02.06.2006, 12:55 | #1 | |
Сопряжение плиты и колонны в монолитном ж.б.
ж б
Ярославль
Регистрация: 14.03.2006
Сообщений: 584
|
||
Просмотров: 47178
|
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
плита в колонну
1. по контуру сделать балку и в нее анкерить, при этом арматура в плите у колонны несколько размазывается (в ширину) 1а. капитель (происходит тоже что и в балке) 2. плиту выпустить за колонну на требуемое расстояние и анкерить прямым участком стержня или "+ загибать" 3. арматура заканчивается анкером (отгибом или пластиной) колонна в плиту. по результатам прошлого обсуждения: 1. стержни колонны оканчивать пластиной (анкером) при толщине плиты более 10 диаметров стержней колонны. Если стержни колонны большего диаметра то крепить их на металлическую "базу" с отверстием для контроля заполнения стыка бетоном, размещаемую по верху плиты покрытия. Я также рассматривал как вариант - продление колонны выше плиты перекрытия на требуемое для анкеровки расстояние - пенек на плите покрытия (высотой около 1 м). для внутренних колонн можно принять и шарнирное опирание плитына колонну, однако продавливание здесь не совсем корректно получается, т.е. контур несколько уменьшается при взаимном повороте плиты вокруг колонны. любопытно узнать еще решения данного вопроса |
|||
|
||||
Строительство и все с ним связанное Регистрация: 22.10.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 135
|
Выставляю чертеж, там есть почти такой узелок. Только там я анкерил рабочую арматуру плиты в ЖБ стену, толщиной 250мм
Как вариант, можно к стержням устанавливать "П образные" хомуты. Обычно длины хомута хватает, чтоб заанкерить раб. арматуру. [ATTACH]1149247406.rar[/ATTACH]
__________________
С уважением ко всем. |
|||
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
|
Прошу прощения , что не достаточно точно поставил вопрос! Обрисую для примера ситуацию, которая бывает сплошь и рядом:
1. Ни балок , ни капителей нет . 2. Если плита подходит к стене - там все ясно - сколько верхн. арматуры пришло столько и анкерим, и диаметры в таком случае большими редко бывают. Другое дело с колонной. Она по ширине не очень большая, а надколонная зона армируется серьезно. Дак вот для примера ситуация : надопрная зона армируется 10d28, ширина колонны 300мм т.е. максимум над колонной проходят только 2 диаметра. Колонна крайняя. Вопрос - чего (сколько) и куда анкеровать? Как я для себя решил эту проблему написал в начале. Хотелось бы узнать кто как борится с ситуацией . P.S. смена шага колонн крайнего ряда неплохой способ, но к сожилению не всегда выполним, по независимым от нас причинам. |
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 08.08.2005
Екатеринбург
Сообщений: 178
|
Цитата:
__________________
век живи - век учись |
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
совсем еле-еле... причем если не напутано и интенсивность 10d28 то совсем не получается.... сейчас рассматриваю подобный случай.. обращаю внимание: Цитата:
поэтому, видимо, можно принимать длину прямого участка равной "0" и загибать радиусом 10 диаметров. Т.е. в вашем случае заложить выпуски из колонны, а затем на сварке или внахлест соединить с арматурой плиты или сделать выпуск на требуемую длину... ps. Встречаю в чертежах (на форуме в частности) анкеровку устроенную путем двойного изгиба стержня. Не противоречит ли такое решение вышеобозначенным пунктам - указывается возможность загиба только на 90 градусов.... [ATTACH]1149493409.JPG[/ATTACH] Цитата:
|
|||
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
|
Цитата:
А вопрос - кто что думает - все диаметры плиты должны быть заанкерены или только часть (т.е. те которые воспринемают разницу момента в колонне до плиты и после). |
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
но разве в обоих случаях не будет расчетная интенсивность армирования воспринимать именно эту разницу :?: хотя у меня получается сумма......и всё такое, вплоть до равновесия в узле... и равновесия в плите [ATTACH]1149495693.JPG[/ATTACH] |
|||
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
|
Цитата:
|
|||
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
|
Цитата:
|
|||
|
||||
p_sh
Цитата:
|
||||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
я полагаю следует анкеровать всю арматуру в сечении плиты по грани колонны. (по причине экономии проектрного времени) Если плиту "сдвигает" Sxy, "выкручивает" Mxy, из колонны - не означает что арматуру, приходящуюся на эти силовые факторы не надо анкеровать. . если обратиться к п 5.14 формуле 186 и 187, то если следовать тому принципу, что анкеровать следует только изгибные усилия (нормальные в арматуре), а действюут и другие (сдвигающие) то: 1. длина анкеровки увеличивается -> 2 в случае анкеровки на анкерные устройства потребуется увеличение площади анкера... При этом очень интересно как будут отфильтровыватся компоненты усилий - по колонне?., но и в ней возникает кручение и т.п. и как в связи с этим рассчитать площадь анкера... |
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
Цитата:
и по полученной интенсивности установить анкер.. однако его площадь д.б. увеличена (на неопределенную величину) Цитата:
|
|||
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
|
Цитата:
|
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
ps действитеьлно формула 187 уменьшает требуемую длину анкеровки. pps. А какой предполагается от такого шаманства эффект??? (процентно) |
|||
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
|
Цитата:
|
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
первоначально планировалось, что интенсивность армирования будет приличной ф25-28... Неужели столько требуется армирование на восприятие Sxy Mxy... что достаточно анкеровать только 50% расчетной арматуры плиты??? при ф28 на ф18???
но и опять всплывает вопрос: как альтернативно анкерной пластине (загибом) заанкерить ф18 в колонну 300???? Арматура А-3 бетон В25 анкеровка 29 диаметров, а по прямой (кривой) еле -еле 21 диаметр кот наплакал??? |
|||
|
||||
Строительство и все с ним связанное Регистрация: 22.10.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 135
|
Цитата:
А вот насчет d28 в плите перекрытия, я с таким еще не сталкивался. А уменьшить шаг нельзя? До минимума? Наверное строите какоето НОУ-ХАУ, при этом ХАУ-НОУ! [ATTACH]1149513144.jpg[/ATTACH]