| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Реконструкция наземного склада ГСМ (100 м3). Какие требования?

Реконструкция наземного склада ГСМ (100 м3). Какие требования?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.08.2020, 10:05 #1
Реконструкция наземного склада ГСМ (100 м3). Какие требования?
DMB484
 
Регистрация: 16.03.2016
Сообщений: 172

Добрый день.

Нужная помощь опытных товарищей.
Имеется склад ГСМ из 4-х надземных РГС по 25 м3. Заполняются насосом по одному трубопроводу. По этому же трубопроводу через ТРК заправляется автотранспорт.
Заказчик хочет теперь все привести в соответствие с нормами. Правильно ли я понимаю, что раз это склад нефтепродуктов, то:
1. Нужна ограждающая стенка высотой 0,5м.
2. Мостики перехода
3. Пожарный резервуар для тушения в случае пожара
4. Перенести насос с ТРК на расстояние минимум 8 м от РГС
5. Предусмотреть приямок с очистными сооружениями

Есть еще какие-нибудь нюансы? Например трубопроводы проложить подземно или заложить аварийный резервуар и т.д.

Последний раз редактировалось DMB484, 18.08.2020 в 10:11.
Просмотров: 7182
 
Непрочитано 20.08.2020, 19:32
#2
Л. Палыч


 
Регистрация: 24.11.2009
Сообщений: 40


Если производится заправка через ТРК, то это НЕ склад ГСМ. Это топливозаправочный пункт. Таким образом, приводить вы должны не к нормам СП 155.13130 (который вырос из СНиП 2.11.03-93), а к нормам СП 156.13130.2014 (НПБ 111)
Л. Палыч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.08.2020, 20:06
#3
DMB484


 
Регистрация: 16.03.2016
Сообщений: 172


Почему это склад нельзя рассматривать как расходный склад нефтепродуктов предприятий? В разделе 8 СП 155.13130 тоже говорится о раздаточных колонках нефтепродуктов (ТРК).

Последний раз редактировалось DMB484, 20.08.2020 в 20:36.
DMB484 вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2020, 08:40
#4
gazeng

газ
 
Регистрация: 29.06.2019
Сообщений: 70


Если это все для заправки техники и заправляется техника того самого предприятия - то топливозаправочный пункт (СП 156).
Если это нефтебаза какая-то, по трубопроводу же поступает, то склады (СП 155)
gazeng вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.08.2020, 15:34
#5
DMB484


 
Регистрация: 16.03.2016
Сообщений: 172


Цитата:
Сообщение от gazeng Посмотреть сообщение
Если это нефтебаза какая-то, по трубопроводу же поступает, то склады (СП 155)
В СП155 сказано
Раздел 8 Требования к расходным складам нефтепродуктов предприятий
8.1 Требования данного раздела следует применять при проектировании расходных складов нефтепродуктов, входящих в состав предприятий (промышленных, транспортных, сельскохозяйственных, энергетических, строительных и др.), ......


В данном случае это склад сельскохозяйственного предприятия. Заправляется с/х техника во время полевых работ. Где эта грань, которая отделяет склад от топливозаправочного пункта??
DMB484 вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2020, 16:25
#6
gazeng

газ
 
Регистрация: 29.06.2019
Сообщений: 70


DMB484, если бы это был ТЗП в составе нефтебазы, то по правилам для нефебаз, но с учетом СП 156

а так - ТЗП
пункт 4 из Вашего списка делать точно не следует
gazeng вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.08.2020, 16:36
#7
DMB484


 
Регистрация: 16.03.2016
Сообщений: 172


Что тогда подразумевается за склад нефтепродуктов для сельскохозяйственных предприятий в разделе 8.1 СП155?
DMB484 вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2020, 16:45
#8
gazeng

газ
 
Регистрация: 29.06.2019
Сообщений: 70


Ну они ж там технику заправлять хотят - ТЗП значит
На склад эти 100 кубометров геометрического объема как-то не очень тянут, может Вам сделает кто анализ и обоснует
gazeng вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.08.2020, 17:12
#9
DMB484


 
Регистрация: 16.03.2016
Сообщений: 172


Цитата:
Сообщение от gazeng Посмотреть сообщение
Ну они ж там технику заправлять хотят - ТЗП значит
Я для себя понять хочу. Зачем склады нефтепродуктов в сельскохозяйственном предприятии? Чтобы просто хранить и потом на нефтебазу отвезти?
Раз в СП 155 в разделе 8.1 указаны эти склады с своими ТРК для заправки, значит они как-то попадают под этот норматив.
Вопрос как?
DMB484 вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2020, 18:17
#10
gazeng

газ
 
Регистрация: 29.06.2019
Сообщений: 70


Я что там в 8.1 заправок не вижу
gazeng вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.08.2020, 19:09
#11
DMB484


 
Регистрация: 16.03.2016
Сообщений: 172


Пункт 8.7 Расстояние от раздаточных колонок нефтепродуктов расходного склада до зданий и сооружений предприятия следует принимать
DMB484 вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2020, 18:56
#12
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083


Цитата:
Сообщение от DMB484 Посмотреть сообщение
Я для себя понять хочу. Зачем склады нефтепродуктов в сельскохозяйственном предприятии? Чтобы просто хранить и потом на нефтебазу отвезти?
Доставка топлива в поля.
На складе, возможно, нет бытовых условий, оператора и т.д.
crossing вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.08.2020, 19:17
#13
DMB484


 
Регистрация: 16.03.2016
Сообщений: 172


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Доставка топлива в поля.
Согласен, как вариант.

Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
На складе, возможно, нет бытовых условий, оператора и т.д.
В том то и дело, что это просто склад без операторной, но с ТРК, через которую техника тоже может заправляться.
И почему из-за ТРК этот склад нужно приводить к требованиям СП 156? В СП155 допускается наличие ТРК на складах нефтепродуктов.
Если не прав, прошу поправить.
DMB484 вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2020, 19:45
#14
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083


Цитата:
Сообщение от DMB484 Посмотреть сообщение
ТРК, через которую техника тоже может заправляться.
Здесь, возможно, есть какието нюансы связанные с технологией требующей особого контроля и обслуживания. А это ведёт к пожарным нормативам.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2020, 10:27
#15
Андрей 37


 
Регистрация: 29.05.2014
Сообщений: 199


Если это склад, то в состав оборудования должны входить устройства приема-налива горючего из/в авто- ж/д транспорт, средства хранения, средства замера, очистки и пр.
Если есть резервуары в которые сливают горючее из автоцистерн и затем заправляют технику через ТРК, то это топливозаправочный пункт
Андрей 37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.08.2020, 15:03
#16
DMB484


 
Регистрация: 16.03.2016
Сообщений: 172


Цитата:
Сообщение от Андрей 37 Посмотреть сообщение
должны входить устройства приема-налива горючего
Устройство приема есть, устройство налива есть.

Цитата:
Сообщение от Андрей 37 Посмотреть сообщение
средства хранения
Резервуары есть.
Цитата:
Сообщение от Андрей 37 Посмотреть сообщение
средства замера

Уровнемеры есть
Цитата:
Сообщение от Андрей 37 Посмотреть сообщение
очистки
Зачистные трубы есть

Значит это склад?
DMB484 вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2020, 20:07
#17
Л. Палыч


 
Регистрация: 24.11.2009
Сообщений: 40


Цитата:
Сообщение от DMB484 Посмотреть сообщение
Где эта грань, которая отделяет склад от топливозаправочного пункта??
В резервуарах. На ТЗП запрещены одностенные резервуары в надземном исполнении. То есть, если придут с проверкой, то придется обосновать, что не ТЗП.
Л. Палыч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.08.2020, 20:47
#18
DMB484


 
Регистрация: 16.03.2016
Сообщений: 172


Цитата:
Сообщение от Л. Палыч Посмотреть сообщение
На ТЗП запрещены одностенные резервуары в надземном исполнении.
Тогда получается, что это все-таки склад ГСМ, а не ТЗП.
Резервуары одностенные, расположены надземно, наличие ТРК согласно раздела 8 СП155 допускается.
Смысл все ломать под требования СП156, когда проще и дешевле привести к требованиям СП155?
DMB484 вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2020, 21:27
#19
Л. Палыч


 
Регистрация: 24.11.2009
Сообщений: 40


Дело в том, что в СП 156 есть определение в п.5.2 Топливозаправочный пункт - АЗС, размещаемая на территории предприятия и предназначенная для заправки только транспортных средств этого предприятия.
А расходные склады могут быть для нужд производственной котельной того же сельхозпредпрития, для дизель-генератора, для хранения смазочных материалов и т.д. То есть, с точки зрения пожарного наличие ТРК и заправка только своих машин еще не говорит, что это расходный склад ГСМ. А СП 156 говорит однозначно, что ТЗП.
Л. Палыч вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2020, 13:47
#20
Андрей 37


 
Регистрация: 29.05.2014
Сообщений: 199


А что никаких документов указывающих на функциональное назначение объекта нет? В кадастре он не зарегистрирован? Как он числится в бухгалтерских документах?
Андрей 37 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Реконструкция наземного склада ГСМ (100 м3). Какие требования?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Модульная(контейнерная) АГЗС, какие требования для размещения? teejay45 Прочее. Отраслевые разделы 19 12.12.2020 11:41
Какие требования к раскрытию трещин в железобетонных конструкциях насосной станции технической воды и очистных сооружений в целом? Irik2517 Железобетонные конструкции 0 31.01.2019 19:41
Какие требования к устройству межэтажной рассечки в лестничной клетке Виталийченко Пожарная безопасность 8 30.01.2019 11:20
Какие требования для проектирования зверинцев? Morozik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 10.08.2011 14:15
Реконструкция фасада здания. Какие облицовочные материалы легче гранита и керамогранита? Kamchatka Конструкции зданий и сооружений 25 13.04.2011 14:50