| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
05.01.2021, 18:06 | #1 | |
Какую арматуру использовать для переливного лотка бассейна
Регистрация: 05.01.2021
Сообщений: 15
|
||
Просмотров: 1871
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
А куда будет вода переливаться из переливного лотка ?
Восприятие есть, что при этом здание поднимется на 15 см ? И его фундаменты придётся из-за этого переделывать ? А также ТЭП, ПД, РД, экспертизу...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113
|
Если бы вы нарисовали сечение (хотя вроде по описанию понятно), было бы проще...
Вариантов огромное множество... Монолит я бы сделал следующим образом: - гнутая сетка д3Вр1 яч. 100мм, буквой М, с перехлестом 250мм - под сеткой два стержня д8А500с, с з. с. 20мм. от низа, и перехлестом 400мм. - с шагом 600мм. коротыши из д8А500с, забитые в предварительно просверленные отверстия в сущ. бетонном камне. ... Как будете формовать верхнюю поверхность? Это я к тому, что может быть значительно проще и лучше отформовать сборные лотки (лицевой поверхностью вниз, без армирования или с армированием сеткой д3Вр1 яч 100, в кратность размеров бассейна и с учетом веса для удобного монтажа), и установить на выравнивающий слой цпр. ----- добавлено через ~2 мин. ----- niki2021, .... Кстати говоря, учтите что переливной лоток предполагает слив воды, то есть уклон к точке слива. Хватит высоты лотка? |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
Offtop: Нет, конечно. У неё технолога нема похоже. Считать сечения некому. Там только в верхней точке 15 см будет + решетка. Наверное.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 05.01.2021
Сообщений: 15
|
Цитата:
Это уличная конструкция. Нет, там будет настил в зоне благоустройства, который будет устанавливаться на лаги. на уровень этих лагов и предусматривается наращивание конструкции. ----- добавлено через ~10 мин. ----- Цитата:
Большое спасибо! Вот этот вариант я тоже продумывала, он действительно будет гораздо проще в этой ситуации! Это я к тому, что может быть значительно проще и лучше отформовать сборные лотки (лицевой поверхностью вниз, без армирования или с армированием сеткой д3Вр1 яч 100, в кратность размеров бассейна и с учетом веса для удобного монтажа), и установить на выравнивающий слой цпр. Да, высоты хватит, там всего 2,5 куба воды в чаше. С уважением, Анастасия |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Можно ли использовать арматуру А 500 С в преднапряженных железобетонных изделиях | Artyr20 | Железобетонные конструкции | 6 | 19.09.2017 20:52 |
Можно ли использовать для плиты арматуру в бухтах | kol | Железобетонные конструкции | 1 | 08.06.2012 08:56 |
Какую марку алюминиевого листа лучше использовать? | karandaw | Машиностроение | 31 | 04.05.2011 13:15 |
Какую программу использовать для восстановления старых топографических карт? | rassom | Прочее. Программное обеспечение | 2 | 12.07.2010 19:51 |
Какую программу использовать для проектирования бассейнов? | Александра | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 27.09.2003 03:01 |