Непрочитано 14.04.2022, 09:23 #1
Экспертиза ПД при общей площади нескольких зданий более 1500 м2
Vovik182Kot
 
Регистрация: 13.02.2012
Сообщений: 29

Коллеги!
Подскажите, может у кого был подобный опыт? Разрабатываем ПД на технологическую установку в составе которой 5 отдельно стоящих здания: производственное (общая площадь 1140 м2), операторная (общая площадь 1170 м2), КПП (общая площадь 60 м2), котельная (общая площадь 150 м2) и насосная (общая площадь 450 м2). Все здания размещаются в границах одного земельного участка.
С точки зрения ст. 49 ГрК РФ данную проектную документацию необходимо направлять на экспертизу (неважно: гос или негос)? С точки зрения именно общей площади. С одной стороны все здания отдельно стоящие и ни одно по общей площади не превышает 1500 м2, с другой стороны их суммарная общая площадь превышает 1500 м2 и все они относятся к одному объекту (технологическая установка).
Просмотров: 1480
 
Непрочитано 14.04.2022, 11:01
1 | #2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711


У Вас либо весь объект - комплекс зданий технологической установки (тогда экспертиза автоматически), либо выделять каждое здание в отдельный проект и получать на него отдельное РНС. Это, если не вдаваться в подробности ОПО, санзон и проч.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2022, 17:11
#3
Work86


 
Регистрация: 17.06.2022
Сообщений: 2


Если это единый объект, с общими наружными сетями, благоустройством и т.д., то конечно нужно проходить экспертизу. Можете выделить каждый объект как отдельный, по каждому разработать все разделы ПД и получить на каждый отдельное Разрешение на строительство (если каждый объект может эксплуатироваться автономно от других).
Вы пишете: "все они относятся к одному объекту (технологическая установка)". Тогда конечно экспертиза, без вопросов.
Work86 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Экспертиза ПД при общей площади нескольких зданий более 1500 м2

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите пожалуйста найти книгу "Ильин Н. А. техническая экспертиза зданий поврежденных пожаром" Shevchuk-egor Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 23.09.2016 08:33
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Вычисление общей площади арматуры в Лир - арм Nekromanser Железобетонные конструкции 8 01.10.2013 19:41
Учитывать ли при определении общей площади жилого здания в ТЭП объекта площадь балконов? kill_all_hippies Архитектура 4 16.07.2012 14:26