Непрочитано 01.04.2014, 12:54 1 |
Как брать моменты в расчете на продавливание плит?
Naredven
 
Регистрация: 18.03.2011
Сообщений: 78

Скад выдал такие моменты в колонне.Колонна в центре здания. При расчете на продавливании сказано что положительный момент соответствует состоянию при котором наиболее напряженное волокно расчетного сечения расположено по краю сечения, наиболее удаленному от свободного края плиты.
Таким образом получается надо брать моменты с теми же знаками что и выдал скад?Расчет делаю в программе Meksik, спасибо ему огромное.

Изображения
Тип файла: jpg 26.0311.jpg (123.5 Кб, 2877 просмотров)

Просмотров: 43579
 
Непрочитано 02.04.2014, 07:30
#21
Stefanovsky Denis

Был 7215
 
Регистрация: 02.07.2013
Екатеринбург
Сообщений: 222


А зачем делать жесткое сопряжение колонны с перекрытием?
Объясните, пожалуйста)
__________________
«Пора уже с человеческой глупостью считаться как с реальной силой». Ф. Ницше
Stefanovsky Denis вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2014, 09:33
#22
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от 7215 Посмотреть сообщение
А зачем делать жесткое сопряжение колонны с перекрытием?
Объясните, пожалуйста)
Покажите узел нежесткого сопряжения.
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2014, 15:03
#23
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Цитата:
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
Ну какое отношение имеют изгибающие моменты в колоннах к прочности плиты перекрытия?
А перепад моментов в колоннах откуда приходит?)

Цитата:
Сообщение от 7215 Посмотреть сообщение
А зачем делать жесткое сопряжение колонны с перекрытием?
Любые узлы полужесткие, которые, конечно, обладают связью конечной жесткости. Правда и формул определения жесткости подобных узлов нет.
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2014, 17:14
#24
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Naredven Посмотреть сообщение
Тоесть вы считаете что момент надо не складывать?
не складывать, а вычесть больший из меньшего без деления на два,т.к. моменты разнонаправлены
GIP вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2014, 17:33
#25
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
не складывать, а вычесть больший из меньшего без деления на два,т.к. моменты разнонаправлены
Уже писал. В любом случае расчет идет на перепад моментов, который приходит с плиты, и который этот скачок и вызывает. Не важно, какая эпюра у Вас на колоннах (подобные эпюры могут проявляться при различном расположении отверстий рядом с колоннами по этажам или неравномерных осадках и т.д, и т.п.). Важен этот перепад, который дальше согласно нормам делится на 2, и куда он "крутит".
frostyfrost вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.04.2014, 22:24
#26
Naredven


 
Регистрация: 18.03.2011
Сообщений: 78


Цитата:
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
Данный случай обсуждения является ещё одним наглядным подтверждением абсурдности и нелепости методики расчёта перекрытий на т. н. "продавливание", придуманное в нормах, действующих с 2003 года. Ну какое отношение имеют изгибающие моменты в колоннах к прочности плиты перекрытия? Подумайте хорошенько, господа-товарищи форумчане.
Имеют, все зависит от соединения колонны и перекрытия. Если из колонны есть анкера соединяющие рабочую арматуру в колонне и плите перекрытия то это жесткая заделка и момент передается. А если просто шарнир то наверно не должен передаваться.
Naredven вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.04.2014, 22:32
#27
Naredven


 
Регистрация: 18.03.2011
Сообщений: 78


Вот например жесткое соединение
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (51.5 Кб, 526 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (30.9 Кб, 480 просмотров)
Naredven вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.04.2014, 22:46
#28
Naredven


 
Регистрация: 18.03.2011
Сообщений: 78


Вот 2 варианта моментов. Правильно так расчитывать?
Изображения
Тип файла: jpg 31.jpg (88.6 Кб, 518 просмотров)
Тип файла: jpg 41.jpg (88.6 Кб, 477 просмотров)
Naredven вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2014, 22:47
#29
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Цитата:
Сообщение от Naredven Посмотреть сообщение
Вот например жесткое соединение
Как-то не очень жестко))) Арматуру к верхней грани поднимите и доведите до противоположной грани колонны, будет жестким. Вообще могу предположить, что если большая часть сечения колонны под действием продольной силы и моментов сжата, а перекрытие в этой зоне имеет достаточное армирование, то узел может быть условно жестким.

Последний раз редактировалось frostyfrost, 02.04.2014 в 22:55.
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2014, 01:20
#30
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Naredven Посмотреть сообщение
Вот например жесткое соединение
Какие же там диаметры оправки? да и если колонна заармирована с учетом моментов, то диаметр тоже немаленький в колонне, чтобы так просто взять и позагибать. Конкретный пример можете показать?
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2014, 22:37
#31
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Вот прицепились к проблеме жёсткого или не жёсткого узла, в то время как в вопросе расчёта плиты на продавливание это не имеет практически никакого значения. Если плита будет примыкать к колонне шарнирно, то она также может обрушиться, если прочность бетона и поперечной арматуры будут недостаточны для восприятия поперечной силы в узле независимо от того, что моменты равны нулю. Моменты в колоннах на 90 или на все 100% от горизонтальной нагрузки (ветер) и очень сомнительно, что ветер иргает какую то роль в удержании плиты от падения вниз.
troja вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2014, 23:01
#32
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
Моменты в колоннах на 90 или на все 100% от горизонтальной нагрузки (ветер) и очень сомнительно, что ветер иргает какую то роль в удержании плиты от падения вниз.
Очень сомнительное утверждение. Особенно если говорить о связевых и рамносвязевых каркасах.
 
