22.01.2015, 00:19 | #1 | |
Вынужденные рабочие швы бетонирования в фундаментной плите
Регистрация: 26.08.2012
Сообщений: 25
|
||
Просмотров: 13848
|
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Что за марки бетона? По описанию плита не соответствует проекту. Срубить бракованные участки и сделать по проекту. Пустое это дело этот участок - усиляем этот нет, здесь проходит тут не проходит.
Последний раз редактировалось igr, 22.01.2015 в 08:55. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.03.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,662
|
Цитата:
З.Ы. И ещё - по какой методике проводился контроль прочности бетона? |
|||
|
||||
Регистрация: 26.08.2012
Сообщений: 25
|
Цитата:
Решается проблема по прочности бетона, один шов становится вертикальным, другой так и остается наклонным. В месте с вертикальным швом не нравится,что шов проходит рядом с диафрагмой. Другой шов не нравится тем, что он наклонный. Как может повести себя наклонный шов в работе здания (9 этажей)? В литературе везде показан вертикальный. Стоит ли заморачиватся с ним? ----- добавлено через ~4 мин. ----- В проекте бетон В25,если хотите, и знаю,что это даже не М300, только не надо умничать. Наши строители до сих пор "живут по маркам". Хочу услышать предложение по выходу из ситуации малым потерями, если это возможно. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.03.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,662
|
Цитата:
А предложений дельных напишут, не беспокойся. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.08.2012
Сообщений: 25
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420
|
расчет в картинках и проект фундамента в студию!
сносить все и переделывать точно никто не будет, это такие трудозатраты, что легче повесится, а вот усилить придется. марка(класс) бетона со временем еще поднимется, но это можно не ждать (через 6 месяцев); На продавливание придется увеличивать толщину плиты. При поверочном расчете в каком слое арматуры не хватает?? |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 24.11.2007
Сообщений: 49
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 08.08.2013
Сообщений: 103
|
У меня в городе стоял дом недостроенный (3-4 этажа каркаса сборного), фундамент плита монолитная (тоже качество плохое с трещиной).
Осуществлен проект по демонтажу постройки до фундамента и возведение монолитного здания с выполнением монолитной плиты по верх старой плиты. Сталкиваясь с большим объемом бетона на фундаментах всегда закладываю технологические швы, даже если не пригодиться. Medvedev Что решили напиши. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.08.2012
Сообщений: 25
|
Общался с "гуру" из местного проектного института, у которого в жизни такая же ситуация была. Тогда решено было заливать новую плиту такого же сечения поверху старой.
Заказчик выходил на специалистов из архитекурно-строительной академии, те предложили посчитать конструкцию в целом и отдельно узлы, после чего усилить плиту. Я, взвесив все мнения + предложенные на форуме, сказал заказчику,что необходимо заливать новую плиту поверх старой. Сейчас заказчик пытается через суд обязать завод-изготовитель демонтировать плиту за их счет. Но усилять точно не будут. Либо заливка заново, либо поверх новой. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.08.2012
Сообщений: 25
|
Поднимаю тему снова. Произошли невероятные вещи: спустя полгода после заливки и 4 месяцев после последних испытаний бетона по указанию суда были произведены повторные испытания бетона независимой экспертизы (дважды). По её результатам оказалось, что бетон почти на всех участках проб набрал проектную прочность. Таким образом проектной арматуры достаточно. Решено спасти плиту, поэтому остался вопрос со швами бетонирования. Каким образом укрепить швы бетонирования (4-хчасовой и 10-часовой с наклонной линией шва 6м длиной)? Для сведения: брали образцы и в месте швов. При испытании образцов 4-хчасового шва никаких трещин, расколов по плоскости шва не было обнаружено, а вот 10-часовой даже не доехал до лаборатории - раскололся по лини шва ещё в транспорте.
В голову приходят идея: скрепить плиту наклонными анкерами (арматурными стержнями) на анкерной смеси перпендикулярно шву с n-ным шагом. Но как это просчитать? Буду рад услышать предложения по решению проблемы |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.08.2012
Сообщений: 25
|
Без добавок там не обошлось. Стройка в Крыму. За всю зиму ниже нуля было дней 15, и о - 20 по Цельсию речи быть не может. А Бетон испытывали в первый раз через 1- 2 месяца после заливки. Даже при постоянной минусовой температуре прочность должна была быть ниже согласно графикам. Но это не главное, главное - шов
Нет, сетки 2. Толщины плиты достаточно, т.к. пролеты небольшие ( максимальная ячейка 5х5,8 м, типовая 5х4,8 м) и большое кол-во диафрагм + установлены каркасы против продавливания плиты. Последний раз редактировалось Medvedev, 21.07.2015 в 22:04. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 30.04.2010
Крым, Симферополь
Сообщений: 38
|
Непонятно, что произошло с бетоном в месте 10-часового рабочего шва.
Цитата:
Какие именно образцы, в каком месте плиты конкретно взяты? |
|||
|
||||
Регистрация: 26.08.2012
Сообщений: 25
|
По результатам испытаний бетон ВСЕЙ плиты набрал проектную прочность. НО, в месте 10-часового шва отсутствует сцепление бетона "старого" с "новым", поэтому образцы, взятые в месте шва дали скол не доехав до лаборатории (без нагрузки). Схему прилагаю
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия | Клименко Ярослав | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 45 | 22.02.2023 04:57 |
Серии по мостостроению | rasch | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 77 | 18.01.2023 10:51 |