| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Сроки проверки маслоприемников на подстанции

Сроки проверки маслоприемников на подстанции

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.08.2020, 10:39 #1
Сроки проверки маслоприемников на подстанции
BES42
 
Регистрация: 06.08.2020
Сообщений: 2

Всем хорошего дня!
На предприятии пришел запрос с вышестоящих органов о проверки маслоприемников на подстанции 35кВ. Но кроме требований ПУЭ о расположении маслосборников и маслоприемников ничего найти не смог.
Кто подскажет, какие сроки периодической проверки или ремонта и маслосборников. Если конкретней, которые находятся под землей.
Просмотров: 2903
 
Непрочитано 06.08.2020, 11:22
#2
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


"РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95*). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий" (утв. РАО "ЕЭС России" 09.03.2000).
Официально уже не действует, но другого не знаю.
Цитата:
16.2. Маслоприемные устройства под трансформаторами и реакторами, маслоотводы (или специальные дренажи) должны содержаться в исправном состоянии для исключения при аварии растекания масла и попадания его в кабельные каналы и другие сооружения.
16.3. В пределах бортовых ограждений маслоприемника гравийная засыпка должна содержаться в чистом состоянии и не реже 1 раза в год промываться.
При сильном загрязнении (заносами пыли, песка и т.п.) или замасливании гравия его промывка должна проводиться, как правило, весной и осенью.
При образовании на гравийной засыпке твердых отложений от нефтепродуктов толщиной не менее 3 мм или появлении растительности и в случае невозможности ее промывки должна осуществляться полная или частичная замена гравия.
16.4. Одновременно с промывкой гравийной засыпки или опробованием стационарной установки пожаротушения (при ее наличии) на трансформаторе или масляном реакторе должна проверяться работа маслоотводов и заполнение аварийной емкости.
juri18 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2020, 11:30
#3
BES42


 
Регистрация: 06.08.2020
Сообщений: 2


Это я тоже находил, но думал что есть регламент по ремонтам (может типа повторное покрытие антикором, или просто осмотр со вскрытием грунта...) или есть какой то регламент по тех.освидетельствованию.
Данное РД такой инфой не располагает...
BES42 вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2020, 12:55
| 1 #4
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


А Правила технической эксплуатации не пробовали посмотреть
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2020, 09:26
#5
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
А Правила технической эксплуатации не пробовали посмотреть
RIG1978 на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Сроки проверки маслоприемников на подстанции

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Охранная зона подстанции по ПП РФ 160 попадает на соседние участки. Допустимость строительства? posetitel Прочее. Архитектура и строительство 14 04.06.2018 02:07
Правильно ли мне задали сроки и объемы работ на выполнение ппр? AnnaVorina Профессии и трудовые отношения 62 09.12.2015 12:34
Защита подходов ВЛ 35кВ к подстанции, длина защищаемого участка? alex_2006 Электроснабжение 2 22.02.2012 12:16
Кто и как определяет сроки проектирования? Yupik Организация проектирования и оформление документации 24 17.06.2009 18:58
сроки Безопасной эксплуатации зданий Pavpin Конструкции зданий и сооружений 4 23.04.2008 22:44