Непрочитано 23.09.2021, 20:30 #1
Как обосновать отказ от АСУТП и АУПТ
iskandar
 
Регистрация: 28.06.2021
Сообщений: 1

Добрый день,
помогите со следующей проблемой:

Проектируются два жилых дома для переселения из аварийного жилья, соответственно экономим на всем. Оба дома 4х этажные (44 квартиры и 48 квартир). Сейчас ПД находится в экспертизе. Проектном предусмотрена только система пожарной сигнализации (и то по требованию эксперта).
Но теперь, эксперт требует выполнения АСУТП (автоматизированная система управления тех процессом) и АУПТ (автоматическая установка пожаротушения), а так же информации по алгоритму работы технических систем (средств) противопожарной защиты.

Я пытаюсь объяснить эксперту что на объекте не предусматривается дежурный пункт. Что на объекте только сигнализвация, и для 4х этажного дома просто не нужно устанавливать автоматизацию процесса.

в СП не смог найти убедительного аргумента, но он точно есть, ведь столько малоэтажек строятся без этих систем.

Спасибо если кто сможет направить меня в правильное русло
Просмотров: 1966
 
Непрочитано 24.09.2021, 08:08
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Во времена товарища Сталина, вы бы нам не писали...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2021, 08:32
#3
kp+

идущий по граблям
 
Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,095


АСУТП бывают разного объема и функционала. Не обязательно такая, как на АЭС. Ведь что именно предлагают автоматизировать? Наверное, сбор информации с главных счетчиков электричества, воды, отопления и газа, каких-то датчиков в подвале (загазованности, затопления и пр.). И, может быть, возможность дистанционного открытия/закрытия задвижек на вводе. Не так уж и много. Счетчики, датчики и приводы с gsm-модулем давно не редкость и стоят не сильно дороже таковых без него.
А пункт управления с дежурным персоналом может и должен быть у управляющей компании. Вопрос в том, есть ли он у нее на самом деле, готова ли она принимать эти сигналы.

Что именно предлагают защищать с помощью АУПТ в 4-этажном доме - вопрос интересный. Поделитесь.
kp+ вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2021, 08:52
#4
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,913


Ну как... Тот высокотехнологичный пункт учёта с GSM-модулем... ИМХО из всей этой катавасии сумели заставить в доме только датчики задымлёности/пожара, да и те без всякой сети, просто шайба приклееная на стене...
Fogel вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2021, 10:06
#5
kp+

идущий по граблям
 
Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,095


Цитата:
Сообщение от Fogel Посмотреть сообщение
ИМХО из всей этой катавасии сумели заставить в доме только датчики задымлёности/пожара, да и те без всякой сети, просто шайба приклееная на стене...
И которую быстро снимут/приведут в негодность, т.к. мешает курить
kp+ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Как обосновать отказ от АСУТП и АУПТ

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Отказ свай в 0,2см регламентирует значение при забивке с подачей топлива или при добивке одиночными ударами без подачи топлива Igor1985 Основания и фундаменты 2 сегодня 13:51
Отказ при забивке свай. Статические и динамические испытания грунтов натурными сваями. Константин Сваи Основания и фундаменты 34 22.02.2019 12:53
Корректировка РД на систему АУПТ подземного паркинга Shish Поиск исполнителей 1 24.01.2019 11:00
Как обосновать отказ от выполнения проекта производства работ Сергей Вал. Технология и организация строительства 31 13.10.2017 19:58
Как обосновать отказ от агрегата VEX300 с перекрестно-поточными рекуператорами dukat88 Инженерные сети 3 10.12.2012 10:05