| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Я думал вы там пустотки кладете.
Многовато. Полезная нормативная 150 кг/м2 (расчетная 195). Вес конструкций перекрытия примерно 100 кг/м2 (расчетный 110). Итого расчетная 305 кг/м2. Предполагаю что сечение балок будет определяться расчетом на зыбкость. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- это с запасом; коэфф. надежности не менее 1.2 |
|||
|
||||
Регистрация: 11.08.2016
Сообщений: 10
|
Спасибо всем огромное,
Таким образом позвонил узнал есть балки 200h*100 думаю будет достаточно для 4.7 с запасом и 200h*75 для пролета 3.9 м Вопрос по поводу палетов с блоками - могу я их поставить не опасаясь разрушения кладки в местах опирания бруса? Строители говорят что брус прогнется и потом после снятия нагрузки может выдавить кладку вокруг места опирания. Я им сказал чтобы зазор оставляли 1.5 - 2 см по бокам и сверху вентиляция будет, а они сказали что надо жестко муровать. Вес палета 990 кг размеры ~ 1м *1м или лучше заказать 200*150 в этом случае с запасом? Таскать блоки отказались - весят они около 40кг., думал грузить по половине полеты, но тогда полагаю они просто рассыпятся при погрузке. Думал я думал и передумал )) - с деревом буду спать спокойнее. Геморроя конечно больше с отделкой , но безопасность при выше всего - не хочется потом каркасы из уголков в проемы вставлять и (или) колонны из полнотелого кирпича ставить. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Цитата:
Грубый расчет. Для пролета 4.7 м, шага балок 0.6 м, временной нагрузке в 150 кг/м2, постоянной нагрузке в 100 кг/м2, предельный прогиб из условия зыбкости - 7.4 мм. Этому условию соответствует балка сечением 100х250h. Если взять сечение ниже - есть вероятность, что "эффект батута" будет вызывать дискомфорт при ходьбе. |
|||
|
||||
Регистрация: 11.08.2016
Сообщений: 10
|
Шаг будет 530мм как я отобразил в "Опора бруса.pdf"
Понял спасибо - в принципе это как я и планировал изначально 250 *100 мм А что думаете по поводу палетов с блоками, можно их поставить временно или лучше не эксперементировать и искать джамшутов для подъема их руками? |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Цитата:
На счет выдавливания брусом чего-то там после снятия нагрузки - я честно говоря не понял механику сего процесса. На счет глухой заделки балок в стены - лучше этого не делать. Нормы так вообще это запрещают. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059
|
big_bear, Вы из-за этой фразы решили отказаться от плит? По-моему, поспешный вывод.
Монолитное перекрытие не рассматриваете? Сет, цифра 7,4 мм как получилась? Вроде при расчете на зыбкость прогиб от нагрузки в 100 кг сравнивается с предельным значением 0,7 мм... |
|||
|
||||
Регистрация: 11.08.2016
Сообщений: 10
|
Цитата:
Все строители с которыми довелось общаться говорят страшные вещи , что и без армопояса ложили два этажа подкладывая арматурку или сетку под плиту, другие три ряда кирпича и всего то делов - три года стоят и ничего... Я не архитектор и не конструктор , посчитать грамотно не смогу - просто старался делать с запасом. Начитавшись информации от производителей блоков и всяких статей. Да и банально нет у меня доверия к строителям, к сожалению не могу контролировать их постоянно, - недавно перемычку залили на средней несущей стене , я с работы пришел а арматура верхняя продольная наруже - говорят просел бетон )) В итоге до часу ночи выгрибал раствор из двух балок. А на следующий день они мне сказали что просто хомуты маленького диаметра согнуть не смогли. В итоге все армокаркасы варили. На данном этапе уже нет - у нас в Брянске тяжело найти грамотных исполнителей и цена но уж очень велика по сравнению с пустотками и деревом. Супруга сказал что если плиты положишь я спать спокойно не смогу. )) Спасибо всем за грамотные советы и поддержку!!! |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
С плитами вполне нормальный вариант... Кучу домов запроектировал из газосиликата. Правда внутренние стены мы обычно из кирпича делали, но можно тоже легкобетонные сделать. Кое-какие расчеты конечно надо сделать, уделить внимание конструированию узлов. По хорошему это нужно поручить специалисту.
Деревянное перекрытие тоже ведь требует расчетов. Мне в домах из легкобетонных блоков не нравятся сами легкобетонные блоки. Ведь на стенку что-то тяжелее фоторамки будет непросто подвесить. Хрупкие они. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Заведение продольного края плиты в стену | gad | Конструкции зданий и сооружений | 81 | 27.10.2021 01:41 |
Можно ли сломать стену | Straznik | Железобетонные конструкции | 9 | 03.11.2013 11:13 |
Можно ли опирать пустотные плиты на стропильные фермы Молодечно? | Sh0kolaDinka | Металлические конструкции | 7 | 26.06.2013 11:56 |
Можно ли плиты перекрытия опирать на вентканал? | Kash | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 19.04.2012 22:29 |