| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
18.04.2013, 09:14 | #1 | |
Неправильная перевязка кирпичной кладки. Как быть?
инженер-проектировщик
Екатеринбург
Регистрация: 25.01.2010
Сообщений: 6
|
||
Просмотров: 6549
|
|
||||
Регистрация: 25.03.2012
Сообщений: 185
|
Ещё бы технадзор был уверен, что в "тычок" половняка с "собачками" не наукладывали. Снаружи, поди, не опредлишь... На устройстве нижних этажей присутствовать технадзору надобно. Лично и непременно.
Ну, как есть. Имеем, что имеем. Выход один: заручиться подпичью ГИПа, что примененные нововведения позволяют эксплуатировать объект строительства. Иначе (официально)- никак... |
|||
|
||||
Регистрация: 30.05.2008
Сообщений: 408
|
есть мысль - нужно найти коэффициент привидения прочности выполненной кладки к нормальноперевязанной кладке. Где то мне эти коэффициенты встречались, постараюсь найти. Допустим он равен 0,9. Теперь пересчитываем все простенки/стены и доказываем, что всё ОК. Если не ОК - думаем как усилять. Можно заказать испытание кладки в лаборатории - сколько кладка реально несёт при такой перевязке
Последний раз редактировалось Саша1983, 22.04.2013 в 14:43. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет кирпичной кладки на температурно-влажностные воздействия (СТО 36554501-013-2008) | Armin | Каменные и армокаменные конструкции | 8 | 03.02.2015 16:40 |
Качество кирпичной кладки. Является проблемой в строительстве? | Silikat | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 25.04.2011 12:26 |
Примыкание кирпичной кладки к железобетонной колонне | Melcom | Технология и организация строительства | 7 | 01.10.2009 15:35 |
Влияние влажности на прочность кирпичной кладки | msv_mnv | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 14.05.2009 11:01 |
Жесткостные характеристики кирпичной кладки | VBA | Расчетные программы | 1 | 21.04.2009 23:40 |