| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Прошу поделиться опытом проектирования и прохождения экспертизы административных зданий на территории промышленных предприятий при попадании здания в зону влияния взрывной волны.

Прошу поделиться опытом проектирования и прохождения экспертизы административных зданий на территории промышленных предприятий при попадании здания в зону влияния взрывной волны.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.08.2016, 14:12 #1
Прошу поделиться опытом проектирования и прохождения экспертизы административных зданий на территории промышленных предприятий при попадании здания в зону влияния взрывной волны.
МиниДэн
 
Регистрация: 28.06.2013
Сообщений: 4

Добрый день! Проектируем административные здания(заводоуправление и столовая) на территории большого нефтехимического предприятия. На эти здания, согласно расчетам технологов, от технологических установок доходит взрывная волна 25-30 кПа. Перенести на более дальнее расстояние от установок здания возможности нет. Имеет место непонимание правоприменения изменения ФНиП "Общие правила взрывобезопасности ...". с изменением с 02.03.2016 года, согласно которому выбыл пункт 1.5 (сразу пришла мысль о том, что административные здания не надо считать на воздействие взрывной волны) и статей 7 и 9 ФЗ-384, согласно которым мы должны защитить здания, а также людей от воздействия техногенных опасностей. Прошу помочь, кто чем может. Прикладываю ответ Ростехнадзора на подобный запрос от какого-то института(скачал на просторах инета).

Вложения
Тип файла: pdf Касательно взрывоустойчивости адм. зданий.pdf (2.13 Мб, 92 просмотров)

Просмотров: 4086
 
Непрочитано 25.08.2016, 09:47
#2
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Опыта нет по АБК, но с таким давлением он будет стоить как ракета. Из всех документов самые близкие к нормам "пособие по обследованию и проектированию зданий и сооружений, подверженных воздействию взрывных нагрузок" ну и СП 88. Лет 6 назад делали похожее, но давление в 3 раза меньше, к сожалению я не участвовал в том объекте, но экспертиза пройдена)
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2016, 10:20
#3
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от МиниДэн Посмотреть сообщение
согласно которым мы должны защитить здания, а также людей от воздействия техногенных опасностей
Нужно степень поражения определить, а то может и защищать не кого будет.
Почитайте А.Н. Бирбраер Экстремальные воздействия на сооружения, 2009, глава 10.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.08.2016, 12:03
#4
МиниДэн


 
Регистрация: 28.06.2013
Сообщений: 4


Николай, Сергей, спасибо за участие. Книга интересная, начал изучать. Уровень поражения получился средний/тяжелый (пока не известна точная величина избыточного давления). Также там есть полезная таблица 10.4 с зависимостью предельно допустимых величин избыточного давления от выбранного типа конструкций каркаса. Но насколько эти таблицы и расчеты применимы к реальной практике проектирования? грубо говоря, примет ли выдержки из этой книги экспертиза?
И да, есть ли у кого-нибудь мысли о выборе конструктива? Не хочется делать столовую-бункер. Сейчас начну прикидывать схему в скаде, может с учетом всех повышающих коэффициентов к бетону и арматуре получится уйти от коробки с монолитными стенами.
МиниДэн вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2016, 14:20
#5
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от МиниДэн Посмотреть сообщение
грубо говоря, примет ли выдержки из этой книги экспертиза?
Что в книге основано на каких-то документах, в частности на РД 03-409-01.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2016, 17:11
#6
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Ошиблись технологи раз в 100 наверное. Так часто бывает. Мне однажды 300кПа выдали
Сазоныч вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Прошу поделиться опытом проектирования и прохождения экспертизы административных зданий на территории промышленных предприятий при попадании здания в зону влияния взрывной волны.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Какой вид экспертизы на ПД строительства нового объекта на территории особо опасного производственного объекта Prying Прочее. Архитектура и строительство 23 19.01.2016 11:10
Ищу ВСН 196-83 Отраслевые нормы проектирования искусственного освещения основных цехов промышленных предприятий yapOn Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 15.10.2010 08:25
Ищу серию 1. Серия 3.400.2-11 Усиление и реконструкция стальных сооружений промышленных предприятий. Материалы для проектирования. KOVAL Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 22.05.2010 23:47
Ищу Руководство по проектированию вспомогательных зданий и помещений промышленных предприятий Xenon Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 12.02.2009 14:00