Жесткие узлы в монолитных конструкциях,как?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.12.2020, 13:51 #1
Жесткие узлы в монолитных конструкциях,как?
VlaDiiViiR
 
Регистрация: 23.12.2020
Сообщений: 1

Всем доброго времени суток!
Кратко: Общественное здание с хоккейной ареной, бассейном и залом для волейбола. Каркас весь монолитный.
В чем вопрос: нужны жесткие узлы сопряжения колонна-стена и колонна-плита. Есть вот такие узелки, но они не нравятся экспертизе, говорят не жестко это все.
Подскажите как выглядит жесткий узел сопряжения колонна-стена, потому что в интернете вообще ничего не нашел. Ну и вообще, почему данные узлы не считаются жесткими?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: изображение_2020-12-23_174250.png
Просмотров: 964
Размер:	61.7 Кб
ID:	232906  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Колонна+стена.PNG
Просмотров: 990
Размер:	52.8 Кб
ID:	232907  

Просмотров: 9386
 
Непрочитано 23.12.2020, 18:52
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113


Цитата:
Сообщение от VlaDiiViiR Посмотреть сообщение
. Ну и вообще, почему данные узлы не считаются жесткими
У вас официальное замечание от экспертизы?
Спросили бы у них, что имеется в виду, а то на словах можно немного неправильно понять.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2020, 18:59
#3
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Цитата:
Сообщение от VlaDiiViiR Посмотреть сообщение
Есть вот такие узелки, но они не нравятся экспертизе, говорят не жестко это все.
Надо все тоже самое отлить из стали!
Grim вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2020, 21:01
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


VlaDiiViiR, на рисунке каркасы от продавливания не проходят по огнестойкости.
Узлы и правда не жёсткие, ну на 90%. Почему так ? Подумайте сами. Это же элементарно.
Узлы на рисунках жесткие. Сослепу не разглядел сначала.

В узле с колонной не помещается уголок, впилился в арматуру колонны.
И там арматура сдвинута в центр стены. Получается ц.т. арматуры в центре. Несущая способность сечения изменится.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 23.12.2020 в 21:06.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2020, 21:22
#5
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,019


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Узлы на рисунках жесткие. Сослепу не разглядел сначала.

***
И там арматура сдвинута в центр стены. Получается ц.т. арматуры в центре. Несущая способность сечения изменится.
- лови эксперта . А насколько изменится? А с учетом что к колонне примыкает 2 стены и: либо ни одна расчетная программа не умеет (нормально) считать такую конструкцию - колонна зажатая меж стен, либо ни один адекватный практикующий расчетчик не будет пытаться замоделить в реальном каркасе такой узел по требования СП и ГОСТ(с учетом реальных условий закреплений, а не инженерных допущений которые в разы влияют на армирование в характерных точках.)
Offtop: Сейчас тоже пытаюсь рассмотреть результат армирования различных способов моделирования колонны выступающей из стены, армирование и усилия в колонне сильно отличаются/
Здесь, на форуме, кто-то(из достаточно адекватных) вообще выдал крамольную вещь - квалификация расчетчика определяется его способностью получить нужное ГИПу(ГК, заказчику-инвестору, экчперту) армирование
tigra-18 вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2020, 21:32
#6
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


Однажды слышал про эксперта который считал «обычные» узлы сопряжения плита-стена, плита-колонна не жесткими. А чтобы они превратились в жесткие, необходимо в каждом узле добавлять Г-образный арматурный стержень из одного примыкающего к узлу элемента в другой элемент
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2020, 21:48
#7
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,982


Узел колонна/перекрытие - жёсткий, в колонна/стена - добавить бы П-шек по торцам обоих стен.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2020, 23:32
#8
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Да, пэшки это просто новая религия! Что за конструкция? Как она работает? Какие усилия? - пофигу! Главное пэшек добавить!
Интересно, отписавшиеся в этой теме понимают, что разговор о жесткости узла без анализа внутренних усилий в соответствующих конструкциях не имеет никакого смысла?

