Непрочитано 28.12.2020, 12:14 #1
Обратная уголковая подпорная стена
liik
 
Регистрация: 17.11.2009
Сообщений: 239

Здравствуйте!

Обычная стена-конверт нашла плитной частью на сущ. сети канализации. Подрядчик предлагает отзеркалить стену, но получается какая-то не типовая конструкция (плита будет развита в сторону малой засыпки, см. картинку).

Вопрос: если подошва пройдет по отрыву до 25% и на сдвиг, то можно ли проектировать подпорную стену такого вида?



И еще в вопрос на фото:


Всех с Наступающим Новым Годом!

Последний раз редактировалось liik, 28.12.2020 в 12:20.
Просмотров: 6421
 
Непрочитано 28.12.2020, 12:33
| 1 #2
vfc.cz


 
Регистрация: 22.02.2010
Česká republika
Сообщений: 377


если проходят все проверки - то можно
vfc.cz вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2020, 13:31
| 1 #3
kacugu

начинающий инженер-гидротехник
 
Регистрация: 18.04.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 893


Offtop: Картинки можно прикладывать сразу в пост, а не давать ссылки на непонятные сайты
kacugu вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2020, 14:01
#4
axoxc


 
Регистрация: 11.04.2019
Сообщений: 37


Вопрос встанет с восприятием сдвиговых усилий. Возможно потребуются дополнительные мероприятия.
axoxc вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2020, 14:35
#5
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 741


Цитата:
Сообщение от vfc.cz Посмотреть сообщение
если проходят все проверки - то можно
в мономахе проверял несколько раз, не проходят.
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2020, 14:44
1 | 2 #6
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
несколько раз, не проходят
- и, по всей видимости, в разы.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.01.2021, 14:35
#7
liik


 
Регистрация: 17.11.2009
Сообщений: 239


Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 225
Размер:	55.6 Кб
ID:	233426

Подскажите, пожалуйста, а расчет устойчивости стены против сдвига проводить по обычным углам бэтта-2 и бетта-3 или сдвиг становится возможным по каким-то новым плоскостям (например зеркальным относительно стены)? Странно, что такой случай нигде не показан.
liik вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2021, 14:52
#8
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от liik Посмотреть сообщение
или сдвиг становится возможным по каким-то новым плоскостям
- конечно возможен, и скорее всего по криволинейным нецилиндрическим поверхностям, только это не для инженеров (т. к. задачка сильно нетривиальной становится).
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.01.2021, 16:16
#9
liik


 
Регистрация: 17.11.2009
Сообщений: 239


eilukha, Вы видимо имеете ввиду, глубокий сдвиг. Ну это постараюсь нарисовать возможные контуры и посчитать. А я сейчас говорю про плоский сдвиг

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 189
Размер:	43.2 Кб
ID:	233433
liik вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2021, 16:21
#10
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от liik Посмотреть сообщение
плоский сдвиг
- сдвиг по подошве есть в расчёте всегда (бета=0).
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.01.2021, 16:33
#11
liik


 
Регистрация: 17.11.2009
Сообщений: 239


АИ-АИ.docx

Вот расчет из "Мономаха - Подпорная стена". Все проходит.

Только непонятно - считает ли программа на глубокий сдвиг
liik вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2021, 16:46
#12
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от liik Посмотреть сообщение
АИ-АИ.docx
- ерунда. Где картинка? Подошва с какой стороны?
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.01.2021, 16:51
#13
liik


 
Регистрация: 17.11.2009
Сообщений: 239


Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 210
Размер:	68.1 Кб
ID:	233435
liik вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2021, 17:04
#14
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Если программа сказала, то вопросов нет. Ещё б она подпись свою на чертежах ставила, совсем хорошо было бы.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.01.2021, 18:57
#15
liik


 
Регистрация: 17.11.2009
Сообщений: 239


Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сорочан.jpg
Просмотров: 141
Размер:	88.0 Кб
ID:	233436
Нажмите на изображение для увеличения
Название: СП 381.1325800.2018.jpg
Просмотров: 138
Размер:	106.7 Кб
ID:	233437

И еще, при расчете удерживающей от сдвига силы в Сорочане есть слагаемое b*c1 (ширина подошвы*удельное сцепление). В СП Сооружения Подпорные СП 381.1325800.2018 этого слагаемого вроде нет. Почему его убрали?
liik вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2021, 19:04
#16
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Не всегда учитывается, смотря какая проверка.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2021, 00:15
#17
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,770


Почему не сделать подпорную стену из глубоко забуренного шпунта?
engngr вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2021, 08:18
1 | #18
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от liik Посмотреть сообщение
при расчете удерживающей от сдвига силы в Сорочане есть слагаемое b*c1 (ширина подошвы*удельное сцепление). В СП Сооружения Подпорные СП 381.1325800.2018 этого слагаемого вроде нет. Почему его убрали?
Потимучто появился п. 9.16 СП 22, а истолковали на все проверки.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.01.2021, 08:38
#19
liik


 
Регистрация: 17.11.2009
Сообщений: 239


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Потимучто появился п. 9.16 СП 22, а истолковали на все проверки.
В. п. 9.16 написано про дисперсный грунт. У меня по подошве суглинок тугопластичный c=2т/м2. Как я понимаю, все-таки в данном случае b*c1 можно приплюсовать к удерживающей силе?
liik вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2021, 09:06
1 | #20
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от liik Посмотреть сообщение
В. п. 9.16 написано про дисперсный грунт. У меня по подошве суглинок тугопластичный c=2т/м2.
Гляньте в ГОСТ 25100-2011 и узнайте про дисперсный грунт.

Цитата:
Сообщение от liik Посмотреть сообщение
все-таки в данном случае b*c1 можно приплюсовать к удерживающей силе
По контакту "подошва-грунт" по результатам исследований. Оно и раньше (сцепление) ограничивалось 5 кПа.
SergeyKonstr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Обратная уголковая подпорная стена

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Выдержит ли давление зеркальная уголковая подпорная стена? Роман000 Конструкции зданий и сооружений 8 11.08.2019 12:29
Подпорная стена на винтовых сваях Саразан Основания и фундаменты 54 16.12.2016 16:36
Подпорная стена высотой до 1 метра Silvestor Конструкции зданий и сооружений 11 16.09.2013 16:21
Подпорная стена является стеной здания - как рассчитать? Galchona Железобетонные конструкции 4 11.01.2013 13:43
Уголковая подпорная стенка на свайном основании винсент75 Основания и фундаменты 8 27.02.2007 12:05