20.03.2020, 18:06 | #1 | |
Величина вылета легкосбрасываемых стеновых панелей
Регистрация: 18.09.2012
Сообщений: 15
|
||
Просмотров: 2548
|
|
||||
Регистрация: 04.04.2018
Сообщений: 283
|
Цитата:
Вас что смущает именно? У меня на всех объектак используются демпфирующие петли. Длины демпфирующих канатов принимаем 2000мм. И крепим во всех 4 местах на такие петли. Я думаю в Вашем случае панель просто сорвет с болтов, но свою основную задачу данное крепление выполнит. А так есть специальные методы испытаний узлов ЛСК. Точно так же как и у вас снаружи есть лестницы, ничего страшного не вижу. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.08.2019
Сообщений: 12
|
Вылет должен обеспечить такую же площадь для снижения давления что и площадь самих вылетаемых панелей. В вашем случае работать схема не будет так как проема вообще не образуется, так как длина хода панели по болту всего 100мм и толщина панели 100мм. Но скорее всего панель при взрыве просто продернет через болт и она улетит наружу. Применяйте демпфирующие тросы.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Примеры расчетов сборных стеновых жб панелей. | automad | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 13.01.2017 23:26 |
Как собрать нагрузку на стойку от стеновых сэндвич панелей | AleXasha | Металлические конструкции | 6 | 18.01.2014 15:35 |
какой взять класс пожарной опасности стеновых сэндвич панелей | Sarman | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 15.11.2012 01:41 |
Сейсмическая нагрузка от массы стеновых панелей | Leibovits | Лира / Лира-САПР | 7 | 01.10.2012 08:22 |