 
Непрочитано 04.04.2014, 23:28
#33
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768


troja
Иван Иванович, а если посмотреть на плиту со стороны колонны... и представить моменты в виде неравномерного опирания, то влияние моментов можно изобразить следующей схемой

Последний раз редактировалось An2, 04.04.2014 в 23:35.
An2 вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2014, 23:31
#34
san40

начинающий конструктор
 
Регистрация: 05.04.2012
Сообщений: 122


An2, поправьте ссылку, пожалуйста.
san40 вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2014, 23:32
#35
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768


Offtop: troja
An2 вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2014, 13:11
1 | #36
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Андрей Николаевич, Ваши схемки однозначно подтверждают только тот факт, что в случае наличия в колоннах изгибающих моментов они из центрально-сжатых превращаются во внецентренно-сжатые и естественно их прочность отличается от прочности центрально-сжатых. Но каким образом это отражается на прочности плиты перекрытия? И почему это должно отражаться? Плита под действием собственного веса (естественно вместе с полезной нагрузкой) стремится отломиться от колонны и какая ей разница в том, что колонна центрально-сжатая или нет. На мой взгляд разница если и есть, то мизерная, настолько , что могла бы быть учтена введением в расчётную формулу корректирующего коэффициента без необходимости вычислять моменты сопротивления расчётного сечения и без мучений проектировщиков по поводу величины изгибающих моментов (как в данном сайте). С этим можно было бы согласиться, если бы в расчётах использовались величины изгибающих моментов, возникающих вследствие неравномерности нагрузки на плиту из-за неравенства пролётов или полезной нагрузки. Но ведь в расчётах проектировщики используют полные значения моментов в колоннах, которые при равных пролётах и нагрузках практически 100% ветровые и при этом очень больших значений. Ну и какое они имеют отношение к прочности плит перекрытий на т.н. продавливание?
troja вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2014, 14:00
3 | #37
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768


Иван Иванович, это не нормативный подход к оценке прочности плиты,
суть которого заключается в том, что при внецентренности продавливающей силы (моменты вызваны разными пролетам, неравномерными осадками, ветром или сейсмическими силами и т.п.) в нижней колонне, которая является опорой для плиты возникают моменты, таким образом площадь опирания плиты на колонну уменьшается...что приводит к снижению прочности плиты на продавливание.

в нормах (тут в чем то с Вами соглашусь) физика явления недостаточно четкая, а для лучшей сходимости с опытами были применены эмпирические функции и коэффициенты.

тот подход что я описал, был проверен нами недавно. на конференции в мае будет статья с предлагаемой методикой и сопоставлением (а также СП) с опытными данными

ps: кстати по поводу шарнирного опирания плиты на колонну, особенно это касается крайних колонн, следуя этой модели прочность плиты на продавливания будет меньше.
таким образом при конструировании узла для повышения прочности плиты на продавливание следует стремиться сделать узел "колонна-плита" жестким.

Последний раз редактировалось An2, 05.04.2014 в 14:51.
An2 вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2014, 15:18
#38
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


An2, а препринта нет? Как соотносится методика с ЕС2, MC2010, ACI? Или может есть графики e-F.
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2014, 16:17
2 | #39
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Андрей Николаевич, вот данные по одной из колонн строящегося здания в Москва-сити из расчётного файла: N=5023т; Мх=141тм (-214тм); Му=42тм(-35тм). При весе плиты одного этажа примерно 35 тонн мы должны в расчёте использовать расчётные моменты Мх=(141+214)\2=178тм; Му=(42+35)\2=39тм. Ну не абсурд ли это? И какие же при этом получатся результаты? А в этих "диких" величинах моментов львиная доля перепадает на моменты от ветра, причём от этажа к этажу вниз всё возрастающих по величине, которые к прочности плиты имеют весьма косвенное значение. Так что если вами будет предложена другая методика расчёта перекрытий, то будем рады ознакомиться и возможно она будет взята на вооружение. Нынешняя не продумана и неверна по своей сути.
troja вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2014, 16:22
#40
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
мы должны в расчёте использовать расчётные моменты Мх=(141+214)\2=178тм; Му=(42+35)\2=39тм
наверняка не такие, потому что на момент действуют ограничения .....
GIP вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как брать моменты в расчете на продавливание плит?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как при расчете на продавливание определить предельный изгибающий момент у крайней колонны? 092 Конструкции зданий и сооружений 62 28.11.2013 10:43
Учет элементов усиления в расчете несушей способности ребристых плит Центр Циклона Конструкции зданий и сооружений 1 09.02.2011 17:23
при расчете конструкции пола какую нагрузку брать? Марина_D Конструкции зданий и сооружений 10 27.08.2010 11:45
Нагрузки при расчете на продавливание Nordek Конструкции зданий и сооружений 5 31.03.2010 20:00
Моменты от перекрытий при расчете ленточного ростверка. Учитывать? nevada Основания и фундаменты 3 27.10.2009 14:41