09.12.2019, 13:01 | #1 | |
Проверка устойчивости паводкового водосброса
Уссурийск
Регистрация: 30.05.2007
Сообщений: 14
|
||
Просмотров: 1039
|
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,104
|
Во-первых, отсутствие расчёта в томике КР не обозначает отсутствие этого расчёта. Сейчас такое законодательство, что расчёты в ПД можно не вкладывать, а только предоставлять по запросу тем, кому положено. В конце концов, там же нет, например, расчёта подбора армирования.
Записку мне читать лень, но четрежи посмотрел. Паводковый водосброс идёт на листах 53-57? Устойчивость как таковая вполне может быть обеспечена. Откос 1:3 - это нормально. Напор маленький, длина приличная а режим почти всегда безнапорный. Но на всякий случай я бы сделал бы диафрагму против контурной фильтрации на входе. Больше всего меня смущает бетонное крепление низового откоса, которое будет служить водосливной гранью. Всего 12 см при длине 30 метров. Никаких швов и армирования не предусмотрено. Сначала треснет, потом начнёт подмывать. Со временем получится такая же картина, как была в Калифорнии. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.07.2009
Тюмень
Сообщений: 20
|
|
|||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,669
|
Интересный проект...
Это тот случай, когда дорожники взялись проектировать гидротехническое сооружение. И свои водопропускные трубы сунули в дамбу и повесили на них исполнение обязанности водосброса Это одноразовый водосброс |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Проверка общей устойчивости подкрановой балки с усилением | rustik85 | SCAD | 2 | 22.09.2017 08:48 |
Проверка местной устойчивости стенки резервуара при днище не имеющем сплошного основания | gad | Металлические конструкции | 7 | 16.06.2017 10:58 |
Проверка общей устойчивости балок в программе постпроцессоре "Сталь"/КРИСТАЛЛе | snk1990serega | SCAD | 2 | 25.06.2016 00:05 |
Проверка устойчивости сжатой полки в неразрезных балках. | Семенов Сергей | Конструкции зданий и сооружений | 261 | 02.06.2015 08:53 |
Проверка свай по грунту (устойчивости грунта, окружающего тело сваи) | ZWW | Основания и фундаменты | 15 | 15.02.2010 21:35 |