новые созданные чистые файлы. 3. потом собрал снова все в один. диагноз: открывается в районе 30 сек, общий вес сократился до 16МБ. Ссылка на девственный не тронутый DWG: https://yadi.sk/mail/?hash=YfQ3GXsVh...&uid=167307125 У меня один вопрос, что сотрудник мог с ним сделать? Методы борьбы с проблемой прошу строго не судить. |
|||
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,833
|
Первый пост темы + все ссылки оттуда. Читать очень внимательно.
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
|
||||
Проектант или Вечный ученик Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 802
|
Делал все что смог и сообразил сам, даже программу cleanDWG запускал до 28 ужимает максимум. overkill тоже особо не спасает, чистит конечно но с ним пришлось час возиться ящик подвешивает просто по черному.
Почему открывается так долго меня больше всего волнует. вот отчет при открытии файла: Открытие файла формата AutoCAD 2010/LT 2010. Подстановка [simplex.shx] вместо [Bo2]. Подстановка [simplex.shx] вместо [Do431]. Подстановка [simplex.shx] вместо [P131]. Подстановка [simplex.shx] вместо [CS_Gost2304.shx]. Выполняется регенерация модели. Утилиты меню AutoCAD загружены. Команда: Файл Autodesk DWG. Это файл формата TrustedDWG, сохраненный в приложении Autodesk или в приложении, лицензированном корпорацией Autodesk. - что это значит, и может влиять? Последний раз редактировалось ILIYA, 17.04.2015 в 11:50. |
|||
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,833
|
Во-первых, большое количество прокси-объектов. Во-вторых, ошибки в файле. В третьих, лишние словари.
----- добавлено через 37 сек. ----- Кстати,отсутствующие шрифты надо бы либо предоставлять, либо удалять ссылки на них из чертежа.
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,833
|
Попробуй _.wblock, к примеру.
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
|
||||
строю, ломаю Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515
|
Цитата:
Про 11тыс точек я вообще молчу |
|||
|
||||
Регистрация: 02.04.2011
Сообщений: 21
|
Добрый вечер! Думаю можно спросить в этой теме.
Файл dwg был создан в 2012-м автокаде, около 7мб весом. на одном компе нормально открывается и работает, на другом - сильно тормозит начиная с открытия файла , заканчивая зумированием/панаромированием. На обоих компах 2011 автокад. пробовал уменьшить размер - не помогло, пурж, аудит, очистка - не помогают. Не знаю что делать , помогите пожалуйста! |
|||
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,833
|
Если создан в ACAD2012, почему сохранение в таком старом формате?
Ссылки либо предоставляй, либо удаляй неиспользуемые. 304 неграфических прокси-объекта, 18 блоков, 3 слоя, 2 текстовых стиля, 1 ошибка БД чертежа. Проверяй, что у тебя на выключенных слоях. Вычищай OLE-объекты. За привычку держать весь проект в одном файле пора уже бить по рукам. ----- добавлено через ~8 мин. ----- Добавлю: если используются блоки, почему номера помещений сделаны не блоками с атрибутами? То же самое касается и маркировки осей. Ну и теде. После очистки файл "похудел" на смешные 100 кб (при сохранении в DWG2007). После применения overkill и очистки словарей - еще на 500 кб. Так что чисти файл более тщательно и разбивай информацию на более мелкие куски.
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
|
||||
Регистрация: 02.04.2011
Сообщений: 21
|
Алексей, спасибо! Файл вычистил от лишних элементов, стало немного лучше. НО все равно при приближении и попытке потаскать Pan-ом сильно тормозит с задержками, вплоть до временного "Не отвечает", хотя при этом функции построений и редактирования работают без тормозов. На соседнем схожем компьютере - все замечательно работает (до очистки тоже). Возможно я что-то не дочистил, или упустил. Подскажите, пожалуйста : есть ли какие-то настройки, позволяющие избежать подобных вещей. Вопрос очень интересует , т.к. придется работать с такими файлами и далее
|
|||
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,833
|
Я сейчас не могу скачать файл, поэтому скажу "насухую": настоятельно рекомендую дробить информацию, не хранить все внутри одного файла. Использовать внешние ссылки. Использовать подшивки.
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
|
||||
Проектировщик/Расчетчик Регистрация: 07.05.2014
Ростов-на -Дону
Сообщений: 262
|
Laito,
Всего найдено proxy-объектов: 9999. Из них proxy-примитивов: 0. Всего удалено proxy-объектов: 9999. Из них proxy-примитивов: 0. Удалено 139 блоки. Удалено 58 типы линий. Удалено 1 файл формы. Удалено 1 размерный стиль. файл становится 1 078 кб ----- добавлено через ~5 мин. ----- ----- можно еще Добавлена команда DDCLEAR-DUPS... Количество элементов до очистки- 11243 Количество элементов после очистки- 11159 но это не критично ----- ----- добавлено через ~9 мин. ----- можно еще _wblock меньше без перебора содержимого у меня не получилось вышло 850 кб |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Большой размер файла, как от этого избавиться? | Pac | AutoCAD | 51 | 10.12.2015 14:09 |
Не хватает файла adlmint.dll Помогите!!! | t0rped0 | AutoCAD | 4 | 06.05.2010 10:54 |
Как по координатам из метода GetBoundingBox уменьшить размер | disintegrator | Программирование | 8 | 26.10.2005 23:35 |
Размер файлов .dwg | СВС | AutoCAD | 5 | 14.04.2005 11:15 |
Размер файла dwg | alex-alex | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 10.09.2004 00:28 |