| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет несущей способности железобетонной колонны при отсутствии с одной грани защитного слоя

Расчет несущей способности железобетонной колонны при отсутствии с одной грани защитного слоя

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.01.2019, 23:18 #1
Расчет несущей способности железобетонной колонны при отсутствии с одной грани защитного слоя
pashaanf
 
Регистрация: 20.01.2019
Сообщений: 14

Из-за нарушения изготовления колонны на заводе, получилось так,что с одной грани колонна без защитного слоя, с противоположной стороны получился защитный слой больше проектного. Как это учесть при расчете ее несущей способности? Колонна является элементом эстакада нефтепровода, срок службы уже более 30 лет.
Просмотров: 1260
 
Непрочитано 21.01.2019, 02:14
1 | #2
Kinzer


 
Регистрация: 28.10.2007
Сообщений: 528


Может я не в теме, может что-то не понял из вопроса. У вас выходит эксцентриситет увеличился? Тогда посчитайте с большим. Защитный слой нужно восстановить соответствующими средствами, на худой конец ц/п раствором обычным. В идеале торкретом после зачистки поверхности, но кто ж будет так заморачиаваться.
Kinzer вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2019, 07:17
1 | #3
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Единственно правильный путь - это СТУ, рассчитать такую конструкцию с точки зрения действующих норм невозможно.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2019, 07:29
#4
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491


Колонна 30 лет простояла с оголённой арматурой с одной стороны? Нечего тут считать, тут менять колонну надо...
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2019, 09:25
1 | #5
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,111


pashaanf, надо бы восстановить защитный слой, посмотрите Мальганова, листы 194-197. Самое надёжное -жб обойма, предварительно отбить, зачистить, обработать...
А насчёт расчета - чего считать? 30 лет стоит... Или учесть коррозию арматуры? Ну можете тогда пересчитать, сцепление восстановите за счёт узла усиления.
v.psk вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет несущей способности железобетонной колонны при отсутствии с одной грани защитного слоя

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Смещение защитного слоя бетона ж/б колонны Burunduk133 Железобетонные конструкции 4 21.04.2017 20:31
Расчет несущей способности пола. Zombie Архитектура 27 13.02.2017 06:17
Расчет несущей способности уголка casaatik Металлические конструкции 14 13.11.2013 17:56
Расчет несущей способности сваи по 1 или 2 типу зонда. Какой расчет точнее ? Евгений М Основания и фундаменты 13 05.07.2013 15:36
Расчет несущей способности свай по результатам производственной забивки pahmara Технология и организация строительства 3 22.12.2010 12:33