Последний раз редактировалось Grim, 24.12.2020 в 00:30.
Grim вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2020, 03:24
#9
DMB484


 
Регистрация: 16.03.2016
Сообщений: 172


Может эксперт имел в виду, что необходимо предусмотреть капители и увеличить толщину стен?
DMB484 вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2020, 07:21
#10
VMS0205


 
Регистрация: 26.01.2020
Сообщений: 26


Согласен.
Скорее всего капители эксперт хочет.
По усилиям если б не проходили элементы, вопрос был бы другим.
VMS0205 вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2020, 08:00
#11
Мертвая наука


 
Регистрация: 19.10.2018
Москва
Сообщений: 246


Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Да, пэшки это просто новая религия! Что за конструкция? Как она работает? Какие усилия? - пофигу! Главное пэшек добавить!
Интересно, отписавшиеся в этой теме понимают, что разговор о жесткости узла без анализа внутренних усилий в соответствующих конструкциях не имеет никакого смысла?
Почему не имеет Смысла ? Жесткость узла характеризуется в том числе способность передачи момента с одной конструкции на другую. Так вот при конструирование узла можно говорить о том, что способен ли передать/воспринять момент или нет. А армирование/подбор сечение это на совести топикстартера.
__________________
Проектирование КЖ, КМ, КР, АС. Москва.
Мертвая наука вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2020, 08:32
#12
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от VlaDiiViiR Посмотреть сообщение
Есть вот такие узелки, но они не нравятся экспертизе, говорят не жестко это все.
Колонна - плита.
На узле видна поперечная арматура, которая устанавливается при необходимости в зоне продавливания с учетом изгибающих моментов (там где есть момент шарнира быть не может). Предоставьте данный расчет эксперту и по телефону объясните суть работы конструкции. Можно сослаться на литературу по КЖ.
Колонна - стена.
Арматура стены заведена на длину анкеровку в колонну? Тогда какой же это шарнир... П-эшки здесь лишние, они не для этого нужны и не в этом случае.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2020, 08:46
#13
Demmer


 
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483


Может он на это думает: П. 5.14 СП 52-103-2007 стыки пространственных рам считаются жесткими только при наличии капителей в плитах или вутов в главных балках. Стыки колонн с гладкой плитой или балками являются условно жесткими.
Demmer вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2020, 08:48
#14
Старый лицедей


 
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588


Классический жесткий узел плита-колонна, эксперт уже празднует НГ, видимо. У стены с колонной стержни гор. армирования лучше делать с Г-образными загибами, если длина анкеровки позволит.
Старый лицедей вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2020, 13:51
#15
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


плита гибкая для того, что бы утверждать, что это рамная схема и она геометрически неизменяемая.
стандартное видение вопроса, эксперт совершенно прав.
где то в здании должны быть рамы из колонн и балок, либо монолитные стены в обоих направлениях, для восприятия горизонтальных сил, как связевые конструкции.
вопрос не однозначный, как и многое в ЖБ, наличие капителей не гарантирует жесткость и не превращает схему в каркасную.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2020, 14:15
#16
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


https://dwg.ru/dnl/6379
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2020, 14:23
#17
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Убери колонну! Она там явно лишняя.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2020, 15:22
#18
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
плита гибкая для того, что бы утверждать, что это рамная схема и она геометрически неизменяемая.
гибкость самой плиты не влияет на жесткость узла ее примыкания к колонне.
Цитата:
Сообщение от VMS0205 Посмотреть сообщение
По усилиям если б не проходили элементы, вопрос был бы другим.
не все эксперты адекватные
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2020, 16:05
#19
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Так эксперт про примыкание и не говорил, судя по всему. Со слов автора, он просто посетовал - не жестко это все.... Как герой одного фильма повторял - это добром не кончится.

Последний раз редактировалось Grim, 25.12.2020 в 16:13.
Grim вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2020, 17:05
#20
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


1.5. Назначение капителей:
обеспечить необходимую жесткость, сопряжений перекрытий с колоннами в системе каркаса здания;
увеличить прочность плиты перекрытия на излом;
обеспечить плиту от продавливания в месте ее опирания на колонны;
увеличить жесткость перекрытия.

откуда уши торчат сами найдете.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Жесткие узлы в монолитных конструкциях,как?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Узлы армирования монолитных конструкций здания с несущими стенами fariatiev Железобетонные конструкции 25 30.08.2014 01:43
Узлы крепления металлических конструкций на болтах Jony-pbp Архитектура 1 08.02.2012 08:17
Нужно ли при построении расчетной схемы совмещать узлы грунта и узлы бетона? sergeyc700 Лира / Лира-САПР 7 31.01.2012 16:50
узлы связей металлической этажерки - жесткие или шарнирные? ФАХВЕРК Металлические конструкции 12 19.09.2008 16:38